Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Desescarche gas caliente insuficiente.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158584

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
olvidaba.

Ademas no veis el dato de recalentamiento, pero varía demasiado, oscilación grande, como si la reacción fuera torpe, otro motivo para pensar en algo despues de la vet.

No se , esta intervención es de las que yo llamo DE EXAMEN.

Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158591

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Mira haber si éste pequeño tutorial te sirve :

raymundoycaza.com/como-crear-un-grafico-en-excel/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158596

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hay una mala practica y muy generalizada en instalaciones con descarche por gas caliente como la que comentas Cansino.
El hecho de introducir el gas caliente por medio de una Tee entre VET y distribuidor es lo que NO se debe hacer.
El distribuidor segun modelo y potencia del evaporador suele alojar un disco perforado a modo de restrictor para hacer uniforme la inyeccion de liquido a cada tubo de salida de ese distribuidor(aunque haya pasado por la VET aqui hay liquido aun).
Un descarche por gas caliente efectivo es inyectando directamente en el evaporador despues del distribuidor,por ello un evaporador de origen que esta preparado para este sistema es muy diferente al que no lo esta ya que debe traer un colector que comunique las entradas del evaporador al tubo de gas caliente esto es en paralelo al distribuidor de la VET.
Intentare encontrar algun esquema que lo haga mas claro al concepto.... 632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, cansino, rodrigomigel@gmail.com

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158597

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Algo asi:


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, cansino

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158598

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
frigotron escribió:
Hay una mala practica y muy generalizada en instalaciones con descarche por gas caliente como la que comentas Cansino.
El hecho de introducir el gas caliente por medio de una Tee entre VET y distribuidor es lo que NO se debe hacer.
El distribuidor segun modelo y potencia del evaporador suele alojar un disco perforado a modo de restrictor para hacer uniforme la inyeccion de liquido a cada tubo de salida de ese distribuidor(aunque haya pasado por la VET aqui hay liquido aun).
Un descarche por gas caliente efectivo es inyectando directamente en el evaporador despues del distribuidor,por ello un evaporador de origen que esta preparado para este sistema es muy diferente al que no lo esta ya que debe traer un colector que comunique las entradas del evaporador al tubo de gas caliente esto es en paralelo al distribuidor de la VET.
Intentare encontrar algun esquema que lo haga mas claro al concepto.... 632415.gif


Correcto, correcto,

creo que has terminado de dar en el clavo,

Gracias frigo. thump_356595
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158599

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
silenbloc escribió:
Mira haber si éste pequeño tutorial te sirve :

raymundoycaza.com/como-crear-un-grafico-en-excel/

No funciona el enlace, o mas bien la página, pero me has animado a seguir mirando y creo que no es tan dificil,



Gracias.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158601

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
cansino espero no llegar tarde, la linea de descarga del gas caliente debe ser de igual medida de de la descarga que va al condensador o MAYOR ,nunca menor o sea ponele 1 1/8 , despues la selenoide de apertura de debe ser mayor a la de liquido o en funcion de la cañeria que pusiste 1 1/8, debe entrar en el evaporador DESPUES del distribuidor de liquido, con ello deberia andar
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158603

Roverman escribió:
No entiendo Rodrigo a que te refieres, para mi debería tener una antirretorno en la descarga situada entre la derivación de gases caliente al evaporador y la entrada al condensador.
Perdonar la tardanza en contestar, Roverman me refería a que en varias instalaciones con desescarche por gas caliente he visto montado un antiretorno después de la válvula de expansión, siempre he pensado que era para mejorar la eficiencia del desescarche, que la presión en ese momento que es mas alta en línea de gas caliente no abriese solenoide de liquido y parte se reconduciera a deposito de liquido, condensador para equipar presiones. Con certeza volveré a estar equivocado con mis conceptos.... Quizás sea una burrada pero para mejorar el rendimiento del desescarche y que el compresor mueva mayor cantidad de refrigerante, pregunto, se podría reconducir una línea adecuadamente dimensionada de la parte alta del deposito de liquido, vapor, con una solenoide que se activara en desescarche antes de acumulador de aspiración? Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 4 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Roverman

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158605

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Ubicación de antiretorno
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158606

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Sigo diciendo lo mismo.

Presiones de baja y alta bajas durante desescarche.

Si dices que ya sacastes elementos atrancados, yo empezaria por ahí.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158608

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
rodrigomigel@gmail.com escribió:
Roverman escribió:
No entiendo Rodrigo a que te refieres, para mi debería tener una antirretorno en la descarga situada entre la derivación de gases caliente al evaporador y la entrada al condensador.
Perdonar la tardanza en contestar, Roverman me refería a que en varias instalaciones con desescarche por gas caliente he visto montado un antiretorno después de la válvula de expansión, siempre he pensado que era para mejorar la eficiencia del desescarche, que la presión en ese momento que es mas alta en línea de gas caliente no abriese solenoide de liquido y parte se reconduciera a deposito de liquido, condensador para equipar presiones. Con certeza volveré a estar equivocado con mis conceptos.... Quizás sea una burrada pero para mejorar el rendimiento del desescarche y que el compresor mueva mayor cantidad de refrigerante, pregunto, se podría reconducir una línea adecuadamente dimensionada de la parte alta del deposito de liquido, vapor, con una solenoide que se activara en desescarche antes de acumulador de aspiración? Un saludo

No se si en este caso se mejoraría algo.

En todo caso habría que colocar una solenoide antes del condensador para evitar que el gas se fuera al condensador en lugar a la linea de gas caliente. Y poner solenoides antes del condensador no mola. Bueno si es una normalmente abierta mejor.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158610

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 4 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, silenbloc, cansino, rodrigomigel@gmail.com
Tiempo de carga de la página: 0.786 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information