Martinie pregunta:
Pregunto, ¿para que necesitas saber esos datos, así podemos ayudarte mejor?.
¿Que altura necesitas cubrir?
Muchas veces es necesario aportar los datos para dar una respuesta acorde.
Primero que todo resaltar que este modelo no es para agua caliente. Si te fijas en la tabla que hay en la página 30 del manual subido por martinie. Te darás cuenta que la bomba UPS 50-120/2, te dará 28m3 para una altura de 2.6 m,c,a, y te dará 24m3 para una altura de 4.5 m.c.a. .
El metro de columna de agua es una unidad de presión del Sistema técnico de unidades, y equivale a la presión ejercida por una columna de agua pura de un metro de altura. Su símbolo es m.c.a.
En la pagina 11 encontraras un ejemplo práctico de cómo encontrar los m.c.a.
www.aquabazar.com/pub/guia_seleccion_bombas_espa.pdf
Líquido a bombear:
Caudal máximo: que viene expresado por: X m3/h
Altura manométrica que viene expresado por: X m.c.a.
Tipo de instalación: características de la bomba
Aplicaciones: uso que se le va a dar a la bomba, o al agua.