TEMA: Desescarche gas caliente insuficiente.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158679

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
no hace falta valvula de reduccion de presion yo lo haria marear asi sin NINGUN ACCESORIO ,si no desescarcha en media hora ,el sistema de gas caliente es inapropiado ,o insuficiente ,obtaria por resistencia o inversion de ciclo ,eso de valvula de regular la presion de succion mientras hace el descarche PARA MI achican las bondades ,si lo licuan al gas despues lo tenes que gasificar ,eccetera o complicar el sistema ,reitero a mi no me convenze
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158685

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Muy bien, respeto tu opinión aunque no la comparta.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158687

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
refrio escribió:
no hace falta valvula de reduccion de presion yo lo haria marear asi sin NINGUN ACCESORIO ,si no desescarcha en media hora ,el sistema de gas caliente es inapropiado ,o insuficiente ,obtaria por resistencia o inversion de ciclo ,eso de valvula de regular la presion de succion mientras hace el descarche PARA MI achican las bondades ,si lo licuan al gas despues lo tenes que gasificar ,eccetera o complicar el sistema ,reitero a mi no me convenze

Ablando de conceptos erroneos.

La kvl no se coloca con la intención de aumentar en alguna medida la efectividad del desescarche, sino de proteger al compresor.

Imagina un equipo de temperatura negativa en la que el compresor es de baja.

Lo dejarías trabajar todo el desescarche a una presión de aspiración excesiva para el?

Hay tipos de circuito, como por ejemplo los fabricadores de hielo en cubitos para bares que usan el gas caliente para el despegue, y no montan ningún accesorio adicional, solo la válvula solenoide que se usa que es del paso adecuada.

En cambio muchos de los equipos compactos de congelado tipo zanoti que hacen desescarche por gas caliente montan kvl en aspiración

Detodas formas el caso que ocupa, sufre un problema, y no es ni la falta ni la ausencia de accesorios. Cuando lo descubra lo contaré.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 8 años 4 meses por cansino. Razón: mehabiacolado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158688

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Hoy he pasado por allí y he entrado a ver como iba el asunto.

Hielo en la zona baja del evaporador, retorno al compresor.

Cada vez estoy mas convencido que el distribuidor está sucio, y no solo afecta al desescarche, también a la inyección de líquido en funcionamiento.

He dejado con desescarches ventilados de 1 hora hasta que pueda meterle mano otra vez.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158701

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
cansino escribió:
Hola.

Hoy he pasado por allí y he entrado a ver como iba el asunto.

Hielo en la zona baja del evaporador, retorno al compresor.

Cada vez estoy mas convencido que el distribuidor está sucio, y no solo afecta al desescarche, también a la inyección de líquido en funcionamiento.

He dejado con desescarches ventilados de 1 hora hasta que pueda meterle mano otra vez.

SAludos.

Pues blanco y en botella....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158714

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
francismorcillo escribió:
cansino escribió:
Hola.

Hoy he pasado por allí y he entrado a ver como iba el asunto.

Hielo en la zona baja del evaporador, retorno al compresor.

Cada vez estoy mas convencido que el distribuidor está sucio, y no solo afecta al desescarche, también a la inyección de líquido en funcionamiento.

He dejado con desescarches ventilados de 1 hora hasta que pueda meterle mano otra vez.

SAludos.

Pues blanco y en botella....

bebida de soja.

Ahora mi duda es ir y abrir para mirar o ir con un distribuidor preparado.

Y en caso de ir con el distribuidor, dessoldar desde el evaporador o cortar y empalmar.

