TEMA: Se congela VET hasta la aspiración del compresor

Se congela VET hasta la aspiración del compresor hace 8 años 9 meses #151383

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
voila monsieur . como es posible que despues de esto nos digas que es culpa del ventilador, se dio la vuelta solo , o lo cambiaron el sentidode jiro por la noche,eso demuestra que no se estaba comprobando la impulsion de aire, el intercambio term, apesar de que no me lo creo , que yuna maquina tenga montada una turbina al verres, increible,
no sera por que no te dijimos chea la maquina controla y lo ultimo tocar los controles ,
se cambio la valvula asi no mas, y si no es la valvula y es la solenoide que no cierr,o no tiene, en fin aqui uno que no se cree lo que cuenta,lo primero que se hace es ver si tira aire y a que temp, y esto no se hizo creo, por que lo dices ahora y no se reviso desde el principio, despues de tanto aconsejarte, dos turbinas estan en el mismo eje o no , si son me temo que es un motor y no dos, por tanto como se entiende que una jire en un sentido y la otra al contrario,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Se congela VET hasta la aspiración del compresor hace 8 años 9 meses #151387

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola mateus.
¿Te es posible subir fotos de las Válvulas de expansión y del evaporador?
No se, a mi se me hace que es un equipo con dos circuitos frigoríficos totalmente independientes, como no conozco este modelo de equipo, por eso te pido el favor de las fotos, es para ver si el equipo en la unidad evaporadora cuenta con dos evaporadores, uno al lado del otro. Uno con una turbina y el otro con la otra turbina.
Y si se da el caso que en muchas ocasiones se encuentra una de las turbinas mal montada. Una turbina o hélice mal montada, y más si uno no se da cuenta, es problema para rato.
Ahora, debes tener en cuenta que a un equipo de refrigeración, cualquiera sea su aplicación lo último que se le hace es cargarlo o recargarlo de refrigerante.

PUNTOS CLAVE VERSIONES - STD. Standard. 1 –
Potencias frigoríficas desde 9,8 hasta 114,3 kW.
- Compresores Scroll - 2 circuitos frigoríficos (modelos desde 1402 hasta 3502)
- Kit intemperie opcional - Combinable con la gama de recuperadores de calor RCAH+ para el cumplimiento del RITE.
www.hitecsa.com/wp-content/uploads/2013/04/es/ACVA-ACVBA_CT.pdf
Página: (49) # 1 en equipos partidos.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 9 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Se congela VET hasta la aspiración del compresor hace 8 años 9 meses #151398

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola capitan de fragata olfera, imposible que se coloque una turbina al verres , por varias razones,ese modelo dice el manual que es una turbina, esta todo en el manual,
dentro de las razones de que no se puede poner al verres una turbina , solo tiene una posicion, es la mas simple, aparte del control ,las pruebas, las revoluciones, impulsion, etc a pesar que ya vienen montadas de fabrica donde las fabrican, las sirven montada con la caracola, la cara que tiene el tornillo de fijacion el prisionero, va en el lado que tienes acceso, asi es que solo una postura ,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Se congela VET hasta la aspiración del compresor hace 8 años 9 meses #151409

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola joseb71.
Cordial Saludo.
el equipo es de dos turbinas en el evaporador,que trabajan con un solo motor.
he encontrado muchas bobinas de doble entrada colocadas al revés.
Por esto que le pido a "mateus" que suba fotos para salir de la duda que se me ha creado.

en esta publicidad hay turbinas de dos entradas. www.rapidair.com.ve/productos.php
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 9 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Se congela VET hasta la aspiración del compresor hace 8 años 9 meses #151411

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
VENTILADORES
De tipo centrífugo, de doble aspiración que permiten la aplicación de conductos
. Tanto la sección interior como la exterior incorporan un ventilador en los modelos 351 hasta el 801 y dos ventiladores en el resto de modelos. El accionamiento de los mismos es mediante motor trifásico (230 ó 400-3) excepto el modelo 351 que es monofásico. La transmisión es a través de poleas y correas para la regulación del caudal - presión estática (excepto el modelo 351 que lleva motor incorporado). Los ventiladores, que son de reducido nivel sonoro, incorporan cojinetes del tipo lubricado y están equilibrados estática y dinámicamente.

www.hitecsa.com/wp-content/uploads/2013/04/es/ACVA-ACVBA_CT.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 9 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Se congela VET hasta la aspiración del compresor hace 8 años 9 meses #151412

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
me encontre esta joya, aunque no se a que modelo de hitecsa pertenece;
Dispositivo de expansión:
Tanto los modelos compactos como partidos van equipados de serie con válvulas de expansión electrónicas. En el caso de los compactos se monta una única válvula de expansión mientras que en los modelos partidos se incorpora una para cada sección. Para los modelos partidos aunque el conjunto esté formado por dos válvulas de expansión electrónicas sólo regula la correspondiente a la selección cuyo intercambiador está evaporando, permaneciendo totalmente abierta la otra Válvula.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 9 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Se congela VET hasta la aspiración del compresor hace 8 años 9 meses #151416

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Se congela VET hasta la aspiración del compresor hace 8 años 9 meses #151438

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola mateus.
¿Te es posible subir fotos de las Válvulas de expansión y del evaporador?
No se, a mi se me hace que es un equipo con dos circuitos frigoríficos totalmente independientes, como no conozco este modelo de equipo, por eso te pido el favor de las fotos, es para ver si el equipo en la unidad evaporadora cuenta con dos evaporadores, uno al lado del otro. Uno con una turbina y el otro con la otra turbina.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Se congela VET hasta la aspiración del compresor hace 8 años 9 meses #151443

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
bueno atodo esto tengo que decir que los datos que subio el amigo, son de la serie, y no el modelo, y como pasa mas veces, vueltas y mas vueltas,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Se congela VET hasta la aspiración del compresor hace 8 años 9 meses #151487

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola mateus.
Cordial Saludo.
Puedes al menos describir como era el evaporador y como van las válvulas de expansión.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Se congela VET hasta la aspiración del compresor hace 8 años 9 meses #151491

  • clima99
  • Avatar de clima99
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: -1
Todo esto es muy extraño, esta unidad solo dispone de un motor en lo que sería la unidad interior , si como creo para invertir su giro has intercambiado una de las fases en su alimentación trifasica, como es posible que ahora la otra VET te este funcionando bien.
almenos por deferencia a todos los que han empleado parte de su tiempo aconsejandote, creo que deberías de subir algunas fotos o dar más explicaciones.
Saludos