Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Carga de gas por el método del DT del condensador

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 6 años 4 semanas #184025

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, hay al menos dos compañeros que hablan de cargar por el lado de alta. No me refería a eso. Igual está todo mal explicado. Es cargar por baja, mirando el manómetro de la alta. Y seguir cargando con la sola referencia de la presión de alta. Es decir, vas a añadir refrigerante a una cámara donde has reparado una fuga. Tras recoger refrigerante, reparas en baja. Haces vacío y abres calderín para liberar el gas recogido. Como le falta gas, conectas manómetros a alta y baja y comienzas a inyectar poco a poco por baja, con la cámara en marcha. Le vas metiendo inyecciones de líquido. Como referencia, en el libro dice que inyectes hasta que la presión de alta sea igual a la temperatura ambiente + 17 (+15 en un tipo de equipos, +12 en otros, incluso menos en congeladores, solo hablamos de frío comercial). Es que no sé si quedó claro. Cargar por baja pero guiándote exclusivamente por la presión de alta. Una vez alcanzada la presión de alta que debe haber, ajustar carga por subenfriamiento. No sé si ahora está más claro o más liado, jeje.
Última Edición: hace 6 años 4 semanas por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 6 años 4 semanas #184026

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Todo esto viene, supongo, porque la presión de baja es engañosa para cargar si el equipo no está a régimen, como todos sabéis, la presión de alta parece más estable (temperatura ambiente + 15 o cerca de eso en un equipo bien cargado), y a veces el recalentamiento es difícil de medir si la unidad condensadora está lejos de la cámara, y tienes que medir en aspiración y sumar a ojo ciertos grados de más.. En todo caso no conozco a nadie que lo haga así, por presión de alta, y de hacerlo yo, lo usaría como una ayuda más a tener en cuenta, pues nunca se sabe con certeza en un condensador el DT de diseño entre aire y refrigerante (12, 15, 17?)...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 6 años 4 semanas #184036

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
jebesat escribió:
Hola, hay al menos dos compañeros que hablan de cargar por el lado de alta. No me refería a eso. Igual está todo mal explicado. Es cargar por baja, mirando el manómetro de la alta. Y seguir cargando con la sola referencia de la presión de alta. Es decir, vas a añadir refrigerante a una cámara donde has reparado una fuga. Tras recoger refrigerante, reparas en baja. Haces vacío y abres calderín para liberar el gas recogido. Como le falta gas, conectas manómetros a alta y baja y comienzas a inyectar poco a poco por baja, con la cámara en marcha. Le vas metiendo inyecciones de líquido. .

Hola Jebe, no se si soy uno de los sospechosos jajaja
Yo cargo por baja pero siempre voy controlando la alta, salvo q no con el procedimiento q mencionas.
En estos dias ya debería sacar esa condensadora para desengrasar, y como se q con la carga q tiene rinde y funciona bien, entonces voy a comenzar controlando el salto térmico como indicas, a ver hasta q temperatura llego.

Y si me sale mal?? A quien le cobro??? Jajaja jaja
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 6 años 4 semanas #184038

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Jaja . si yo no voy a enseñar a cargar a nadie! Y menos a ti. Y por alta se carga perfectamente cuando hay vacío. Era hablar de un método que me llamó la atención de un libro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 6 años 4 semanas #184039

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
dsbordon escribió:
En estos dias ya debería sacar esa condensadora para desengrasar, y como se q con la carga q tiene rinde y funciona bien,
Por cierto, explícanos tu método ese de que con la carga que tiene rinde aún engrasado... Umm. Qué es, que las vas dejando cortitas de gas y las cobras enteras? Jaja. Es una broma, eh
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 6 años 4 semanas #184055

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Supongamos que vamos a una instalación y solamente disponemos de unos termómetros , un latiguillo y la botella de refrigerante.


¿Podríamos ajustar la carga de refrigerante medianamente bien en el equipo solamente tomando como datos , todas las temperaturas que tenemos a nuestro alcance ?

Hay lo dejo.
Última Edición: hace 6 años 4 semanas por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 6 años 4 semanas #184056

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
jebesat escribió:
dsbordon escribió:
En estos dias ya debería sacar esa condensadora para desengrasar, y como se q con la carga q tiene rinde y funciona bien,
Por cierto, explícanos tu método ese de que con la carga que tiene rinde aún engrasado... Umm. Qué es, que las vas dejando cortitas de gas y las cobras enteras? Jaja. Es una broma, eh

