Los rodamientos que se ven en la foto son "ZZ" y son los menos recomendados para trabajar acostados,la holgura entre el sello y la pista interior,no tiene interferencia (contacto),segun mi parecer ahi,tienes un problema grave.Yo recomendaria con sello de goma sintetica (2RS)
Almacenamiento de rodamientos
Los rodamientos son bañados en un protector contra oxidación, antes de ser embalados, y pueden ser almacenados en sus embalajes originales por muchos años. De preferencia deben ser almacenados en locales donde la humedad relativa no pase el 60% y la temperatura ambiente sea constante. Lógicamente no debe almacenarse en el mismo recinto ningún producto químico agresivo. Rodamientos con placas de protección, sufijo -2Z, no deberán ser almacenados por más de 2 años, y los rodamientos con placas de sellado, sufijo -2RS, por no más de 3 años. Estos rodamientos son “lubricados para toda la vida”, además la grasa envejece y se torna muy consistente si fueran almacenados por mucho tiempo.
Asegúrese de que los rodamientos que no están en su embalaje original, estén limpios, bien protegidos con aceite o grasa, y envueltos en papel parafinado de buena calidad.
Tomado de:
html.rincondelvago.com/rodamientos_1.html
Amigo Alfonso,creo que colocar grasa exteriormente al sello,no va a ser util,no veo la forma en que ella ingrese al alojamiento.
Varios colegas han recomendado poner ventilador nuevo,en mi pais guardamos hasta los globos de cumpleaños,(para el proximo) :pinch: :pinch: por esa misma razon,en mi caso,evaluaria el tiempo de reparacion,el grado de garantia que le puedo dar al cliente,y el coste de las herramientas especiales que se necesitan.A lo sumo llevaria estos al taller,los repararia con tiempo y los tendria de reserva para la proxima reparacion.
Saludos
Guillermo