bueno tienes los manuales y esta en español,el esquema miro si lo puedo subir,es como dice el amigo, antes de nada tienes que saber si los compresores tienen resistencias en carter , esto es para calentar el aceite si no esta caliente,no arrancan ,
comprobar las llaves de agua que estan abiertas
comprobar agua en circuito,presion,
comprobar que las bombas funcionan dejar en marcha comprobar sistema electrico,
conoces el dis play , pues estudiarlo antes de intentar arrancar
poner manometros para comprobar carga,
tension que le llega ala maquina desde algun cuadro
si una vez comprobado que la maquina tiene las seguridades, los controles estan bien etc etc etc esto visualmente comprobado,
repito las resistencias de carter,
hay que saber que alimenta esa maquina, y llegar in situ ver que esta todo en orden no sea que salte la liebre, por algun sitio , despues de 2 años nunca se sabe que te puedes encontrar, llaves cerradas etc etc circuito vacioetc etc
para empezar 2º parte comprobaria el cuadro electrico que no esta tocado que esta todo bien,todo el automatismo,
antaes de poner en marcha hay que tener la seguridad de que todo esta en orden, arrancar en el panel de mando seria lo ideal por que asi estas al pie de la maquina,
le llega tension de potencia ala maquina comprobar desde donde se alimenta si esta en orden, la llave de arranque paro comprueba si le llega tension,esto+- es lo que se deberia hacer cuando se va a una instalacion, aparte de que depues compruebes el correcto funcionamiento ,consumo funcionamiento de la maquina temp presin... con la maquina arrancada
saludos