Que indeciso soy joerrrr.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158739

Yo personalmente al ser cliente nuevo y por el precio que tiene un distribuidor iría preparado con el repuesto, tiempo de devolverlo ya tendrás si el antiguo está bien.
Lo de empalmar los tubos del distribuidor a evaporador a mi particularmente no me atrae demasiado, me quedo con desoldar y antes de volver a soldar a evaporador verificar que estén correctos. A ver que te encuentras....... que se de bien!
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, cansino

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158775

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
disculpen la tardanza ,aca en argentina estamos en pleno verano ,y los apuros van de la mano,cansino la valvula kvl ,no es para cuando funciona en descarche ,se la coloca para utilizarla DESPUES de los descarches ,cuando la temperatura del evaporador este a 10 grados , reitero esta es mi aprecioacion de descarche por gas caliente ,valvula desviadora de descarga del compresor atravez de un caño directo al evaporador despues del distribuidor de liquido si es posible o si no en el distribuidor de liquido ,el dibujo de rodrigo es demostrativo ,de alli derecho por succion a compresor ,O SEA lo unico que aprovecho es esa pequeña diferencia de compresion ,porque si lo vez no hay dos presiones diferenciadas solo una pequeña diferencia ,es como si conectaras al compresor la alta con la baja con un caño ,(sin restrictor ), esa pequeña compresion es el calor que se utiza para desescarchar ,esa es mi idea ,espero debatirla
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158776

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
estoy releyendo el tema a la vez que escribo ,y digo si zanotti pone una kvl pienso que es para sacarle un poco mas de diferencia de presion a la compresion ,me explico lo que hace es hacer un freno a la presion de compresion ,cerrando un poco la succion y que logramos ,una diferencia de compresion mayor o sea mas calor de compresion ,PERO EN NINGUN MOMENTO existe alta y baja presion en el circuito ,solo una diferencia minima de presiones ,POR ELLO EL COMPRESOR NO SE PASA DE ROSCA O CONSUMO O PRESIONES ,no hace practicamente fuerza ,NO HAY ALTA PRESION
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158777

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
REITERO cansino lo tuyo solo es poner caño de 1 1/8 y valula de descarga de ese tamaño
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158780

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Refrio.

Tu lo haces así, y te funciona, pero otros lo hacemos diferente.

Zanotti minta la KVL porque no monta separador de líquido. Así, mata dos pájaros de un tiro. Por un lado protege el compresor del arranque a alta presión de aspiracion, y por otro intenta protegerlo de pequeños golpes de líquido, ya que la KVL reexpansiona en cierta medida lo que pudiera llegarle.

Lo de la tubería es de discutir. Nosotros siempre usamos una medida menor o igual a la de líquido.

De este modo logramos una diferencia de presiones entre alta y baja mayor, además de una mayor velocidad de gas que ayuda a recuperar aceite. Lo de la solenoide de acuerdo con que sea capaz de soportar el desplazamiento del compresor.

Para mi el problema de Cansino viene de que tiene un atranque y este le provoca tener poco gas en circulación, con lo que no consigue aportar suficiente gas al compresor para hacer que este trabaje y aporte mas calor especifico.

Recordemos que cuando tienes una restricción en un sistema como este, cuando comienza el desescarche, la máquina acumulara gas en el calderin, y el sistema de gas caliente se estabilizara respecto a la cantidad de gas que mandamos-recibimos del evaporador.

No se si me explico...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, cansino, rodrigomigel@gmail.com

Desescarche gas caliente insuficiente. hace 8 años 4 meses #158793

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
no malinterpretemos ,estoy tratando de hacer el descongelado o descarche de la manera mas apropiada ,ESTOY APRENDIENDO,busco la manera mas eficiente ,pero no tengo certeza por eso debato ,en su busca ,por ello retomemos,debemos ponerle caño de alta a la salida de descarga del mismo o mayor (estamos con gas ) entramos despues de la vet (gas usando el evaporador para enfriarse ) alli se aprovecha y deshiela ,el gas no llega a licuarse porque no se enfria tanto en su paso recordemos que la presion es poca deberia enfriarse mucho de golpe en el evaporador y no es asi porque enseguida se succiona a digamos alta presion ,el compresor NO HACE FUERZA , la kvl lo que hace es ampliar el salto entre baja y alta del compresor ,tipo un restrictor ,mejora o no? espero aprender
El administrador ha desactivado la escritura pública.