TEMA: Falta de eficacia en tanque de leche

Falta de eficacia en tanque de leche hace 8 años 11 meses #149059

  • donrebesino
  • Avatar de donrebesino
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Hola a todos,
tengo un tanque de refrigeración de leche de 3200 litros de capacidad en una explotación ganadera y el año pasado trasladamos el compresor y unidad condensadora al exterior, para ganar en eficacia y por tanto ahorrar en gasto energético (que los precios de la electricidad se han puesto por la nubes)
Ha estado enfriando la leche hasta llegar a los 4ºC en una hora u hora y media dependiendo de la cantidad, pero desde hace unos 3-4 meses tarda de 6 a 7 horas y por tanto consume un monton de energía eléctrica.
Creo que tiene sufiente carga de gas e incluso a lo mejor de más, pues según factura le metieron 12 kg de 134a, pero en la placa aparece 3,6 kg, que con los metros de tubos extras puede irse a 4 ó 5 kg, pero me parece excesivo esos 12 kg.
¿Cuáles pueden ser las causas de esta falta de eficacia?
A partir de la valvula de expansión, en la entrada del evaporador se produce la congelación de la humedad exterior de los tubos, pero en la salida del evaporador me parece que hay poca temperatura, no sé.
Muchas gracias
Última Edición: hace 8 años 11 meses por donrebesino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta de eficacia en tanque de leche hace 8 años 11 meses #149064

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Posiblemente esté descompensado el equipo, con tanta carga de refrigerante.
No por inyectar más va a enfriar más.
Busca un profesional cualificado que revise el equipo.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta de eficacia en tanque de leche hace 8 años 11 meses #149065

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Un buen ejemplo del ahorro económico en la importancia de tener una instalación trabajando correctamente. Hacen falta datos para checkear correctamente la instalación, recalentamiento, subenfriamiento, presiones, temperaturas, etc...no se si eres técnico y puedes facilitárnoslos, caso contrario sigue el sabio consejo de silenblock


Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta de eficacia en tanque de leche hace 8 años 11 meses #149066

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
El principal motivo es haber contratado a unos estafadorers y malos.
Que te cobraran 12kg no quiere decir que metieran nada.
De hecho si el depósito enfriaba antes de trasladarlo no hay motivo para meter gas nuevo.
Que tripliquen la cantidad de placa es de verdaderos idiotas.
Con invéciles como estos Montoro tienen que estar contentísimo. A bueno que tampoco sabemos si declaran el impuesto repercutido o no.
Yo que tu los denunciaria pero ya con esa factura.


SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta de eficacia en tanque de leche hace 8 años 11 meses #149067

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
como se suele decir hay de todo en la viña del señor , por chapuceros de estos pagamos los demás ,
si en la val bula de expancion a la salida esta congelado y el retorno esta tibio , tiene falta de refrigerante o el condensador sucio , llama a un frigorista de confianza y que le ponga el manómetro para segurarse de el gas que tiene y sus sintomas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta de eficacia en tanque de leche hace 8 años 11 meses #149071

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Asi es "samboromdom"
.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta de eficacia en tanque de leche hace 8 años 11 meses #149075

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Años hace que no oía a un cliente preocupado por el rendimiento energético de una instalación....

Te felicito por ello. Desgraciadamente es mas normal encontrar clientes que te digan aquello de " mientras enfrie "...

Haz caso de los compañeros y busca un buen profesional que te revise la instalación.

Los problemas de falta de rendimiento pudieran ser varios, y hay que saber lo que haces para diagnosticar correctamente el problema de la máquina.

