Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Congelacion de agua en enfriadora.

Re: Congelacion de agua en enfriadora. hace 13 años 2 meses #55155

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
El interruptor de flujo bien ajustado mas no bajar la temperatura del agua ( setpoin) por debajo de 12 grados , por lo menos aqui en andalucia te asegura que no se te congele el agua si por necesidad ( no logras temperaturas de comfort) y bajas a 10 grados con glicol es suficiente el aislamiento de las tuberias o calorifugado se supone que esta puesto ya que es primodial para evitar perdidas de temperaturas , el interruptor de flujo debe estar tarado efectivamente y corta toda la maniobra de la maquina pasando a alarma por falta de flujo , este elemento requiere de mantenimiento y pruebas varias mensualmente minimo.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelacion de agua en enfriadora. hace 13 años 2 meses #55187

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
A saber:

- Termostato de trabajo (normalmente retorno a 12ºC o impulsión a 7ªC)
- Interruptor de flujo
- Contacto auxiliar en contactor de bomba de agua
- Termostato antihielo (a 4ºC)
- Solenoide de líquido para evitar migraciones
- Resistencia de apoyo en evaporador (intercambiador agua-gas)


Si falla alimentación eléctrica, lo para todo.... no hay posibilidad de seguir enfriando por debajo del set-point del termostato de trabajo.
Solenoide de líquido cierra.

Si la noche que se te va la corriente tienes una helada de tres pares de cojones.... pues amigo, como no tengas el agua glicolada.... stas joio!!!!

,.-4

Pero bueno.... que te van a reventar también los tubos de agua sanitaria!

Bueno.... ya sabes.... a patinar a la piscina!

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelacion de agua en enfriadora. hace 13 años 2 meses #55190

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Discrepo en que el agua glicolada vaya a salvarte en una helada de 3 pares de cojones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelacion de agua en enfriadora. hace 13 años 2 meses #55193

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Discrepo en que el agua glicolada vaya a salvarte en una helada de 3 pares de cojones.


Bueno.... depende del porcentaje de glicol y de la helada, claro.....
"Depaso" me podías mirar....
Última Edición: hace 13 años 2 meses por Islatoto. Razón: .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelacion de agua en enfriadora. hace 13 años 2 meses #55200

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
helectron21 te pagan por hablar de la manera que lo haces,creo que hay otras formas, pero cada uno, es cada uno,y ahora dinos si conoces algun caso en concreto,en tubos aislados de circuitos de agua que se hielen,te comento, para tener baja temp, y que se pueda producir este caso,hay muchas seguridades,
como te dicen las resistencias para el circuito de agua,el producto que se mete,y segun que instalaciones te dire, tienen alimentacion electrica de mas de una compañia,y el cambio es instantaneo,existen los sistemas de corriente ininterrumpida,etc ect cuantas baterias de evaporadores se congelan, y cuantas se rompen,cuentanos algun caso,y asi sabremos mas
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelacion de agua en enfriadora. hace 13 años 2 meses #55224

  • Gonzo
  • Avatar de Gonzo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
quiza no haya entendido bien la pregunta, pero si la presion de evaporacion es baja te puede congelar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelacion de agua en enfriadora. hace 13 años 2 meses #55269

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
joseb71 escribió:
helectron21 te pagan por hablar de la manera que lo haces,creo que hay otras formas, pero cada uno, es cada uno,y ahora dinos si conoces algun caso en concreto,en tubos aislados de circuitos de agua que se hielen,te comento, para tener baja temp, y que se pueda producir este caso,hay muchas seguridades,
como te dicen las resistencias para el circuito de agua,el producto que se mete,y segun que instalaciones te dire, tienen alimentacion electrica de mas de una compañia,y el cambio es instantaneo,existen los sistemas de corriente ininterrumpida,etc ect cuantas baterias de evaporadores se congelan, y cuantas se rompen,cuentanos algun caso,y asi sabremos mas
saludos

A ver.... me limito a mi ámbito profesional, que en este caso reconozco es poco representativo para el asunto que tratamos, pero en Mallorca, rotura de evaporadores por baja temperatura diría que ninguno. (quizás en la sierra de Tramuntana, pero aún así difícil lo veo)