JAJAJAJAJAJA
Podria, seguro me saldria mas barata la carga JAJAJA
Por suerte todavia no llegue a ese punto.
Pasa que ya no llega a bloquerse el todo, a pesar de la grasa todavia pasa aire. Cuando las agarre por primera vez tenian 3 años de mantenimiento 000. Esta heladera en cuestion, era un bloque goma, de grasa dura, pasaba casi nada de aire. Se les habia cambiado el compresor a un par, pero nadie sabia a cual. sospecho que esta es una, pero nunca jamas las habian lavado, mucho menos desengrasado.
Ahora voy seguido, esa la saco cada 3/4 meses, por las otras dos bajo mesada cada 5 y la tortera cada 4. La tortera se mantiene en 3,5°C y las de la cocina entre 3 y 4,5. Y la dueña ya me paga con la cara llena de risa.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 6 años 4 semanas #184057

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
silenbloc escribió:
Supongamos que vamos a una instalación y solamente disponemos de unos termómetros , un latiguillo y la botella de refrigerante.
¿Podríamos ajustar la carga de refrigerante medianamente bien en el equipo solamente tomando como datos , todas las temperaturas que tenemos a nuestro alcance ?
Hay lo dejo.

Yo voto que si.
Tempertura de recinto, retorno, temperatura de caño al punto medio del condensador, salto termico del aire en la condensadora. Si, podemos dejar el equipo en marcha con un funcionamiento decente.
El frío es según las pilchas
Última Edición: hace 6 años 4 semanas por dsbordon.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 6 años 4 semanas #184059

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Yo creo que todo depende de la experiencia del sujeto que carga. Estoy convencido de que algunos de este foro que llevan años trabajando con determinado tipo de equipos, pueden cargarlos incluso sin termómetro, tocando con la mano. Sin embargo, si le pones un tipo de equipo que no han tocado nunca... Ejemplo: técnico de gama blanca (neveras domésticas), hostelería y aires acondicionados domésticos (y alguno más grande). Toda la vida con neveras, congeladores, aires acondicionados... Puede cargarte una nevera con una venda en los ojos.
Ahora bien, lo pones delante de un equipo para un proceso especial, con saltos térmicos distintos de lo normal para deshidratación o cosas por el estilo... Y puede tener bastantes problemas. Igual lo consigue, pero iría más lento sin duda, mucho más lento, y podría meter la pata. No es lo mismo tener una cámara a 0 grados centígrados y evaporar a -6 grados que tenerla a 0 grados y evaporar a -20 grados para deshidratar...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 6 años 3 semanas #184101

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Y eso de calibrar la carga de un equipo con termómetros...

toda la vida he dicho que la temperatura de un recinto o cámara la determina el genero a conservar. si se mira el genero y las condiciones que tiene se sabe si necesita mas o menos extracción de calor y/o humedad.

en un recinto climatizado no es con manómetros o con termómetros que manejamos la temperatura o la HR es con la sensación térmica de los ocupantes, son los que realmente indican como esta trabajando un equipo. (venga y pongámelos de acuerdo)
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 6 años 3 semanas #184102

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
jebesat escribió:
Yo creo que todo depende de la experiencia del sujeto que carga. Estoy convencido de que algunos de este foro que llevan años trabajando con determinado tipo de equipos, pueden cargarlos incluso sin termómetro, tocando con la mano. Sin embargo, si le pones un tipo de equipo que no han tocado nunca... Ejemplo: técnico de gama blanca (neveras domésticas), hostelería y aires acondicionados domésticos (y alguno más grande). Toda la vida con neveras, congeladores, aires acondicionados... Puede cargarte una nevera con una venda en los ojos.
Ahora bien, lo pones delante de un equipo para un proceso especial, con saltos térmicos distintos de lo normal para deshidratación o cosas por el estilo... Y puede tener bastantes problemas. Igual lo consigue, pero iría más lento sin duda, mucho más lento, y podría meter la pata. No es lo mismo tener una cámara a 0 grados centígrados y evaporar a -6 grados que tenerla a 0 grados y evaporar a -20 grados para deshidratar...
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 6 años 1 semana #184377

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Todo empezo con cargar por alta ,alguno de los que contestaba cargaba gas por alta ,al tiempo se empezo a aclalar la cosa .....si tienes algo de experiencia se puede cargar por temperatura de condensacion y asi se ha hecho siempre ,aun sin experiencia con el gas r600A es un poquito mas dificil ,el manometro en baja sirve ,pero solo como ayuda ,si la instalacion no esta compensada ,todo varia ,un cambio de compresor ,un filtro diferente etc hace que cargar por peso no sirva para nada ......un compañero ha comentado el ajuste de camara con condensador sucio ,este ,considero ,que sabe lo que tiene entre manos........ con todo perfeto ,cualquiere sabe hacer cosas , ......jamas oigo nada sobre la temperatura del filtro ,parace que se olvido esto ,esto es tiene o no tiene fiebre .
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information