Si no encuentras a nadie, exponlo en el blog que seguro hay alguien que te echa una mano.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta de eficacia en tanque de leche hace 8 años 11 meses #149078

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola el gas que se mete o se saca esta en el condensador , , si antes enfriaba en menos tiempo ,igual en lugar de meter gas lo sacaron y encima facturan 12kg no se de quien se trata pero cuando busques a alguien busca que se un taller de puertas abiertas, eso es una garantia,todos los circuitos tienen una capacidad si la placa pone una cosa y tiene x tirada de teberia se le agrega pero no por kg,,estan jod....te y jod...do a los demas profesionales, bueno si tienes el tanque con 200 litros no caben 300 por mucho que lo empujes, yo que tu llamaba a la puerta del defensor del consumidor,el que roba aun ladron tiene 100 años de perdon, pero el que roba a un currante es un hijo de mala madre, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta de eficacia en tanque de leche hace 8 años 11 meses #149080

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Antes que nada me encantaría saber de que lugar eres.
Debes recoger todo el refrigerante que tiene en este momento el equipo. Y hacer una recarga con la cantidad estipulada en la pegatina. Con el tanque vacio y el equipo trabajando te fijas dentro del tanque hasta donde llega el escarchamiento y después de determinar esto si le falta refrigerante vas inyectando de a pocos y revisando hasta que el escarche llegue al fin del recorrido de las tuberías del evaporador.
El que trasladen la unidad condensadora al exterior es un calculo que debe ser hecho por un experto y se debe saber si el condensador esta acondicionado para los distintos cambios de temperatura Climática (ambiente). En el exterior se trabajan distintas temperaturas ambiente durante el transcurso del día y si el condensador no está acondicionado para sortear estos cambios nada estamos haciendo. Hay condensadores que trabajan de 4 a 6 horas muy bien en el día y 18 horas muy mal. Es un detalle que muchos técnicos no tenemos en cuenta y creemos que todos los condensadores sirven lo mismo en cualquier temperatura ambiente.
El trabajo con tanques de leche es de los más críticos en el ramo de la refrigeración ya que se debe tener en cuenta el tipo de diseño de trabajo para el que fue fabricado el tanque. Hay tanques que fueron diseñados para 1, 2, 3 ó 4 ordeños, lo que conlleva que el tanque tiene que ser llenado de acuerdo a su diseño, un tanque diseñado para 2 ordeños no debe ser llenado en 1 y mucho menos los diseñados para 3 ó 4 nunca deben ser llenados de una vez.
El condensador debe ser de dos o más forzadores y/o contar con regulador de velocidad para sortear los cambios de temperatura climática (ambiente), claro que esta medida debe ser tenida en cuenta en todo tipo de condensador, no solamente en los tanques de leche.
La carga re refrigerante debe ser la indicada por el fabricante del tanque y en el manual de usuario vienen contempladas las cantidades a añadir en caso de desplazamiento de unidad condensadora o del condensador remoto.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta de eficacia en tanque de leche hace 8 años 11 meses #149084

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
joseregue escribió:
Asi es "samboromdom"
.

¿Qué tiene que ver “otro que muerde el polvo” ,otro que cae abatido por las balas de una ametralladora, con un tanque de leche o con un mal procedimiento¿
¿Realmente no entiendo la relación?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta de eficacia en tanque de leche hace 8 años 11 meses #149093

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A "olfera":
.
pues pretendi reafirmar que esta sucio el condensador, o que lo vencio la tierra y el polvo.
.
Y si colocaba "Dust in the wind",no habria daño a el equipo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta de eficacia en tanque de leche hace 8 años 11 meses #149133

  • donrebesino
  • Avatar de donrebesino
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Muchas gracias a todos por las rapidas respuestas.
He estado repasando los distintos componentes de la instalación y he detectado en uno de los laterales del condensador, en los codos de los tubos, que hay una zona como manchada de aceite e impregnada de polvo, por tanto creo que existe una pequeña fuga de gas.
He quedado con el técnico y si es así, vamos a ver si se puede soldar o bien si está internamente en el condensador, me ha dicho que existe un producto que puede sellar la fuga si es pequeña.
El problema es que la instalación no tiene deposito de líquidos o calderín y me va a tocar volver a rellenar la instalación de gas, y esta barato el jodio. Espero que se pueda recuperar una gran parte para que me salga mas económico.
Ya os contaré como se soluciona el tema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.