TEMA: Deshidratado por Nitrogeno Caliente

Deshidratado por Nitrogeno Caliente hace 12 años 6 meses #77467

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Tengo una inquietud en un tema que tal vez alguien lo tenga conocido y si es asi le ruego me comente su experiencia.
La idea es hacer un calderin dentro de el una Resistencia de potencia necesaria(a determinar) dentro del calderin un serpentin en tubo de 1/4",todo el conjunto estaraia bañado en aceite(al 80% del recipiente)La resistencia tendria su termostato de trabajo mas otro de seguridad Temp de trabajo 90ºc.
Este aparato se coloca luego del filtro deshidratador en serie con el circuito frigorifico.
Se hace vacio al circuito ,se carga con Nitrogeno solo hasta romper el vacio tal vez presurizando en 1kg / 1.5kg y se hace funcionar la unidad con este gas sin quitar capilar ni VET.El calderin calienta el nitrogeno y este circula por todo el circuito evaporando en caso que que tengamos AGUA en el y esta humedad circularia por todo el circuito aumentando prograivamente su temperatura.
Luego extraemos este nitrogeno del 1º ciclo y si creemos necesario repetimos.
El agua evaporada se ira con este nitrogeno e forma de vapor.
Creo que de esta forma incluso secaremos el Aceite en el compresor.
Esto es una Idea aun no he hecho ninguna experiencia y por eso pido opiniones al respecto. ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Deshidratado por Nitrogeno Caliente hace 12 años 6 meses #77472

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
de por si el nitrógeno extraerá parte de la humedad del circuito ,por otra parte la temperatura por descontado ayudara a evaporar mas partículas de agua que a su vez se mezclara con el nitrógeno y saldrá al exterior , el único pego que observo es volver a reutilizar dicho nitrógeno ya contaminado y saturado de humedad ,por otra parte lo de hacer funcionar la unidad con el nitrógeno, no le veo eficiencia aparte de lo arriesgado , pero sigo leyendo tu propuesta , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Deshidratado por Nitrogeno Caliente hace 12 años 6 meses #77501

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Como bien dice "lafaraonadelfrio", el Nitrogeno Seco, te extrae la Humedad y si esta Caliente, Mas Cantidad de Humedad extraeras.
El Aire es 70% Nitrogeno, por lo tanto aplicas lo mismo que con el Diagrama Psicometrico del Aire.
A Mas Temperatura, Mayor Cantidad de Agua podra Retener el Nitrogeno, secando mas El Circuito.
PERO
Cuando se "sature" el Nitrogeno, no sacaras mas Humedad, y si te baja la Temperatura del Nitrogeno en el Circuito, se te condensadara el agua adentro.

y HAY OTRO PERO

SI ES ACEITE POLIESTER CON HUMEDAD, YA ESE ACEITE POLIESTER NO SIRVE, PORQUE SE DESCOMPUSO OTRA VEZ EN ACIDO Y ALCOHOL, HAY QUE CAMBIARLO OBLIGATORIAMENTE-

Y claro que es muy bueno hacer circular Nitrogeno SECO Caliente, y cuando se hace el Vacio, CALENTAR TODO.
Lo que NO RECOMIENDO ES PONER EN FUNCIONAMIENTO EL COMPRESOR, CON NITROGENO, NO LUBRICARA LO SUFICIENTE, NO TENDRA SUFICIENTE REFRIGERACION LAS BOBINAS ELECTRICAS.
Las Presiones del Nitrogeno NO SON IGUALES A LOS DE LOS REFRIGERANTES.
Última Edición: hace 12 años 6 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Deshidratado por Nitrogeno Caliente hace 12 años 6 meses #77504

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Como te dice josergu el compresor con nitrogeno no puedes ponerlo por lo tanto la circulacion como la conseguirias?
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Deshidratado por Nitrogeno Caliente hace 12 años 6 meses #77507

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Gracias por vtras aportaciones,me han hecho pensar en lo siguiente:la recirculacion podria hacerla con la recuperadora es mas a la salida de esta podria intercalar este calentador de nitrogeno.Cuando el circuito se prevea que contiene mucha humedad lo que se puede hacer es que las primeras brisas de nitrogeno caliente salga al exterior y luego hacer la recirculacion evitando recircular el nitrogeno saturado de humedad cosa muy dificil de evaluar por cierto pero a fuerza de hacer unos ciclos el sistema terminaria seco(creo y espero)
Lo importante y necesario de hacer la recirculacion es para lograr calentar todo el sistema para asi lograr evaporar al maximo toda el agua que pueda haber.
Que opinion me pueden dar ......Gracias ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 6 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Deshidratado por Nitrogeno Caliente hace 12 años 6 meses #77527