Pero bueno, vayamos a Bilbao por ejemplo, o Lugo.... con todas las protecciones anuladas por un corte de suministro eléctrico, sin que haya un grupo electrógeno en la instalación, por la noche y con una temperatura muy baja (ya son una serie de factores difíciles de por sí, aunque no digo que imposibles)..... aún así.... si tenemos agua glicolada, los tubos aislados con espesores adecuados (norma RITE), y teniéndo en cuenta que la temperatura extrema se producirá no en el transcurso de toda la noche, si no que será una bajada progresiva hasta la temperatura menor y luego una subida progresiva hasta alcanzar de nuevo la temperatura diurna....joer, muy jodido tiene que ser el asunto para que haya una rotura de evaporador.... no?

Insisto, no digo que sea imposible, pero un poco rebuscada sí que está la avería.... eh?



Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelacion de agua en enfriadora. hace 13 años 2 meses #55293

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
Islatoto te vienes a la feria o no?
Amigo de esto se trata en el foro de debatir lo indebatible.
Pero para debate, debate, ejemplos, situaciones.
Hace tres años, en Madrid. Estaba en GasEnergia Iberica, GR4, de Gas Natural(los madrileños igual la conceis) En la facultad de Fisica Hacia una Climaveneta con motor de combustion de gas natural(Habia varias, de distintas potencia, en todo el campus, y hay), esta estaba con circuito glicolado-20ºC. Inexplicablemente, al circuito de glicol habia conectada una llave de entrada de agua con regulador de presion, abierta constantemente y manteniendo 1,8Kg de presion.
Rompio el evaporador, agua en el circuito frigorifico....un desastre...
Una vez reparado, limpiado, etc, etc, etc, etc, descubrimos una fuga del circuito en uno de los purgadores...
Conclusion:
El glicol es muy muy efectivo, pero pasados 10 años en una instalación mal hecha, no podemos aseguras que una enfriadora que no se usa constantemente, este preparada para soportas las peazo heladas que hay en Madrid.
Saludos.
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelacion de agua en enfriadora. hace 13 años 2 meses #55296

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Yo a lo unico que me referia era a que un conjunto de seguridades en buen funcionamiento ,como referia un compañero en la respuesta anterior a la mia te aseguran la no congelacion del agua ni del evaporador , disculpen mi expresion soez pero puedo deciros que si, que yo he visto alguna que otra rotura y todas se deben a que han fallado todas las seguridades pues estaban puenteadas ( falta de mantenimiento o mantenimiento inexistente ) lo unico que pongo en duda es que el agua glicolada a un tanto por ciento no te asegura la congelacion ,para eso toda la red debe estar tratada como en los coches ( poca gente se gasta lo que vale tratar 3000 o 4000 litros ... despues vienen los lloros), te aseguro que no hay que rebuscar tanto con el hecho de que 1 de las varias seguridades de la maquina actue se evita la catastrofe y a eso nos dedicamos nosotros los que puentean segurida dedican a otra cosas.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelacion de agua en enfriadora. hace 13 años 2 meses #55379

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Compañeros.... ahí estamos, habéis dado en el clavo.

Las seguridades, el glicol, el grupo electrógeno.... todo cojonudo.
Pero cuando viene el "tecnico enrosca bombillas" y se lía a hacer puentes a cosas que ni siquiera sabe para qué estan ahí....

catastrofe!

Y bueno... el ejemplo es claro. En una instalación normal una fuga de agua y una válvula de llenado automático no tienen apenas más consecuencia que un gran charco de agua.
En una con glicol se te va a freir monas la proporción y si encima tienes protecciones puenteadas, pues adiós muy buenas.

Es lo de siempre.... si una instalación está bien diseñada, ejecutada y mantenida, yo soy de la opinión que es realmente difícil que se lleguen a situaciones tan extremas como la rotura de un intercambiador.

Por cierto.... amigo ofrigoleiro.... no, no voy a la feria.
Si se tratase de pillar el AVE o tirar de coche... sin problemas, seguro que me plantaba allí.... pero cruzar el charco, bufff...
Es lo malo de la insularidad.... ojo!.... también hay cosas buenas,,,eh?
,.-4

Saludos!
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Congelacion de agua en enfriadora. hace 11 años 8 meses #95518

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.285 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information