TEMA: Deshidratado por Nitrogeno Caliente

Re: Deshidratado por Nitrogeno Caliente hace 12 años 6 meses #77619

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
camacho d escribió:
Estimados compañeros: Yo como casi siempre difiero de lo expuesto. Creo que mientras mas se caliente el Nitrojeno menos se le pega al cuerpo. Otra cosa seria calentar las partes donde pueda haber agua y al evaporarse esta sea arrastrada por la corriente de dicho Nitrojeno. Y particularmente siempre he mantenido que el Nitrojeno no arrastra el agua ni el aceite, por ser un gas, este pasa por la parte alta del tubo y deja los liquidos casi intartos. De haí que siempre he limpiado con R22 licuado. Con mi propia maquina de limpieza. Y al que no tenia maquina le he recomendado utilizar una recuperadora, pasando liquido de botella a botella, con el circuito intercalado. Claro está la suciedad queda en la botella junto con el gas. Pero esto es otra cosa. Un saludo.

Esto que comentas es lo que tambien he notado por eso mismo no confio en el Barrido de nitrogeno por lo tanto yo tambien prefiero mejor dicho Lavo los circuitos y no los Barro.
Lo que estoy tratando de hacer si es posible si logra ser Efectivo es poder deshidratar sin tener que calentar por otros medios mas que por el calor adquirido en el nitrogeno.A fuerza de pasarle bien caliente y repetidamente deberia calentar y deshidratar el sistema todo es cuestion de regular temperaturas y cantidad de gas en circulacion pero deberia funcionar.
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Deshidratado por Nitrogeno Caliente hace 11 años 11 meses #92460

  • repuestosgamablanca
  • Avatar de repuestosgamablanca
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • www.repuestosgamablanca.com
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Hola me presento soy francisco, nuevo en este foro, lo que yo hago para eliminar agua es poner en funcionamiento la unidad e intentar bajar la presión a menos 10 para que quede bloqueado con hielo el mismo circuito, y cuando baja totalmente la aguja cerrar las válvulas y pasar con nitrógeno para arrastrarlo. Este pasara en forma de hielo cristalitos por lo que puede ser peligroso poner la mano o el cuerpo. Espero os sea de ayuda. Me encanta el foro estaré por aquí mas veces. ,.-9 [img/] [img/] [file/]
Servicio técnico oficial de varias marcas en aire acondicionado y electrodomésticos.venta online de repuestos y accesorios dE aire acondicionado y electrodomésticos a nivel nacional.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Deshidratado por Nitrogeno Caliente hace 11 años 11 meses #92462

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Yo a la hora de determinar el procedimiento de limpieza y deshidratado de un circuito lo que se hace es determinar primero si lo que tenemos es agua fisicamente o humedad y si ademas el circuito tiene acidez o no.
El nitrogeno sirve para realizar pruebas de estanqueidad pero no para deshidratar ya que aunque absorbe humedad la cantidad es minima en comparacion con el coste.
Si tenemos agua lo mejor es utilizar un recalentador de aire a presion en circuitos grandes y en pequeños una maquina de limpieza que separe el agua,aceite etc.
Lo normal es dividir el circuito y realizar la limpieza de intercambiadores,compresor,valvuleria etc. No es lo mismo una split que una enfriadora con un evaporador inundado y compresores de tornillo abiertos,separadores de particular bomba de aceite externa etc.
Un compresor quemado de una split de 3 kw es mas rentable sustituir la condensadora completa que desmontarla,cambiarle el compresor etc.
No hay que olvidar que las reparaciones tienen una garantia y con los nuevos refrigerantes la descomposicion del aceite esta asegurada si el circuito queda humedad o acidez.
El administrador ha desactivado la escritura pública.