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
la idea no es muy descabellada y podría tener resultados satisfactorios , solo quedaría comprobar cuanta brisa deberíamos descartar antes de hacer circular ese nitrógeno con la recuperadora , y cual seria el comportamiento de la recuperadora al intentar comprimir el nitrógeno (cosa difícil) y por supuesto quedaría la cuestión de deshidratar el nitrógeno circulante con las máximas garantías para que no infecten el resto de la instalación ,

en alguna ocasión e colocado un trozo de tubo mas largo en la entrada de la instalación y e calentado este , y al introducir nitrógeno en la instalación e observado que si se introduce calor por consiguiente el nitrógeno introducido al llevar mas temperatura conseguimos una evaporación y un arrastre mayor de la humedad ,lo que nunca e probado es re circular con la recuperadora, así que espero tus pruebas para ir sacando conclusiones , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Deshidratado por Nitrogeno Caliente hace 12 años 6 meses #77537

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Lafaraonadelfrio,ahora me queda mas claro tu temor al circular nitrogeno es que no hay que comprimir nitrogeno hay que recircularlo solamente, este nunca jamas de los jamases se licuara ,.-7 tan solo circulara claro obviamente por una diferencia de presion que el compresor o en su caso la recuperadora le imprimen.
Que una instalacion tenga roto el vacio con nitrogeno y se ponga en marcha no pasa nada ya que estamos circulando poca cantidad por lo tanto las presiones (alta ) son bajas por el capilar o la VET oiremos el clasico ruido a gas circulando ya que hay ausencia de liquido.
Por otro lado el tema que comento joserejge con respecto a la lubrucacion y temperatura de bobinas:hay que tener en cuenta que estamos hablando de un funcionamiento de Minutos y no de su estado natural de trabajo por otro lado las bobinas Quiero que se calienten dentro del margen de no rotura para que evaporen su humedad tambien.
Bien esto es de momento una idea que ya la ire materializando y si me explota algo ya ire contando ,.-33 ,.-33
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Deshidratado por Nitrogeno Caliente hace 12 años 6 meses #77548

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Para saber cuanto Humedad hay en el Nitrogeno que recirculas, nada mas facil que usar un Psicometro, del mismo que se utiliza para el Aire que respiramos (70% de Nitrogeno).

Por cierto, ya que quieres hacer algo, mejor que comprar Nitrogeno, FABRICATE UN SECADOR DE AIRE, CALIENTAS ESE AIRE, Y LE METES AIRE CALIENTE Y SECO AL SISTEMA.

Un Secador de Aire es una Aire Acondicionado, algo facil de hacer.

Y repito El Aceite Poliester con Humedad ES IRRECUPERABLE.
Última Edición: hace 12 años 6 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Deshidratado por Nitrogeno Caliente hace 12 años 6 meses #77556

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Yo creo que el hacer circular el nitrogeno es un poco quebradero de cabeza,saber cuando ya esta saturado de humedad tambien es algo engorroso, asi que mi idea seria el hacer entrar por una punta del circuito el nitrogeno a alta temperatura,calentandolo bastante para conseguir una evaporacion del agua y deshidratar el circuito,y dejar la otra punta abierta para que salga sin esfuerzo,la presion de la botella con su manoreductor seria el encargado de empujar el nitrogeno.

El precio del nitrogeno no es caro,con un biberon de los grandes creo que seria suficiente para desidratar un circuito frigorifico medianos.
Y el unico problema que le veo es conseguir calentar el nitrogeno que sale de la botella a una temperatura considerable.

Que opinais?
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Deshidratado por Nitrogeno Caliente hace 12 años 6 meses #77572

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hay tambièn otro punto a tener en cuenta, dependiendo del tipo de aceite que tenga la instalaciòn la humedad se mezclarà con el y en algunos puntos como en el carter de compresor o depositos de lìquido se instalarà por debajo del aceite debido a su densidad, sino remueves todo el aceite, serà imposible extraer toda la humedad, hay una maquinita fri3oilsystem que hace maravillas.Tambien està el sistema que usa la faraona que funciona muy bien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Deshidratado por Nitrogeno Caliente hace 12 años 6 meses #77575

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
amigo silenbloc el compañero frigotron ya tiene su recuperadora y ademas funciona de diez ,lo que ocurre es que este buen tipo es de los que no se quedan sentado y su cabeza esta siempre pensando y intentando superarse día a día e intentar que lo imposible sea posible y ademas funciones , es por eso que todo lo que toca se convierte en herramienta o maquinaria para los técnicos ,

date cuenta que sacando le mas partido al nitrógeno, un técnico que aun no tiene su maquina de limpieza construida puede limpiar circuitos , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Deshidratado por Nitrogeno Caliente hace 12 años 6 meses #77580

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Me parece una idea excelente creo que muchos estamos de acuerdo en el derroche que se hace del nitrògeno hoy en dìa si se pudiera extraer la humedad del nitrògeno seco una vez saturado y volver a reutilizarlo seria perfecto , pero aparte de eso hay que saber que cantidad de humedad tenemos en el sistema para ver si es factible usar el sistema de barrido de nitrògeno o extraer todo el aceite por estàr contaminado, y eso el nitrògeno no lo hace.
El administrador ha desactivado la escritura pública.