Te recomiendo que hagas una prueba, ojo bombas centrifugas, pon la pinza y ves cerrando la válvula de descarga.
Estamos hablando de una instalacion en la cual la bomba se ha quedado pequeña, no de una instalacion en la que todo va correcto, prueba tu lo mismo en esas condiciones y ya me cuentas, por supuesto que si le abres la valvula de descarga bajaras el consumo
Ademas con ese grafico, me dices que a mas caudal mas consumo, con lo cual me estas dando la razon ,puesto que si esa bomba es pequeña y no es capaz de mover esos 0.025 m3/seg por que la perdida de carga es mayor el consumo electrico aumentara.
La verdad es que no entiendo lo que quieres decir.
En el grafico creo que se ve, a mas caudal mas consumo
La potencia consumida por el motor electrico es proporcional a la presión y el caudal. Pero las bombas tienen una presión máxima de trabajo, no dan mas.
Si no es capaz de vencer la perdida de carga, el caudal será igual a 0 y la potencia necesaria menor.
Haz la prueba y me cuentas metele a una instalacion que necesita una bomba de 100m3 y con una perdida de carga de 3m.c.a. una que de 75 y 1 m.c.a.
y despues me dices el rendimiento de esa bomba :
rendimiento en % = ( Potencia util ( kw ) / Potencia absorbida ) x 100
la formula para calcular la potencia util :
potencia util ( kw ) =( caudal (m3/h )x presion (m.c.a.)) / 367
la potencia absorbida la puedes calcular midiendo con las pinzas amperimetricas el consumo del motor en amp. y usando las ssiguientes formulas :
P absorbida = U x I x cosp en monofasico o en trifasico raiz de 3xU x I x cosp
PD. Yo no creo que el gráfico te de la razón.[/quote
afortunadamente estamos en un pais libre cada uno puede creer lo que quiera.