TEMA: Arranque enfriadora de agua Rhoss

Arranque enfriadora de agua Rhoss hace 9 años 7 meses #135199

  • mljuan7
  • Avatar de mljuan7
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
Antes de nada queria presentarme, y dar las gracias por la cantidad de informacion valiosisima que aqui se encuentra.
El problema que tengo, me he puesto a arrancar una enfriadora de agua con bomba de calor. despues de cambiar, las bombas circuladoras y el display de la misma, ya que no respondia a las pulsaciones. dicho equipo debe de llevar lo menos 2 o 3 años parado.
Segun el manual del equipo, para arrancarla pulsar el boton on/off durante 2 segundos, me encuentro que al efectuar esto, el display muestra "off by inlet" y si lo vuelvo a pulsar muestra "off by keyboard". asi que estoy atrancado. decir que a parte tiene conectado un controlador de johnsons para efectuar la maniobra en remoto que tampoco funciona.y queria arrancarla desde el teclado para ver como responde. nose si alguno conoce el equipo. El manual del teclado es:
www.rhoss.it/pdf/SAT/MACRO/DOC%20TECNICH...cuito%20Rhoss-EN.pdf
y el equipo en cuestion es:
ftp://www.rhoss.it/pdf/SAT/MACRO/MANUALI...%20Q-Pack%20Istr.pdf
aqui hay toda la documentacion de la marca, pero yo ya me he bloqueado
ftp://www.rhoss.it/pdf/SAT/MACRO/
Gracias y saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Arranque enfriadora de agua Rhoss hace 9 años 7 meses #135204

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Buenos días, según indica una es paro por entrada y la otra es paro por clave.
Osea que desde el control remoto tienes que darle orden de arranque y la otra opción es el arranque directo desde el display, pero tienes que introducir la clave de acceso.
Verifica el sistema de arranque remoto que en sí no es más que los contactos heat /cool y on /off. Y la otra opción es saber la clave de acceso.
Los demás parámetros vendrán configurados de fábrica.
Última Edición: hace 9 años 7 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Arranque enfriadora de agua Rhoss hace 9 años 7 meses #135210

  • mljuan7
  • Avatar de mljuan7
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
Silenbloc
Gracias por responder.
Efectivamente, “Off by Digital inlet ” es por una entrada digital, que supongo que le de la orden de encendido o apagado. si que he mirado a ver que rele es el que da la orden, pero me es imposible sin esquema.
“Off by Keyboard ” se refiere apagado por el teclado, no se refiere a contraseñas ya que dispongo de tanto la de servicio, como la de usuario, pero no me solicita ninguna, no entiendo, porque no me deja darle la orden desde el mismo teclado.

GRacias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Arranque enfriadora de agua Rhoss hace 9 años 7 meses #135220

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Ése equipo no lo conozco pero te sugiero ;
Primero verificar que la entrada control paro /marcha actúa correctamente, luego tienes que ver si está activada en el controlador, tendrás que ir al parámetro controles remotos paro/marcha y frío /calor y activarlos.
Y luego verificar si actúan.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Arranque enfriadora de agua Rhoss hace 9 años 7 meses #135221

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
bueno tienes los manuales y esta en español,el esquema miro si lo puedo subir,es como dice el amigo, antes de nada tienes que saber si los compresores tienen resistencias en carter , esto es para calentar el aceite si no esta caliente,no arrancan ,
comprobar las llaves de agua que estan abiertas
comprobar agua en circuito,presion,
comprobar que las bombas funcionan dejar en marcha comprobar sistema electrico,
conoces el dis play , pues estudiarlo antes de intentar arrancar
poner manometros para comprobar carga,
tension que le llega ala maquina desde algun cuadro
si una vez comprobado que la maquina tiene las seguridades, los controles estan bien etc etc etc esto visualmente comprobado,
repito las resistencias de carter,
hay que saber que alimenta esa maquina, y llegar in situ ver que esta todo en orden no sea que salte la liebre, por algun sitio , despues de 2 años nunca se sabe que te puedes encontrar, llaves cerradas etc etc circuito vacioetc etc
para empezar 2º parte comprobaria el cuadro electrico que no esta tocado que esta todo bien,todo el automatismo,
antaes de poner en marcha hay que tener la seguridad de que todo esta en orden, arrancar en el panel de mando seria lo ideal por que asi estas al pie de la maquina,
le llega tension de potencia ala maquina comprobar desde donde se alimenta si esta en orden, la llave de arranque paro comprueba si le llega tension,esto+- es lo que se deberia hacer cuando se va a una instalacion, aparte de que depues compruebes el correcto funcionamiento ,consumo funcionamiento de la maquina temp presin... con la maquina arrancada
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Arranque enfriadora de agua Rhoss hace 9 años 7 meses #135224

