Hola. En estos días he echado un vistazo a un libro llamado "refrigeración comercial para técnicos de aire acondicionado" y ahí expone un método de carga de refrigerante que desconocía, aplicado solamente a refrigeración comercial, tanto muebles como cámaras, ya sean de positiva como de negativa.
El resumen del método es el siguiente:
Con el equipo en marcha, meter gas hasta que la presión de alta (pasada a grados centígrados) está en torno a 15 grados más que la temperatura exterior donde está el condensador.
Dice que normalmente los equipos se diseñan para un DT entre el aire y el refrigerante en la condensadora de 17 grados centígrados. Algunos para 14 ó 15 grados. Los congeladores o equipos de negativa para 11 ó 12 grados, pudiendo llegar a 7 grados en condensadores remotos.
Su método: se mide la temperatura exterior donde está el condensador, por ejemplo, 20 grados centígrados. Con el equipo en marcha se va inyectando refrigerante hasta que la presión de alta está a 20+15=35 grados centígrados (su equivalente en presión de ese gas).
Una vez llegado a ese punto, ya se puede ajustar la carga por subenfriamiento y recalentamiento.
Alguien lo hace así o ha probado a hacerlo así?
En caso de ser equipo con capilar, recomienda ir metiendo gas del modo descrito, después tapar el condensador hasta que la presión de condensación suba a unos 50 grados, y comprobar que el recalentamiento no baja demasiado y que no llega líquido al compresor.
La verdad, nunca he cargado así, por presión de condensación. Me ha parecido interesante para equipos con toma de alta.
Ideas, aportes, críticas, sugerencias.
Cómo aproximación a la carga de gas vale, pero es muy fácil pasarte de carga con ese medio y al precio que está el gas...
Visor de gas si hay vet, válvula de obús en líquido y aspiración siempre, y si es reparación hacer cálculos por si es prescindible el calderin y eliminarlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola, lo de pasarte de gas es muy razonable como defecto, y más sin saber si aquello se diseñó para un DT de 15 ó de 12, por decir.
Lo de eliminar el calderín, cómo lo calculas? Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Carga de gas por el método del DT del condensador
hace 6 años 1 mes #183961
bueno... al margen del salto térmico del condensador que genéricamente es de 15°C si con una instalación en marcha y a régimen de trabajo tienes subenfriamiento del liquido (aunque solo fuese 1°C) ya te garantiza que la carga de gas esta completa ... pero ¡¡¡¡ ojo !!! no significa que la carga de refrigerante sea correcta , claro , es posible que el recalentamiento en el evaporador (por una razón u otra) sea muy alto y , por tanto , la instalación no funcione con su producción frigorífica de diseño...
¿ me he explicado ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Ya. Yo me refería a que no conozco a nadie que cargue gas por presión de condensación. Es bastante extraño. Viniendo de un libro, le he dado bastante credibilidad. El autor fue muchos años técnico y empresario luego de frío. Es una simple curiosidad. Si el método os parece válido o no. Hablamos de carga, no de equipos con avería. En todo caso averías solucionadas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Buenas Jebe, el tema que planteas me hace pensar que algunos frigoristas de la vieja escuela utilizasen ese método para cargar los equipos de frio, me explico, en algunos equipos que me ha tocado reparar por no decir bastantes con a lo mejor 30 años o más, sobretodo en cámaras de carnicería equipadas con VET y calderín, pues no les montaban visor de líquido. En este caso o se utiliza el método que tu explicas o directamente le cargas el 80 % del volumen del calderín.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Carga de gas por el método del DT del condensador
hace 6 años 1 mes #183974
No es tan sencillo. El libro no es antiguo. Habla de reconversión a nuevos refrigerantes en equipos de capilar. Pon por caso una nevera inoxidable tipo bajo mostrador, de capilar, con carga crítica, sin saber cuánto gas meterle porque no le estás metiendo el gas original, sino un sustituto nuevo en el mercado. Meto un 60%, un 70%...? La documentación no es clara, en unos papeles dice una cosa, en otros otra, el distribuidor no tiene ni idea. El autor propone la carga por presión de condensación y luego tapar el condensador como expliqué antes.
Supongo que este método tiene su fundamento, pero las temperaturas de las que hablas entiendo que deberían darse cuando es alcanzada la temperatura de servicio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Carga de gas por el método del DT del condensador
hace 6 años 1 mes #183980
Yo, si te soy sincero, pienso como kenny. No me fío un pelo. A ver si la próxima vez que carguéis, lo probáis pero por curiosidad, a vuestra manera pero midiendo el alta a ver si se cumple, y cargando como siempre hagáis por precaución. El jueves estuve yo cargando una cámara de 404a con evaporador estático, y se me olvidó hacerlo, además que encima era estático, sin ventilador, y anduve con pies de plomo, viendo cómo se iba escarchando para no liarla, eran varios kilos y muy caros... Igual me quedé corto, pero siempre puedo volver. Toco poco frío, estoy otra vez el 99% del tiempo en aire acondicionado y cargo el peso del fabricante: esto con ventiladores que regulan su velocidad con electrónica no sirve para nada. Los que tocáis más frío comercial, si podéis comprobarlo y os acordáis, ponerlo aquí y nos enteramos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Carga de gas por el método del DT del condensador
hace 6 años 1 mes #183982
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.