Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: CONSERVADORA NO EVAPORA

CONSERVADORA NO EVAPORA hace 7 años 2 meses #176010

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
EStimados colegas, muchas veces pasan cosas y la experiencia de colegas son valiosos:
Teno un frigorifico conservador, que estaba bien, el compresor es nuevo, todo esta bien. Pero no enfria. Lleva un controlador full gauge. Observando el manometro, cuando el comprsor arranca, el lado de baja se va pocoa poco hasta una presion de cero, y cuando esta parado se va hsta 55 psi. ES evidente que falta Gas R134 y ademas debe tener fuga. Por lo dejamos con mayor presion.
Y debe tener una fuga muy imperceptible en algun lado, por que la ultima vez lo revisamos con nitrogeno y aparentemente no tenia fugas, pero en estos equipos nunca se sab e.
Hay posiblidad de otro problema? Taponamiento por ejemplo.?
El arrancar el sensor de evporador debe marcar en bajada la temperatura, pero no lo hace, enfria un poquito el serpentin y se queda ahi, y la prsion es en cero.

Graicas por sus comentarios.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CONSERVADORA NO EVAPORA hace 7 años 2 meses #176018

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿y la presión de alta? hay necesidad de revisar que el compresor este COMPRIMIENDO bien.

hay que inyectarle mas refrigerante hasta que nos marque una presión de 14 Psig que nos correspondería a una temperatura de evaporación de -10ºC y una temperatura de cuarto de 0ºC. Ademas hay que medir recalentamiento a la salida del evaporar.
si el equipo no sostiene la presión de trabajo o la estática con el equipo en reposo hay necesidad de descartar fuga.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 2 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012

CONSERVADORA NO EVAPORA hace 7 años 2 meses #176020

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Gracias por las pautas Olvera, en estos casos el recalentamiento mas o menos cuanto es?
Vamos a medir subrenfriamiento tambien, que pasa, y meterle gas.

ya te contare.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CONSERVADORA NO EVAPORA hace 7 años 2 meses #176029

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

CONSERVADORA NO EVAPORA hace 7 años 2 meses #176189

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Ya hemos solucionado:
camibamos capilar y filtros, y hecho andar bien. Lo unico que si tengoq ue comerntar el DT lo tien bien bajio unos 3K, pero para un conservadora va bien no?
PIenso que lo que tenia es un taponamiento. Otro aspecto que no podieamos ver es como se comportaba la zona de alta. Ahora hemos puesto una pichina por alta, por loq ue podemos ver tambien.
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.197 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information