Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Camara no baja de 4°C

Camara no baja de 4°C hace 9 años 7 meses #134278

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Cosas del aire acondicionado,Francis.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 7 meses #134279

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Es lo mismo que meter gas a un congelador que trabaja con R-12 y trabaja en pulgadas de vacio.
Logico,le falta gas.
jajajjajajajja.
Perdonad mi ironia.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 7 meses #134280

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Jordi.

Lo peor de tu ironía es que no hay IRONIA.... solo realidades....

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 7 meses #134282

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Bueno Francis.
Es lo que hay........
Se perdió la lógica.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 7 meses #134284

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Pues si Jordi.

Es como lo que vi el otro día.

Buscar trazas de Sprectoline para buscar fuga en una UC de aire acondicionado acondicionados las 3 de la tarde, estando esta al aire libre....

Como bien dices es lo que hay.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 7 meses #134285

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
No quiero cambiar la dirección de este post.El cual es un simple problema de diagnóstico equivocado.
Conozco a muchos jóvenes muy capacitados,quizás como ese que tu explicas que sabe muy bien lo que hacer pero no como.
Me preocupa muchisimo que se haya perdido la figura del aprendiz en un oficio como este,que implica mucha experiencia y detenimiento en un mundo que impera la prisa y la información.
Falla la figura del maestro,que,aunque yo no me considere,veo un problema con la titulitis y precio.
Mientras un chiquillo me salga de la escuela con miedo al soplete,no vamos bien.
Ahí tienes un principio en toda lógica.Si no hay presion no hay gas.Si no brilla el fluorescente no hay fuga.
No estoy en uno de mis mejores dias y no hay que cambiar este post.
Limpia el condensador o ventilalo bien,,,jajajajajajjja.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 7 meses #134289

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Si no es falta de refrigerante, me voy por mala compresión.
le recogieron refrigerante por alta presión y alta temperatura y ahora muestra falta de refrigerante con el recalentamiento, si se le inyecta mas refrigerante volverá a subir la presión.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 7 meses #134294

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Buenos días, Norit esta noche habrás soñado y todo con la cámara.
Lo que te comentaba de subir la presión de condensación es para ver cuanto refrigerante hay en la instalación, si para esa presión de condensación 19kg tienes el visor lleno y sin burbujas (no tenemos control de condensación) de momento no es necesario añadir refrigerante ya que tenemos el recipiente de líquido,
lo importante es como reacciona el lado de baja ; La presión de evaporación aumentará, el recalentamiento también en función de la presión de evaporación y si seguimos con una buena columna de refrigerante líquido no tiene que suceder nada más.
Si esa vet no actúa correctamente, repercutirá en la presión de condensación del sistema.
Por mucho refrigerante que añadas seguirás con un recalentamiento alto, la presión de condensación irá subiendo, el consumo del compresor, hasta que cuando haya una temperatura exterior alta salte la válvula de seguridad del recipiente de líquido.
Mira la vet y su capacidad, por los datos del compresor creo que iría una TES2 con orificio N3, pero habría que verificar la capacidad del evaporador.
El poco rendimiento del condensador no lo tiene la ubicación de el sino el poco rendimiento de la instalación.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 7 meses #134295

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Por cierto en el cuerpo de la solenoide de líquido está bien? no se ve escarcha o humedad que pueda hacer pensar que le ocurre algo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 7 meses #134297

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenos dias compañeros, voy para alla otra vez, y si, hoy he soñado con la camara, exactamente con el recalentamiento de neuronas q traia para casa. En fin bromas a parte, la instalacion lleva funcionando unos 6-7 años correctamente, y este verano q precisamente no es el mas caluroso, es cuando falla, aparentemente por mala condensacion. Como puedo saber si el ventilador del cndensador esta bien o.mal?? Ayer medi consumo y era el que marcaba la placa del mismo. No tengo cuentavueltas. El recalentamiento que mido es el total, cerca del compresor. Ahora le voy a hacer una buena limpieza al condensador no vaya a ser q en algun rincon haya suciedad y no se aprecie a simple vista. Recojo datos y os cuento. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 7 meses #134298

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Como mínimo tienes que tener un salto térmico de 15C en el condensador.
Cuando tengas ése salto térmico entonces veremos donde disipamos ese calor.
Pero primero tenemos que sacarle rendimiento a esa instalación ok?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara no baja de 4°C hace 9 años 7 meses #134299

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si lo tuvieras sucio, tendrías un salto térmico muuuuuy alto y poco caudal de aire.
Imaginate un secador de pelo encendido al que le tapamos la entrada de aire.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.209 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information