Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Meter calor a la unidad exterior en invierno!

Meter calor a la unidad exterior en invierno! hace 14 años 6 meses #25028

  • ahorrativo
  • Avatar de ahorrativo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • moriré tranquilo cuando lo sepa todo!
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
,.-21 Cuando llega el invierno, nuestras máquinas de aire acondicionado empiezan a expulsar aire frío en la máquina exterior, para calentar en la interior. Ahora bien! que sucedería según vuestro criterio si a la unidad exterior le proporcionamos a traves del radiador un aporte calorífico, me explico, calentamos el radiador de esta.
¿mejoraría el rendimiento de la unid. interior? ¿mas calor en menos tiempo, y por tanto menos consumo? En cierto lugar leí que había un señor que quería meter calor por geotermia a través del radiador para conseguir mejores rendimientos.,.-23
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meter calor a la unidad exterior en invierno! hace 14 años 6 meses #25066

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
de todos es sabido que las bombas de calor son inútiles, dependiendo de la zona en la que este instalada , ya que todos sabemos que la temperatura y la presión casi siempre van de la mano ,

por esta zona del sur casi no es necesario ese aporte extra de temperatura , pero me imagino térmica mente que en el norte seria de gran ayuda para producir calor en la inversión de ciclo

cosa aparte serian los costos de dicho importe , pero sin duda aprovecharíamos mas este sistema , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 14 años 6 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meter calor a la unidad exterior en invierno! hace 14 años 6 meses #25072

Podriamos inventar el Aire acondicionado que en modo bomba de calor tuviera un aporte fotocalorífico para mejorar el rendimiento en zonas muy frias.
EL DIA QUE TE ACUESTES SIN HABER APRENDIDO ALGO HABRAS PERDIDO UN DIA
NO LOS DESAPROVECHES
SON MENOS DE LO QUE PARECEN
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meter calor a la unidad exterior en invierno! hace 14 años 6 meses #25077

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Creo preferible no colocar bombas de calor donde se sabe que no van a rendir debido a las condiciones del aire exterior, antes de ir gastando energía en aportes extras.El dia que inspeccionen las instalaciones térmicas con respecto al RITE /07 y la eficiencia energética de los equipos, mas de uno se va a echar a llorar.
Distinto es que queramos experimentar para saber como actuaría un equipo con otras condiciones, como creo que es el caso.
Saludos, el serio
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meter calor a la unidad exterior en invierno! hace 14 años 6 meses #25078

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
juan jajajajj bien acabado el post jajajajja "el serio" jajajaj se te va a quedar
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meter calor a la unidad exterior en invierno! hace 14 años 6 meses #25082

Querido amigo "el serio",la investigación y la curiosidad son valores que han hecho que la civilización se desarrollase como hasta el momento. Ningun cientifico se planteó nunca como principio primordial el rendimiento y mucho menos la normativa. Es cierto que hay cosas casi imposibles pero nunca está demás intentar los imposibles, ya que así es como se consiguen los mayores avances cientificos.
Nunca nadie se planteó si eran rentables los viajes al espacio y se han gastado fortunas en este campo y gracias a ello se han desarrollado numerosos avances tecnologicos aplicados a la vida diaria.

Así que deja la seriedad y riamos mientras experimetamos
aunque en la mayoria de los casos nos equivoquemos.

,.-21 ,.-21 ,.-21 ,.-21 ,.-21
EL DIA QUE TE ACUESTES SIN HABER APRENDIDO ALGO HABRAS PERDIDO UN DIA
NO LOS DESAPROVECHES
SON MENOS DE LO QUE PARECEN
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meter calor a la unidad exterior en invierno! hace 14 años 6 meses #25093

  • periloco
  • Avatar de periloco
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
estoy de acuerdo con nuestro colega, eso solo seria pensable en las zonas mas frias como un sistyema de apoyo para elevar un poca mas la presion de baja y hacer que rindiera un poco mas en alta con el beneficio de un aporte de calor extra, pero es algo complicado ya que al estar al aire libre y a l aintemoperie, habria que canalizarlo y controlarlo para que no recalentara mucho y se nos fuera el las valvulas del compresor por elevada presion de alta.

pero si en el levante hicieramos eso nos hinchariamos a cambiar compresores jejejeje
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meter calor a la unidad exterior en invierno! hace 14 años 6 meses #25094

  • ahorrativo
  • Avatar de ahorrativo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • moriré tranquilo cuando lo sepa todo!
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
,.-12 Buenas! de nuevo por aquí para deciros lo siguiente. LLevo unos cuantos días dando un curso y ayer entró el tema de climatización por lo que entró el tema inverter, que por supuesto no tengais ya dudas en que es el mejor sistema, mas rentable, y todo lo que se pueda decir sobre el. La amortización es segura, salvo un fallo de fábrica o mala instalación. Eso explicado y dicho por un ingeniero superior industrial con mas de 30 años de experiencia en el tema. Por cierto faraona, el frio no existe!! jajajajaja. ,.-36 ,.-36
En cuanto a lo de meter calor en la unidad exterior para conseguir mas rendimiento en el split, es de lógica que funcionará. Solo estoy aumentando la temperatura del aire que circula por el radiador como podría pasar en cualquier dia de temperatura buena. ¿Acaso no funcionaría el modo calor en un dia de verano? Como haría para meterle calor? Un simple colector solar de aire caliente con la salida canalizada a la entrada del aire por el radiador de la exterior subcionado por el electroventilador y ya está. ,.-14
Todo esto lo estuve ayer hablando con él, y me dijo que sí se podría hacer, pero que por qué no metia directamente en la vivienda el calor producido por el colector?
Por cierto, ayer vi lo que es realmente un inverter, pues lo que me imaginaba era otra cosa, el mecanismo de un chupe! Tansformador, rectificador, condensadores, variador de frecuencia, sistema para introducir todos los datos de manera digital....no está mal.
Por cierto, quiero haceros una pregunta. ¿Cuando bajas la velocidad de la unidad interior en su ventilador, baja el compresor en la unidad exterior o compresor y ventilador juntos? ahí queda eso! Estamos hablando de inverter por supuesto!,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meter calor a la unidad exterior en invierno! hace 14 años 6 meses #25097

