Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 13 años 3 meses #54563

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
realmente la presión de alta no es muy elevada , claro que no guarda relación con la presión de baja pero hasta que el evaporador no este al 100x100 todo son especulaciones
date cuenta que la lectura de las presiones no son lógicas hay un elemento que no esta actuando correctamente, por lo que hasta que no resuelva el primer problema no se estabilizara las presiones, y sin calderin cualquier mal funcionamiento altera todo el sistema , al menos esa es mi impresión, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 13 años 3 meses #54569

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Yo diría que esa valvula de expansión es el elemento que no esta actuando bien

Ya nos contaras
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 13 años 3 meses #54572

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
pepe pero si te fijas bien , las lecturas de las presiones y las burbujas no son signos evidentes de que la válvula este abierta,eso es lo que me tiene intrigado así que a ver si juan termina de limpiar y nos da algún dato mas
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 13 años 3 meses #54607

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola el ruido en compresor, o en la maquina, puede ser la solenoide de liq, que este mal o rota,
si es en evaporador puede ser humedad y al enfriar se hace una gota de hielo a la entrada de la valv obstruye y para el compresor por sobre carga, cuando se derrite como la presion de alta esta retenida antes de la gota, esta sale a velocidad suficiente para golpear contra toda clase de curva del circuito hasta que se evapora,esto puede ser la alta presion de descarga,<<<< (tiene bomba de retorno de agua)o en impulsion, esta funcionando, o el interruptor de flujo puede estar mal,si no recircula el agua no calienta,
pero sigo diciendo que el problema de que no suba la temp del agua es la sonda del presostato de desescarche, que esta en la bateria, que no funciona o mal situado,en la mayoria de los casos, y mas con la bateria con hielo o escarcha, puedes controlar el bay pas a la salida del acumulador saludos
Última Edición: hace 13 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 13 años 3 meses #54609

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Compañer@s, me estáis ayudando muchísimo y os lo agradezco.
El viernes lo primero que haré será limpiar la batería. Después abriré y cerraré la válvula.
Lolo, fíjate como la VET está soldada por los dos lados.

Seguiré los cables del termostato a ver si puedo averiguar dónde actúa.
Y lo de la función de la solenoide no entiendo muy bien
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 13 años 3 meses #54618

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Perdona Joseb, he debido no explicarme bien. La temperatura del agua sí que sube y bastante desde que la cargué de gas.
Entiendo que por batería sucia descienda la presión de baja, pero esa diferencia de presiones, el visor con burbujas, la VET abierta y el ruído no me cuadran.

Saludos y perdón por la confusión que te produje.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 13 años 3 meses #54664

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Bueno aprovechando este post,voy colgar unas fotitos de la faena que llevo haciendo estos dias,y me e acordado de ¡¡¡ti!!!.
Maquina aire agua hitecsa,transformacion a r-422d,limpieza de condensadores tubulares,limpieza de bateria evaporadora,limpieza de bandeja de condensados,limpieza de turbinas de ventilacion,sustitucion de correas del tren de ventilacion por estar cuarteadas y patinar.
Pero en este caso lo que aprobechamos es el aire frio para el local y el calor residual lo enviamos a la torre de refrigeracion.
Bateria sucia.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

correa rajada o cuarteada.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

correas destansadas.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Bandeja de condensados sucia(yo no me explico como no tenia fuga de agua) Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Turbina sucia.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Empezamos con la bateria.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Seguimos limpiando.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Retiramos la espuma.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Y mas de lo mismo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



La bandeja limpia.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Bateria limpia.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
si queda algo de mugre cuando se seca se convierte en ceniza y va a para en el interior de la maquina.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Ufff faena completada valla dia hemos tenio.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si esta maquina ubiese estado en una azotea la cacher hace milagros.
Pero al estar en un zulo de un techo falso no me quedaba otra.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 13 años 3 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 13 años 3 meses #54665

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Chicos, la vet no ha podido perder la carga del bulbo, si lo hubiera hecho, cerraría y se nos iría a vacío.

Me sigo quedando con la falta de gas y la limpieza de la batería.

El tema de la presión de alta "tan" alta, tened en cuenta que no es una simple condensación, que tenemos que elevar el agua a 60º (en teoria), por lo tanto en el diseño lo han tenido que tener en cuenta.

Picasso, nos tienes intrigaos.

Un saludo, Dani
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 13 años 3 meses #54669

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Tienes razon,todo depende para lo que allan diseñado la maquina.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 13 años 3 meses #54672

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola eso no son baterias, parece la montaña de monserrat
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 13 años 3 meses #54677

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Si eheheheeheh.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 13 años 3 meses #54679

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Airbag escribió:
Un saludo, Dani

disculpa daniel en que estaría yo pensando cuando puse david , te pido disculpas jajajaj ya se sabe la vejes hace estragos jajajjaja , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.305 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information