Arranque enfriadora de agua Rhoss hace 9 años 7 meses #135240

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
He incluso estoy pensando , que el instalador bloqueò el mando para que nadie pueda arrancar el equipo sin ninguna supervisiòn o conocimiento .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Arranque enfriadora de agua Rhoss hace 9 años 7 meses #135244

  • mljuan7
  • Avatar de mljuan7
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
Algo se me escapa seguro. A ver si logro conectar el dispositivo remoto (Johnsos metasys) que tambien estaba con averia. Sino me pondre en contacto con el servicio tecnico oficial. Ya os contare, como acaba
Gracias

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Arranque enfriadora de agua Rhoss hace 9 años 7 meses #135247

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Puede que tenga una entrada en/ off remoto para domótica y necesite puentearla.
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Arranque enfriadora de agua Rhoss hace 9 años 7 meses #135274

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Aunque no te pida pass para entrar.
No quiere decir eso que no sea necesario.
Hay controloes con sub-menus que no los veras, sino pones antes ell pass.
Mira si tienes los mismos menus con y sin pass,
Diria que es eso.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Arranque enfriadora de agua Rhoss hace 9 años 7 meses #135280

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
mljuan7 escribió:
Algo se me escapa seguro. A ver si logro conectar el dispositivo remoto (Johnsos metasys) que tambien estaba con averia. Sino me pondre en contacto con el servicio tecnico oficial. Ya os contare, como acaba
Gracias.
He trabajado con estas unidades y llevan control CAREL en mi caso desumectadoras en concreto; llevan una entrada digital remota de paro marcha , estado y averia son relativamente simples en lo que se refiere electricamente. Lo que si tienes que tener mucho cuidado es con el servicio tecnico que lo lleva SEDICAL a mi en una ocasion se estropeo el controlador y llame para solicitar otro de repuesto me cobraban 856 euros, hable con el cliente y acepto el presupuesto mi sorpresa fue que al instalarlo no funcionaba llame a SEDICAL y los muy sinverguenzas me dicen que le tienen que meter el programa y este cuesta 1100 euros. Resumiendo llame a ATROL que por aquellos tiempos llevaban CAREL y le compre el controlador por 121 euros y simplemente tuve que entrar en programacion y decirle que controlaba una desumectadora hasta hoy funciona correctamente la unidad.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Arranque enfriadora de agua Rhoss hace 9 años 7 meses #135285

  • mljuan7
  • Avatar de mljuan7
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
Efectivamente, SEDICAL es a quien le compre el display. 1100 euros,no me transmitieron la confianza de otras empresas que le facilitan las cosas al cliente,la de vueltas que le di antes de solicitarlo, pero no quedo mas remedio. Por suerte este funciona bien, yo tambien iba con el temor de que no fuera cosa del teclado, o que me mandaran con software no compatible. Eso si, ya se encargaron antes de comprarlo de decirme que:
Sedical S.A no es una empresa instaladora. Somos distribuidores y fabricante de equipos para profesionales del sector, con lo que tan solo le serviríamos el equipo. Cualquier tipo de trabajo de cableado o configuración correría por cuenta del cliente.
Por eso le doy tantas vueltas. pero ya accedi a todos los menus y no soy a el. Lo que me extraña que el manual no ponga nada al respecto... de locos

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Arranque enfriadora de agua Rhoss hace 9 años 7 meses #135307

  • carlitos
  • Avatar de carlitos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 68
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
en la pagina 123 del manual de la maquina pone esto:
Digital input remote
Summer/Winter N
Habilitación verano/invierno
remoto.
N: Deshabilitado Y: Habilitado
Supervisory U:
remote on/off N
Habilitación ON/OFF remoto
desde supervisor
N: Deshabilitado Y: Habilitado
Es en el manual que has colgado tu. Supuestamente hay que ponerlo en Y. No te aparece esa opcion?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Arranque enfriadora de agua Rhoss hace 9 años 7 meses #135446

  • mljuan7
  • Avatar de mljuan7
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
Como deciais, efectivamente, habia que puentear la entrada remota el conector ID7. yo estaba obesionado con la configuracion del teclado. Nada mas puentearla puedes trabajar correctamente con el controlador enciende y apaga perfectamente.
Ahora salta el presostato de alta, del circuito dos 2 que revisare mañana con tiempo.
Gracias sois los mejores
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

Arranque enfriadora de agua Rhoss hace 9 años 7 meses #135469

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
mljuan7 escribió:
Como deciais, efectivamente, habia que puentear la entrada remota el conector ID7. yo estaba obesionado con la configuracion del teclado. Nada mas puentearla puedes trabajar correctamente con el controlador enciende y apaga perfectamente.
Ahora salta el presostato de alta, del circuito dos 2 que revisare mañana con tiempo.
Gracias sois los mejores

Hola mljuan7, me alegro hayas solucionado el problema...pero seguro que has puenteado el ID7 (esta entrada digital es la de verano/invierno), sin embargo el ID8 (es la entrada digital para el mando a distancia, en fin la señal desde el sistema de telegestion), es la que yo hubiera puenteado.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Arranque enfriadora de agua Rhoss hace 9 años 7 meses #135566

  • mljuan7
  • Avatar de mljuan7
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
Efectivamente, es el ID8 el ID7 es para la valvula de 4 vias que selecciona verano o invierno
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Arranque enfriadora de agua Rhoss hace 9 años 7 meses #135740

  • mljuan7
  • Avatar de mljuan7
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
Como he cambiado el display, viene con la configuracion de fabrica, he cambiado varios parametros para adecuarla al tipo de maquina. Como numero de compresores, numero de ventiladores del condensador. Una vez que la pongo en marcha, cuando se va acercando a su temperatura de consigna, fijada en 12ª la temperatura de entrada del agua, los compresores empiezan a parar, Y muestra en el display Compresor1: CAN STAR UP y asi sucesivamente hasta los 4 que tiene la maquina. Una vez que paran todos, no vuelve arrancar, sube la temperatura del agua, pero ya no vuelve a funcionar. ¿Porque podra ser? ¿Configuracion del diferencial de temperatura?, no me parece por defecto trae unos parametros mas que razonables

UN saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Arranque enfriadora de agua Rhoss hace 9 años 7 meses #135744

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
La entrada remota la tienes inactiva no?