Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Caudal-Presion en enfriadoras

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 7 meses #73057

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
He leido todo rapido pero creo que lo que dice DACIEN está bien claro.

Podemos poner como ejemplo un ventilador centrifugo:si ponemos en marcha el ventilador y aumentamos la presión del conducto por encima de la presión de trabajo maxima de este ventilador llegara un momento que el centrifugo no pueda vencer la presión(el aire dará vueltas en el rodete sin salir de este) y el motor disminuirá su consumo.

Creo que es una buena comparativa.


Saludos.
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
Última Edición: hace 12 años 7 meses por MONTIEL.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 7 meses #73076

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Umm, me da que en esto mgmclima es el maestro.

Por cierto, muy bueno el ejemplo de las turbinas. Supongo que todos sabemos lo que le pasa a una turbina si no tiene perdida de carga.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 7 meses #73083

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Estoy de acuerdo con dacien mgmclima es el que mejor ha sabido transmitirlo
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 7 meses #73150

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
Hola colegas gracias por los halagos pero en este foro todavia soy oficial de segunda jajaja, me va a costar llegar a profe mas que la carrera que me costo 5 años jajaja

Salu2
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 7 meses #73157

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Pedazo de post, sigo al detalle todo cuanto se diga aqui. Un saludo a todos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 7 meses #73166

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola mgm 107, sabes que te conozco hace unos 8 años, y ya estabas estudiando,ya te felicite por que terminaste la carrera etc,y te felicito de nuevo,
quiero comentar algo respecto a las bombas,en una instalacion hablo de circuito de condensacion por agua,las torres estaban a una altura de un segundo piso, y se subieron como 12 pisos, y las bombas en el bajo sala de maquinas,potencia en placa 150cv se montaron unos cuantos metros de tuberia, hasta la terraza etc

ese circuito siguio funcionando igual, no se cambiaron bombas,ya que en principio se dudaba de que valieran,por tantos metros,
pues valieron, y no se quemaron, como se comenta por aqui por tener menos o mas caudal,altener mas caudal sube la temp pero no separa la maquina, ni las bombas, ni se calientan los termicos,ni se dispararon los termicos
la instalacion continuo tal cual, su rendimiento normal con respecto al circuito de frio,que opinan,tabien tendra relacion un circuito con el otro,
yo digo que cuando se hizo la instalacion,estaba pensado para hacer ese cambio y las bombas tenian mas potencia,
pero cuando estaban a 6-8mts trabajaban igual que a 36 o 40 mts
saludos
saludos
Última Edición: hace 12 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 7 meses #73177

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Montiel dice:
He leido todo rapido pero creo que lo que dice DACIEN está bien claro.
Podemos poner como ejemplo un ventilador centrifugo:si ponemos en marcha el ventilador y aumentamos la presión del conducto por encima de la presión de trabajo maxima de este ventilador llegara un momento que el centrifugo no pueda vencer la presión(el aire dará vueltas en el rodete sin salir de este) y el motor disminuirá su consumo.


Dacien dice:
Umm, me da que en esto mgmclima es el maestro.
Por cierto, muy bueno el ejemplo de las turbinas. Supongo que todos sabemos lo que le pasa a una turbina si no tiene perdida de carga.



Esto me da idea para abrir otro post que creo que tambien puede dar mucho de sí con el tema de las turbinas.Veremos que sale.
A ver si en este podemos llegar a una conclusión definitiva.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 7 meses #73188

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
joseb71 los Cv. me da un poco igual porque los habran calculado para el caudal.
Si no me equivoco tu pregunta es si tiene presion suficiente para que suba aprox.50 o 60 metros de altura 13 plantas aprox, si es asi solo tienes que mirar etiqueta a ver los m.c.d.a. que te da la bomba,pues corresponde a 5 o 6 bares no mas.

Es cierto que pierde mas presion por roce lineal, pero caudal sera el mismo, todo lo que entra en la bomba sale.Ademas para torre de condensacion no nesecitas presion, con que llega su caudal al partegotas es sufuciente.

Salu2
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
Última Edición: hace 12 años 7 meses por mgm107.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 7 meses #73198

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola me referia, si estaba calculado en el proyecto, para que en su dia se hiciera el desplazamiento de las torres, al estar mas cerca las bombas de las plantas,el funcionamiento es normal correcto,
las bombas estando arriba o abajo, cerca o lejos, no se queman, no se bloquean, no se disparan los termicos,no se paran,etc
el rendimiento en ambos casos es correcto,
la pregunta es¿si la temp la presion, caudal,etc en este circuito de condensacion en los dos casos,repercute sobre el rendimiento de la maquina,
como es que las bombas trabajaban bien en ambos casos,
aparte de lo ya mencionado, podia tener problemas con el consumo, etc etc
en ninguno de los dos casos, ocurrio nada con las bombas,
lo digo por todos los comentarios que se hicieron sobre las bombas,
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 7 meses #73221

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
No tiene poque si estan en los parametros en el pos anterior te lo he explicado un poco, si la bomba aguanta 15 bares de columna de agua, por que no va a poder con 5 bares, el caudal de la bomba es el mismo, lo que pasa que una bomba puede con 2 bares y otra con 20 bares.

como ves los caudales son diferentes la presion es la misma. si ya se alguno dira que es un mal ejemplo pero es que se me ha ocurrido vale jjajaja. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
Última Edición: hace 12 años 7 meses por mgm107.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 7 meses #73405

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola mgm, en este caso es un circuito abierto,de condensacion, y si ponemos mas bombas mas consumo,lo del caudal esta claro,¿ pero la pregunta de jordi es, si afecta a la maquina, y en que medida al tener 6 kilos de presion,en el circuito de agua fria,yo ya di mi opinion,tambien pregunte a jordi si la maquina estaba parada o llego apararse, saludos
Última Edición: hace 12 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 7 meses #73409

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
si la bomba no mueve caudal, cortaria mor el interruptor de flujo y si hay poco intercambio tambien puede saltar el anti-hielo
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.249 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information