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
si quieres arrancar la maquina, debes ponerla en manual, dejate de distancia mando a distancia, y largo recorrido como la renfe alta velocidad,
cuando se trata de esto ,hay que arrancar la maquina desde la propia maquina,
dar la orden de arranque en maual, si esta en auto mientras no se anule no entrara,pero trata de arrancarla en manual, y poner la -s bombas en marcha antes y comprobar que hay agua, las bombas es lo 1º que se arranca antes de la maquina en todos los casos, saludos
Última Edición: hace 9 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Arranque enfriadora de agua Rhoss hace 9 años 7 meses #135225

  • mljuan7
  • Avatar de mljuan7
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
Bombas ok, reparadas. Circuito hidraulico correcto y pugado. nivel de aceite del compresor correcto, presion correcta, si dispone de resistencias del carter. El equipo esta compuesto por dos circuitos frigorificos, con dos compresores cada uno. tension correcta, llaves circuito hidraulico correcto, flujo del agua correcto. sondas de temperatura correctas. Lo que no entiendo es porque no se pone en "on" el display como indica el manual, Algo hay en la configuracion. (es nuevo, vino con la configuracion de fabrica) que no le deja dar la orden de encendido. bien sea que este forzado para que arranque en remoto.

Adjunto esquema de mando y de fuerza y de la placa
ftp://www.rhoss.it/pdf/SAT/MACRO/SCHEMI%...THAE%204155-4320.pdf
este es el esqu
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Arranque enfriadora de agua Rhoss hace 9 años 7 meses #135226

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Las salidas del conector id7 que van a los contactos SA1 y SA2 las has verificado ?
En el controlador està activa la señal remota ?
El controlador es muuuuy similar al Carel .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Arranque enfriadora de agua Rhoss hace 9 años 7 meses #135233

  • mljuan7
  • Avatar de mljuan7
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
Es carel el controlador en concreto carel pgd0000f00 pero con el software propio de la marca (1100 € que valio solo el teclado) yo apuesto mas por tener activda la señal remota. PEro por mas vueltas que le he dado al manual. No he visto esa opcion. ¿Quizas algun menu oculto?

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Arranque enfriadora de agua Rhoss hace 9 años 7 meses #135234

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hay tres :
1 plato menu usuario
2 plato menu mantenimiento
3 postre menu constructor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Arranque enfriadora de agua Rhoss hace 9 años 7 meses #135238

  • mljuan7
  • Avatar de mljuan7
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
ASi es:
este seria uno
ftp://www.rhoss.it/pdf/SAT/MACRO/DOC%20T...ede%20pcoC-I-v00.pdf
Que sale pulsando las 3 teclas de la derecha: arriba, abajo y enter, pero aqui no me entero, se escapa de mis conocimientos. Parece una codifcacion en binaro para comunicar el terminal. Quizas vengan por ahi los tiros. Pero ya no me atrevo a tocar
Luego esta el de fabricante, que usa la contraseña 0228
Y el de usuario que usa la contraseña 022
Si que hay opciones de Tº de consigna, diferenciales, alarmas monton de parametros, pero no veo lo que me interesa. nose si hay algo mas
GRacias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Arranque enfriadora de agua Rhoss hace 9 años 7 meses #135239

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Y pulsando simultaneamente prog y on /off no te salen los menùs ?
Seguro que se te escapa algùn paràmetro , o te falta documentaciòn .