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Se supone que este es un foro serio y como tal yo asi lo creo.En respuesta a lo de meter calor a una bomba de calor para aumentar el rendimiento como broma esta bien pero me parece una burrada.
Cualquier tecnico medianamente capacitado sabe que el rendimiento de la bomba de calor reside en el aprovechamiento del calor producido en la fase de compresion que en verano es un calor que tenemos que disipar junto con el calor latente de evaporacion de hay su alto rendimiento y solo comentaros que en rendimiento de las unidades la temperatura exterior no es determinante; es la humedad la que determina el rendimiento de la bateria exterior.
Hay que repasar los apuntes compis.
Por ultimo los sistemas inverter y V.R.V no varian la velocidad del compresor si bajamos la ventilacion de la unidad o unidades interiores, simplemente se limitan a servir liquido saturado y en funcion de la temperatura del gas de aspiracion varian las revoluciones para mantener unos valores determinados de presion y temperatura. Para los que se dedican al frio industrial es aldo parecido a las unidades de los supermercados que alimentan a las islas de congelacion, la central de frio mantiene una presion constante de liquido y gas de aspiracion y no tienen comunicacion con las islas, estas abren la solenoide y enfrian.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meter calor a la unidad exterior en invierno! hace 14 años 6 meses #25099

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
mi gran amigo goldete , este si es un foro serio , es mas tan serio como sus participantes , entre los que me incluyo yo y creo que tu también , y eso me agrada (saber que te tenemos como usuario ) en el hipotético caso de que hiciéramos esa prueba , cosa que por otra parte hacemos casi a diario con la regulación de condensación (para sacar mejor rendimiento a la zona del evaporador) ya que todos sabemos que al aumentar la presión de aspiración aumentamos la presión de condensación , por lo tanto aumentaríamos la presión y temperatura en alta (que en cuestión es el tema que hoy estamos tratando en este post) todos sabemos que aumentando la presión en alta dispondremos de una temperatura mayor , para así disponer de un poder calorífico aumentado (siempre en condiciones extremas) ya que todos sabemos que la bomba de calor merma su rendimiento en climas demasiado fríos , es solo mi punto de vista , eso si admito y respeto cualquier aporte innovador y que disipe mis dudas , un saludo amigo goldete
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meter calor a la unidad exterior en invierno! hace 14 años 6 meses #25138

  • ahorrativo
  • Avatar de ahorrativo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • moriré tranquilo cuando lo sepa todo!
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
,.-38Buenos dias! Parece que se toma como poco serio el comentario que hice ayer sobre el meter calor en la unidad exterior y el que al bajar la velocidad del ventilador del split baje el compresor y el ventilador de la unidad exterior. Pues para el que no se lo crea la mía lo hace. La hitachi Ras d 14 ex3 pk. Y os puedo asegurar de que no se trata de ninguna coincidencia por temperatura o algo similar. Siempre que bajo la velocidad en split, bajan compresor y ventilador en unidad exterior.,.-11
En cuanto a meter calor, todos sabemos que la unidad exterior tiende a congelarse. A lo mejor conseguir mejores rendimientos caloríficos, puede ser que no se consiguieran, pero ¿cual es la función del ventilador en la unidad exterior? Precisamente evacuar ese frío, por lo que si meto una fuente de calor, ya sea aire caliente, estoy contribuyendo a que ese frío se evacúe de forma más rápida. Es algo similar a lo que nos dicen en verano, que protejamos las máquinas exteriores del sol, para que el calor producido se evacúe mejor que estando a pleno sol. Cabe pensar para mi que si en verano metiera una corriente de aire frío en la unidad exterior, el calor producido por esta se avacuaría de forma mas rapida. ¡ Como digo, es mi opinión, y lo comento de la forma mas seria de lo que uno se pueda imaginar! Probar? no lo he hecho porque no dispongo de lo materiales necesarios, entre ellos un colector solar de aire caliente. Pero lo que si hice a la hora de poner mis máquinas es refugiarlas de la intemperie, frío en invierno y calor en verano, y creo que con esto estoy ahorrando electricidad, por estos motivos que he comentado. Creo que es de lógica ,.-37
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Meter calor a la unidad exterior en invierno! hace 14 años 6 meses #25141

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola Ahorrativo, cuando hablas de evacuación del frío, ¿te refieres a absorción de calor?
Si es así, podrías aumentar el caudal de aire que atraviesa el evaporador para conseguir tu propósito. Como bien sabes, la tª óptima de evaporación en aire acondicionado está por encima de 0º , si logras mantenerla ahí, no tendrás problemas de congelación. Saludos
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.273 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information