Averia en camara de conservación hace 8 años 2 meses #162583

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
DE hecho descartar la solenoide es facil, ya que notarias como se enfría si no cierra bien.

en cambio si es el compresor el que no separa el circuito , bien por sus válvulas, o porque la de alibio esté dada, la aspiración se empezará a calentar al poco de parar el compresor.

Si es por gasificación, solo lo hará un par de veces, y con un buen reglaje del presostato no sería un problema.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, Roverman, carlitos, cubichi, alfonso-megias, rodrigomigel@gmail.com

Averia en camara de conservación hace 8 años 2 meses #162584

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Aquí se ve más claro

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, frigotron, cubichi, cansino, rodrigomigel@gmail.com, kendobass

Averia en camara de conservación hace 8 años 2 meses #162586

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
De acuerdo con vuestras apreciaciones últimas, típicas de la vieja escuela también risa136:,gif
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

Averia en camara de conservación hace 8 años 2 meses #162588

Pues ole la vieja escuela, el contacto no del compresor en paralelo detalle muy kuko.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en camara de conservación hace 8 años 2 meses #162590

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
No tiene separador de aceite ,solo calderin con valvula .gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en camara de conservación hace 8 años 2 meses #162592

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Roverman escribió:
De acuerdo con vuestras apreciaciones últimas, típicas de la vieja escuela también risa136:,gif
765229.gif 765229.gif 765229.gif ¿¿perdona me has llamado VIEJO ???? 765229.gif 765229.gif 765229.gif

viejas las ropas yo acabo de cumplir icitantos risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en camara de conservación hace 8 años 2 meses #162594

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Como te voy a llamar viejo con el pelazo negro que tienes, viejo yo con las canas que tengo...y del frigotron no te digo na risa136:,gif risa136:,gif
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en camara de conservación hace 8 años 2 meses #162596

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
muy bien el esquema ,el contactor del compresor se autoenclava atravez de su contacto auxiliar NO hasta que el presostata de baja una ves recogido el refrigerante abre el circuito de alimentación a la bobina del KM"2 parando el compresor con lo cual solo si el termostato da la orden de arranque atravez del KA1 no volvera a arrancar aunque la presion de baja suba.Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en camara de conservación hace 8 años 2 meses #162597

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
Gracias a todos por vuestros consejos voy a revisar a conciencia la instalación a ver que no tenga fugas y luego revisare el reglaje del presostato de baja no vaya a ser que sea ahi el problema si persiste entonces verificare la solenoide y el compresor ,de todas formas lo primero que voy a hacer es modificar la maniobra,ya os contare.Mil gracias a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en camara de conservación hace 8 años 2 meses #162598

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Rover pero depende de si la solenoide es normalmente abierta o cerrada si es cerrada como la de tu esquema, el termostato demandaria frio cuando estuviera cerrado y en el esquema que he puesto yo, si la solenoide es normalmente abierta el termostato de mandaría frio cuando estuviera abierto no? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en camara de conservación hace 8 años 2 meses #162599

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, silenbloc, Roverman, cansino, rodrigomigel@gmail.com, kendobass

Averia en camara de conservación hace 8 años 2 meses #162615

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
cubichi escribió:
Gracias a todos por vuestros consejos voy a revisar a conciencia la instalación a ver que no tenga fugas y luego revisare el reglaje del presostato de baja no vaya a ser que sea ahi el problema si persiste entonces verificare la solenoide y el compresor ,de todas formas lo primero que voy a hacer es modificar la maniobra,ya os contare.Mil gracias a todos.
Haznos saber los resultados... 1825665966-b
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.