Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Averia en camara de conservación

Averia en camara de conservación hace 8 años 2 meses #162537

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
Hola buenas a todos despues de una larga ausencia regreso con una averia a ver si alquien me puede ayudar,gracias x anticipado.

He ido a ver una camara de conservación de un restaurante con un compresor danfoss hermetico y R134A antes que yo ya han ido y le han cambiado la valvula de expansion termostatica ,filtro y valvula solenoide ,la camara enfria correctamente y llega a la temperatura de consigna entrando la solenoide ,entra en vacio y el presostato de baja parara el compresor ,hasta ahi todo bien ,el problema es que pasado un rato pierde el vacio en el lado de baja accionando el presostato de baja que manda a arrancar el compresor sin que el termostato haya mandado a abrir la solenoide (esta sigue cerrada o o por lo menos accionada ),al arrancar el compresor con la solenoide cerrada el compresor hace vacio de nuevo e inmediatamente para y asi sucesivamente hasta que sube la temperatura de consigna y abre la solenoide,el ultimo que vio la instalación le corrijio una fuga en la rosca de la valvula de expansion segun le conto al cliente hace 15 dias pero sigue haciendo lo mismo,antes de meterme en faena me gustaria oir sugerencias.
Yo creo que hay una pequeña fuga todavia o que el asiento de la solenoide esta mal o tiene una pequeña suciedad que permite que se igualen presiones lentamente.Gracias de nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en camara de conservación hace 8 años 2 meses #162538

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Pues tienes que buscar la fuga y solucionarla...detector electrónico y/o agua y jabón.

Puede que no se trate de una fuga y sea que la presión remonte por desgasificación del aceite en el cárter durante las paradas, como consecuencia del calentamiento por la resistencia del carter, si tuviera ésta o el ambiente que rodea al compresor, esto se puede modificar variando la maniobra eléctrica.

Pero primero asegúrate que no sea una fuga, que será lo más probable dada la frecuencia de arranques...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, cubichi, kendobass

Averia en camara de conservación hace 8 años 2 meses #162539

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
Gracias x tu respuesta ,no tiene resitencia y esta en el exterior ,lo de la solenoide no podria ser? ya que lleva mas de 15 dias funcionando y si exitiera una fuga que no la descarto por supuesto ya habria perdido todo el refrigerante ya que es una camara pequeña
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en camara de conservación hace 8 años 2 meses #162541

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Perfectamente podría ser la solenoide...o el propio compresor
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cubichi

Averia en camara de conservación hace 8 años 2 meses #162543

BUENOS DIAS! Mi opinion idéntica a Rover, compresor mal de válvulas, solenoide que no cierra totalmente. El equipo cuenta con separador de aceite? Es otro punto conflictivo por donde puede comunicar la parte de alta y baja.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, cubichi, kendobass

Averia en camara de conservación hace 8 años 2 meses #162548

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Como modificaríamos la maniobra para que no sucediera esto? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cubichi

Averia en camara de conservación hace 8 años 2 meses #162553

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
puede ser que no este cerrando bien la solenoide simplemente ,ponele un manometro a la baja y fijate cuando pare si sube despacito ,por donde ? lo mas probable la solenoide ,el compresor
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cubichi

Averia en camara de conservación hace 8 años 2 meses #162558

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
si el compresor tiene valvulas de cierre o el calderin las tiene ,podras cerrar circuito e intentar adivinar el tema,,.....si no aciertas ,yo lo que haria es .......mantener siempre con tension la electrovalvula y hacer que pare por termostato el compresor ,todo esta en funcion del precio de lo que defiendes .......comentas que se puso nueva la selenoide .....recuerda que esta suele tener sentido
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cubichi, kendobass

Averia en camara de conservación hace 8 años 2 meses #162559

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
tecnofri escribió:
Como modificaríamos la maniobra para que no sucediera esto? Un saludo
Es fácil y siempre debe hacerse esto para evitar el ciclado del compresor por remonte de la presión durante las paradas del equipo.

Lo consigues alimentando la solenoide no directamente desde el termostato, sino a través de un pequeño relé.

Usamos un contacto para alimentar la solenoide y otro para enclavarlo con la alimentación del contactor del compresor, así se impide que actué aunque remonte un poco la presión, por cierre del presostato...

Cada vez que se recoja el refrigerante solo podrá arrancar nuevamente el equipo a petición del termostato .
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cubichi, alfonso-megias, cansino, kendobass

Averia en camara de conservación hace 8 años 2 meses #162573

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Roverman así quedaría el esquema? Falta por ejemplo descarche los ventiladores un paro marcha también pero no he puesto nada de esto, para simplificar el pequeño esquema y que se vea bien lo que dices

imageshack.com/i/po8lhs6Sj
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cubichi

Averia en camara de conservación hace 8 años 2 meses #162578

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Roverman escribió:
tecnofri escribió:
Como modificaríamos la maniobra para que no sucediera esto? Un saludo
Es fácil y siempre debe hacerse esto para evitar el ciclado del compresor por remonte de la presión durante las paradas del equipo.

.

Lo consigues alimentando la solenoide no directamente desde el termostato, sino a través de un pequeño relé.

Usamos un contacto para alimentar la solenoide y otro para enclavarlo con la alimentación del contactor del compresor, así se impide que actué aunque remonte un poco la presión, por cierre del presostato...

Cada vez que se recoja el refrigerante solo podrá arrancar nuevamente el equipo a petición del termostato .[/quote

Aaaa, la vieja escuela. thump_356595

Si soy sincero yo hubiera dejado el compersor accionado por termostato y solenoide en paralelo con el compresor, pero lo tuyo es mejor.

SAludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cubichi, kendobass

Averia en camara de conservación hace 8 años 2 meses #162579

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
yo lo primero que haría es verificar reglaje del presostato ya que no e leído a que presión conecta y desconecta , vaya a ser que tan solo sea una cuestión de regulación de la maniobra , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Roverman, cubichi, alfonso-megias, kendobass
Tiempo de carga de la página: 0.509 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information