Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Camara no baja de 4°C

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134300

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Ya cuentas como va la cosa.
Un saludo y animo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134302

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
A ver aqui estoy. Presion de alta: 18bar, salto termico condensador 5°C, entrada a 30 y salida 35. Presion de baja 3,8 bar, rwcalentamiento total 18°. El cuerpo d la solenoide bien. Pedidme datos sin miedo que hoy hasta q no encuentre la averia no me voy de aqui. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134303

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Tranquilo que hoy duermes como un bebé.
Datos del evaporador
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134304

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Olvidate del recalentamiento total a la entrada del compresor.

Mide recalentamiento de la VET. Sonda de temperatura en la tuberia junto al blubo de la VET, y ambos aislados con un poco de armaflex. Ajustas entre 5 y 7ªC y asi te aseguras de que la VET esta trabajando bien.

Mide subenfriamiento del condensador. Sonda de temperatura en la tuberia de salida del condensador. Y mira a ver que diferencia de temperatura entre esa temperatura y la correspondiente en el manometro de alta. Minimo 3ªC menos en la tuberia. Si no, falta gas.

Empieza por ahi antes de volverte loco.

El recalentamiento a la entrada del compresor ( recalentamiento efectivo ), solo vale para comprobar que no te esta llegando liquido, pero no para saber si la VET trabaja bien.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134305

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Francis creo qué la vet tiene algún problema o el filtro está semi - obstruido o no está trabajando bien.
Pero faltan datos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134306

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Yo recogería el refrigerante, desmontar vet y si es necesario reemplazarla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134308

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Perdonad la tardanza pero ha ocurrido un milagro, y no tiene nada q ver con la camara, la mujer del cliwnte se ha puesto d parto,jeje, asi q ahora os pongo los datos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134309

  • frescorista
  • Avatar de frescorista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 95
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 1
Hola compañero, he estado siguiendo el post y te recomiento que sigas los consejos que el compañero Francismorcillos te ha dado, tambien decir que si teniendo la linea de liquido llena y ese recalentamiento tan alto ya vas tardando en medir el recalentamiento a la salida del evaporador junto bulvo de la termostatica porque ese es un dato fundamental para saber si el evaporador esta lleno de refrigerante haciendo su funcion, ya nos iras contando, un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134311

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Alla vamos, primero deciros q en el evaporador no hay toma de baja. El manometro de baja lo tengo en la aspiracion del compresor, y la temperaruta medida en el bulbo es de 2,6 grados yla presion medida donde os he dicho es de 3,8 bar. El salto termico en el evaporador es de 5°C, impulsando a -0,9, la presion de alta es de 21bar, subenfriamiento de 2,5°C. Y consumo del compresor 7A.
Si necesitais algun dato mas pedidmelo. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134312

  • frescorista
  • Avatar de frescorista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 95
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 1
El recalentamiento no esta del todo mal, has observado si todas las curvas del evaporador se ven escarchadas, cuanta distancia tienes desde la unidad condensadora hasta el evaporador,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134313

  • frescorista
  • Avatar de frescorista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 95
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 1
El visor de liquido que lo tienes puesto en la unidad condensadora o antes de la VET
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 8 meses #134315

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Con esos datos ,tienes un recalentamiento de 8k, ahora tienes un sobrecalentamiento en la lìnea de aspiraciòn de 10k y eso es mucho .
Habrìa que intentar bajar los dos paràmetros cosas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information