Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Congelacion de agua en enfriadora.

Congelacion del agua en una enfriadora. hace 13 años 2 meses #54986

  • Rafa123
  • Avatar de Rafa123
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Fanatico de la refrigeracion y frio industrial.
  • Mensajes: 43
  • Karma: 0
Estoy intentanto entender como funcionan las enfriadoras de agua y tengo y tengo una duda es el entender que evita que se hiele el agua en el evaporador en una parada espontanea por caida de tension.

RAFA
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelacion del agua en una enfriadora. hace 13 años 2 meses #54987

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
pues porque deven llevar un interuptor de flujo, que al pararse la bomba por cualquier motivo corte la maniobra del compresor.

,.-17
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelacion del agua en una enfriadora. hace 13 años 2 meses #54989

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
no evaporar por de bajo de cierta temperatura, etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Congelacion de agua en enfriadora. hace 13 años 2 meses #54990

  • Rafa123
  • Avatar de Rafa123
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Fanatico de la refrigeracion y frio industrial.
  • Mensajes: 43
  • Karma: 0
Cual es el sistema que evita que en caida de tension en una enfriadora evite que se congele el agua en el evaporador.

RAFA
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelacion de agua en enfriadora. hace 13 años 2 meses #54991

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
RAFA:
1º procura no repetir hilos
2º procura ponerlos en su correspondiente lugar
3º a tu pregunta"Cual es el sistema que evita que en caida de tension en una enfriadora evite que se congele el agua en el evaporador."
te conteste en mi primera intervencion asi que no comprendo como lo vuelves a preguntar

,.-17
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelacion de agua en enfriadora. hace 13 años 2 meses #54995

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola eso hizo juan, abrir otro pos
el agua no se congela por una parada, ni manual ni por una falta de tension,se para la maquina y hay 6ºc la temp subira poco a poco, no desciende,asi que lo unico que te aconsejo, es mantener como minimo la bomba de agua fria un tiempo para evitar este problema, esto cuando se para la maquina manualmente, que recircule el agua, y no se, te paran la maquina, si baja la temp del valor regulado puede llegar al punto de congelacion,esto estando en marcha, pero no en una parada,sea del tipo que sea ,

el interruptor de flujo, solo controla el caudal de agua, si baja el caudal para la maquina, saludos
Última Edición: hace 13 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelacion de agua en enfriadora. hace 13 años 2 meses #55006

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
Con la enfriadora parada, durante una noche entera, esa noche justamente se alcanzan temperaturas de helada en esa zona de -10ºC...
¿No hay riesgo en este caso?
Saludos
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelacion de agua en enfriadora. hace 13 años 2 meses #55020

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
ofrigoleiro escribió:
Con la enfriadora parada, durante una noche entera, esa noche justamente se alcanzan temperaturas de helada en esa zona de -10ºC...
¿No hay riesgo en este caso?
Saludos

Jijij, toda la razón tienes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelacion de agua en enfriadora. hace 13 años 2 meses #55021

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pero Ofrigo, ahí da lo mismo que sea una enfriadora que cualquier otra cosa que tenga agua. Para esos casos existen glicol y otras sustancias. También un recirculador del agua cuando la temperatura baja peligrosamente, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelacion de agua en enfriadora. hace 13 años 2 meses #55027

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola aparte del producto, para evitar la congelacion, es muy dificil, en rusia, y en algunos sitios mas ,tienen temp de -30ºc y no pasa nada ,las tuberias estan protejidas,por coquilla y aluminio,las que se abren son, las que no estan aisladas, y asi tambien se congela el gas y el gasoil,segun que tipo de enfriadoras, si son condensadas por aire,que estan a la interperie, las baterias las protejen con una especie de lona,o cierre,para protejerlas de suciedad durante largas paradas, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelacion de agua en enfriadora. hace 13 años 2 meses #55028

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Fresquiviri escribió:
Pero Ofrigo, ahí da lo mismo que sea una enfriadora que cualquier otra cosa que tenga agua. Para esos casos existen glicol y otras sustancias. También un recirculador del agua cuando la temperatura baja peligrosamente, saludos.

Hay enfriadoras que tienen resistencias en el evaporador para cuando las temp son extremas. En ese caso ....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelacion de agua en enfriadora. hace 13 años 2 meses #55109

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
Buenas noches.

Normalmente se emplean dos soluciones para evitar la congelación del agua en caso de una parada accidental por fallo de alimentación eléctrica.
Válvula solenoide en línea de líquido, que al faltar la tensión cierra el paso de refrigerante hacia el evaporador, impidiendo que circule por su interior con el flujo de agua detenido debido la falta de alimentación eléctrica.
En las enfriadoras con válvula de expansión electrónica, se emplean unas baterías recargables, que suministran la tensión necesaria para activar el cierre de los motores de las mismas ante un fallo de corriente.
No obstante nunca está de más, el no abusar de un ajuste excesivamente bajo para la temperatura seleccionada en el termostato de la unidad, elevando el setpoint, al valor máximo que permitan las unidades terminales para evacuar la carga térmica de los locales, mantendremos una zona de seguridad amplia y la enfriadora será más eficiente al mejorar su EER o el IPLV.

Espero que con esta respuesta, quede satisfecha tu curiosidad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.334 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information