Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 8 meses #72885

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Creo que es bueno,,,¿no te parece????
Así aparecen y desaparecen muchas dudas,creo que todos tenemos razón pero nos cerramos en nuestras experiencias,a ver si me permiten tomar esas medidas....
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 8 meses #72889

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
De eso se trata Jordi, de aprender, afortunadamente de estos temas hay que sacar todo lo positivo e ir aprendiendo dia a dia que es de lo que se trata.

Un saludo y disfruta de la cervecita.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 8 meses #72893

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Bueno se le acabo la bateria del portatil 2_._ 2_._ 2_._ 2_._

Buen tema y lo sigo con expectación.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 8 meses #72898

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola tirate al ruedo pascalin,esta la aficion pendiente,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 8 meses #72901

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
joseb71 escribió:
hola tirate al ruedo pascalin,esta la aficion pendiente,saludos

,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 Joseb, los toros se ven mejor desde la barrera, cuando sea diestro en el toreo, ya hablamos ,.-4 ,.-4 ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 8 meses #72902

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
jcc escribió:
Te recomiendo que hagas una prueba, ojo bombas centrifugas, pon la pinza y ves cerrando la válvula de descarga.

Estamos hablando de una instalacion en la cual la bomba se ha quedado pequeña, no de una instalacion en la que todo va correcto, prueba tu lo mismo en esas condiciones y ya me cuentas, por supuesto que si le abres la valvula de descarga bajaras el consumo
La verdad es que no entiendo lo que quieres decir.

En el grafico creo que se ve, a mas caudal mas consumo



La potencia consumida por el motor electrico es proporcional a la presión y el caudal. Pero las bombas tienen una presión máxima de trabajo, no dan mas.

Si no es capaz de vencer la perdida de carga, el caudal será igual a 0 y la potencia necesaria menor.

Haz la prueba y me cuentas metele a una instalacion que necesita una bomba de 100m3 y con una perdida de carga de 3m.c.a. una que de 75 y 1 m.c.a.

y despues me dices el rendimiento de esa bomba :


rendimiento en % = ( Potencia util ( kw ) / Potencia absorbida ) x 100

la formula para calcular la potencia util :

potencia util ( kw ) =( caudal (m3/h )x presion (m.c.a.)) / 367
la potencia absorbida la puedes calcular midiendo con las pinzas amperimetricas el consumo del motor en amp. y usando las ssiguientes formulas :

P absorbida = U x I x cosp en monofasico o en trifasico raiz de 3xU x I x cosp

PD. Yo no creo que el gráfico te de la razón.

afortunadamente estamos en un pais libre cada uno puede creer lo que quiera.




En el gráfico se ve como el consumo de la bomba aumenta con el aumento de caudal y no al revés.

Es normal cuando se ponen bombas en marcha cerrar las descargas hasta meter la bomba en su curva (bajarle el consumo)

Y bueno parece que lo de la prueba te ha molestado, quizás no estuve acertado en la forma de decirlo.
Última Edición: hace 12 años 8 meses por dacien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 8 meses #72903

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 8 meses #72905

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Aqui va El Documento Mas Importante, sobre Bombas en Circuitos Cerrados

www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000468.htm
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 8 meses #72923

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
dacien escribió:
jcc escribió:
Te recomiendo que hagas una prueba, ojo bombas centrifugas, pon la pinza y ves cerrando la válvula de descarga.

Estamos hablando de una instalacion en la cual la bomba se ha quedado pequeña, no de una instalacion en la que todo va correcto, prueba tu lo mismo en esas condiciones y ya me cuentas, por supuesto que si le abres la valvula de descarga bajaras el consumo
La verdad es que no entiendo lo que quieres decir.

En el grafico creo que se ve, a mas caudal mas consumo



La potencia consumida por el motor electrico es proporcional a la presión y el caudal. Pero las bombas tienen una presión máxima de trabajo, no dan mas.

Si no es capaz de vencer la perdida de carga, el caudal será igual a 0 y la potencia necesaria menor.

Haz la prueba y me cuentas metele a una instalacion que necesita una bomba de 100m3 y con una perdida de carga de 3m.c.a. una que de 75 y 1 m.c.a.

y despues me dices el rendimiento de esa bomba :


rendimiento en % = ( Potencia util ( kw ) / Potencia absorbida ) x 100

la formula para calcular la potencia util :

potencia util ( kw ) =( caudal (m3/h )x presion (m.c.a.)) / 367
la potencia absorbida la puedes calcular midiendo con las pinzas amperimetricas el consumo del motor en amp. y usando las ssiguientes formulas :

P absorbida = U x I x cosp en monofasico o en trifasico raiz de 3xU x I x cosp

PD. Yo no creo que el gráfico te de la razón.

afortunadamente estamos en un pais libre cada uno puede creer lo que quiera.




En el gráfico se ve como el consumo de la bomba aumenta con el aumento de caudal y no al revés.


He puesto en color tus comentarios y mis respuestas en negro por que por el comentario del caudal veo que no me has leido bien, ha salido antes un poco liado espero que ahora este mas claro de entender.

Por cierto no me ha molestado ningun comentario, siempre que se hable con educacion y respeto no tenemos por que molestarnos y aqui en el foro estamos para compartir conocimientos y aprender unos de otros, no para pelearnos con nadie.

Un saludo
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 8 meses #72924

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Perdon las respuestas en blanco

:pinch: :pinch:
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 7 meses #72928

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
A ver es tan sencillo como encender la bomba en vacio o encenderla trasegando.

por supuesto que trasegando o trabajando aumenta su consumo, una bomba trabajando pero hemos saturado su presion de trabajo ( ejemplo maximo trabajo 2 Bares y la sometemos y 5 bares) su consumo baja Ok.puesto que no trabaja.
Pero estamos batiendo el agua la que se pondra a 500 grados, con lo cual adios a los retenes, adios a turbinas, adios a rodamientos, adios a carcasa de turbina, cuando ocurre esto ultimo entrada de aire en conjunto turbina osease CAVITACIONES como si cogieses un martillo y le pegaras a las turbinas. Por no hablar del calentamiento por transmision al devanado.

Sobre los pos anteriores que e leido con respecto a la presion, caudales Etc, creo que lo teneis tadavia poco claro.
Pero he leido varios y pantean cosas diferentes, mesclando (aceleracion con velocidad)(presion con caudal)etc.

para los interesados se puede abrir un devate o estudiar.

La Teoria de Bernoulli en caso de tuberias puesto que explicarlo aqui seria complicado es algo compleja.

saludos
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caudal-Presion en enfriadoras hace 12 años 7 meses #72929

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Creo que nos podríamos extender aquí perfectamente.El post lo inicié a causa de un caso práctico,ese caso funciona sin problemas,por eso elegí la sala de termodinámica,para hablar de la relación que nombra el título de manera general como teoría en la cual podría ayudar mi caso como practica de taller.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.