Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Desescarche gas caliente insuficiente.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158525

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Y efectivamente, 1\2 para líquido me parece muy pequeña para un compresor de media de esa potencia.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158534

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
A parte de lo indicado por Francis, asegurate que el ventilador del condensador esté parado durante el desescarche.
¿El separador de líquido está calefactado? puede que no tengas suficiente producción de gas caliente durante el proceso por agotamiento de éste...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, cansino

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158537

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Roverman escribió:
A parte de lo indicado por Francis, asegurate que el ventilador del condensador esté parado durante el desescarche.
¿El separador de líquido está calefactado? puede que no tengas suficiente producción de gas caliente durante el proceso por agotamiento de éste...

No no está calefactado. Entiendo que quieres decir que se acumula líquido en el que hace que falte gas en otro sitio??

Si el condensador para, todo lo obbio está comprobado.

Lo único que pensaba que la linea podía ser pequeña, pero por lo que dice francis ygual el mas la solenoide, que siendo de tamaño apropiado es facil que tenga la membrana echa un cisco.

La verdad es que el filtro salió semiobstruido, el aceite era oscuro oscuro, pero ls solenoide de gas está en tan mal sitio, que soltarla es un poema. Pero creo que va a ser lo primero a mirar.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158539

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Los datos no se ven cansino , pásalos al correo del foro o si se puedes cambiar a pdf sería mejor .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158540

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
y las fotos?
El problema en pdf es que no sale todo y no pueden ampliar la columnas.
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

bueno, se ven las tªs de , liq , asp y descarga por ese orden.
Hora del defrost 17: 25 , se ve primero una bajada de presión que corresponde a una recogida previa . dura 30´.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158543

Pdf correcto, por cierto veo que el metreco va fino fino
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158548

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Si, a eso me refiero, que te quedas sin caudal de gas por condensación y acumulación posterior en el separador de líquido...y si no lo vas reevaporando (gasto de energía) tendrás muy limitada la capacidad de desescarche con tanto hielo.
Me da la sensación que ese selector se pone en modo "desescarche gases calientes" cuando se ve bastante hielo, de año en año, y con condiciones especiales de funcionamiento de la cámara ¿no? y acuden a él puntalmente, y este sistema no hace milagros...si sigues con problemas, que hagan los desescarches más frecuentes o proponles inversión de ciclo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino, rodrigomigel@gmail.com

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158549

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
rodrigomigel@gmail.com escribió:
Pdf correcto, por cierto veo que el metreco va fino fino

Correcto. va como la seda.

y eso que no salen las columnas de reca, subenfri, pot frig, cop etc etc etc.
Si veo que le voy sacando partido, dícese amortizando, compraré un par de sondas mas de tª para controlar ambiente también y la de vacío.

ASludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158550

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Lo que no me mola es que cuando pasas al ordenador no se hace el gráfico, cosa que en la pda si. en gráfico se ven las cosas mejor que en tabla, por lo menos yo .

Si alguien sabe como hacer gráficos con el archivo en Excel, tengo las orejas abiertas.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158551

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Roverman escribió:
Si, a eso me refiero, que te quedas sin caudal de gas por condensación y acumulación posterior en el separador de líquido...y si no lo vas reevaporando (gasto de energía) tendrás muy limitada la capacidad de desescarche con tanto hielo.
Me da la sensación que ese selector se pone en modo "desescarche gases calientes" cuando se ve bastante hielo, de año en año, y con condiciones especiales de funcionamiento de la cámara ¿no? y acuden a él puntalmente, y este sistema no hace milagros...si sigues con problemas, que hagan los desescarches más frecuentes o proponles inversión de ciclo.

Pues la verdad es que es un cliente nuevo pero me dice que siempre ha tenido problemas de hielo.
Si l cámara está por encima de 3º, con aire bien, pero ahora si le pide 1º y con el frio que hace en la nave, pues eso con aire no desescarcha .

En la próxima visita aré por desmontar la solenoide para descartar que tenga la membrana muy deteriorada.

Otra cosa que me preocupa es el filtro de maya que pueda llevar el distribuidor de liquido.

Insisto rober. Viendo los datos a la hora del desescarche, ¿ no estaríamos dentro de la campana? con muy poco título de vapor pero condensando algo, y por tanto evaporando y enfriando también en lugar de condensar..

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158552

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Aprecio en la tabla la falta de caudal de gas caliente durante el desescarche por la bajada de la presión de aspiración y la subida de la temperatura de descarga del compresor sumada a la visual de falta de capacidad de descongelamiento...simplemente se trataría de no esperar a que se forme hielo, en mi opinión.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino, rodrigomigel@gmail.com

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158553

Consulta técnica, tienes antirretorno antes de expansión? Conociéndote seguro que ya has verificado desagüe pero en muchas ocasiones no se le da la importancia que tiene y te puedes encontrar instalaciones con mil sorpresas, sin sifón me voy encontrando varias. Hace tiempo tuve problemas con unas cámaras de congelado por este motivo y aparte la resistencia de bandeja que ya tenían pegué con Sica resistencia de desagüe dando unas vueltas por bandeja que por supuesto siempre está alimentada, aquello resultó un muy buen invento.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.211 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information