Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: hola amigos tengo una bomba grundfos no viene caud

Re: hola amigos tengo una bomba grundfos no viene caud hace 11 años 9 meses #96183

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Las alturas de la instalación en un circuito cerrado no intervienen en la pérdida de carga de la instalación (teoría de los vasos comunicantes)
:kiss: :kiss: :kiss:

Por esa misma razón conviene tomar en la descarga de la bomba con un manómetro,la presión que tiene que vencer el agua,y desde ahí con la tabla en mano,sacamos el caudal.

Como bien dijeron antes,es muy importante la temperatura del agua,no es lo mismo +5ºC ó +60ºC,y a todo esto, habría que averiguar si la bomba y/o el motor de la misma lo tolera.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hola amigos tengo una bomba grundfos no viene caud hace 11 años 9 meses #96185

  • chovi
  • Avatar de chovi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
es para todo el circuito que total tiene 77.000 frigorias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hola amigos tengo una bomba grundfos no viene caud hace 11 años 9 meses #96187

  • chovi
  • Avatar de chovi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
si me puedes pasar esa tabla gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hola amigos tengo una bomba grundfos no viene caud hace 11 años 9 meses #96191

  • chovi
  • Avatar de chovi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
se me olvido deciros que la instalacion tiene un deposito de inercia de unos 150 litros esto varia los calculos o no gracias un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hola amigos tengo una bomba grundfos no viene caud hace 11 años 9 meses #96199

  • candal
  • Avatar de candal
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 236
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Si la enfriadora es de 90.000 frg/h, debes instalar una bomba para el caudal total de la enfriadora, si no, tendrás problemas de con ella. Hablas también de una caldera. ¿la instalación es a 2 tubos o a 4?
Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Immanuel Kant
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hola amigos tengo una bomba grundfos no viene caud hace 11 años 9 meses #96206

  • chovi
  • Avatar de chovi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
de dos tubos con colector
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hola amigos tengo una bomba grundfos no viene caud hace 11 años 9 meses #96212

  • candal
  • Avatar de candal
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 236
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
¿la bomba es la misma para la caldera y la enfriadora?
Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Immanuel Kant
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hola amigos tengo una bomba grundfos no viene caud hace 11 años 9 meses #96213

  • chovi
  • Avatar de chovi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
si es para lo mismo enfriadora y caldera
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hola amigos tengo una bomba grundfos no viene caud hace 11 años 9 meses #96220

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Te adjunto la curva de la ups 50-120 Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hola amigos tengo una bomba grundfos no viene caud hace 11 años 9 meses #96222

  • candal
  • Avatar de candal
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 236
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
¿podrías colgar un esquema de principio de la instalación para hacerme una idea más clara de lo que nos estás contando?
Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Immanuel Kant
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.194 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information