cambio de evaporador hace 8 años 3 semanas #163978

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Okis Buenos días, lo que pasa que en este catalogo no te vienen esas correcciones para este evaporador, alomejor te viene en algún programa del fabricante no?otra pregunta de este mismo evaporador el 270 como podemos variar su delta para aumentarlo o disminuirlo a voluntad? Por que si el fabricante te da los datos para las correcciones será porque se puede variar no? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio de evaporador hace 8 años 3 semanas #163980

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas de nuevo he estado leyendo otros post y supongo que el delta variará según la presion de evaporacion o temperatura a esa presión de evaporación, me explico en r404 para una temperatura de evaporación de -3 grados da 7 grados de delta estos digo yo que son datos que da el fabricante y que por ejemplo a cualquier otra temperatura de evaporación el fabricante será quien nos diga que delta de temperatura nos da a esa determinada presion de evaporacion no?un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio de evaporador hace 8 años 3 semanas #163981

Efectivamente son datos de diseño por parte de fabricante y si quieres variar el DT pues toca inventar, una solución para reducir ese DT es bajar la velocidad de los ventiladores del evaporador y realizar los ajustes necesarios en cuanto a VET que posiblemente pasaran por cambio de orificio. Por supuesto se reduce el DT pero también el rendimiento del evaporador. Recuerda que un evaporador estático permite un menor DT y una mayor HR, aparte también si queremos mantener una HR alta deberemos de optar por instalar humectadores.
Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnofri

cambio de evaporador hace 8 años 3 semanas #163982

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Ya te dije en un privado que no hay ningún misterio en la selección de equipos, que hay que consultar la información técnica de los fabricantes y punto...y es lo que debes hacer.

En tu caso el evaporador 270 en condiciones estandar (Te=0ºC, DT=8K) da una potencia de 4,94 Kw con R404A.
Pero si las condiciones de funcionamiento son algo distintas, tendrás que aplicar unos factores correctores que pueden ser aumentativos o diminutivos de dicha potencia. Se usa la gráfica del fabricante y que a continuación te detallo: para un nuevo DT de 7K, sabiendo que la temperatura de la cámara es de 4ºC por tanto la Te = -3ºC......el factor de corrección es = 0,98.

Por tanto 0,98 x 4,94 = 4,84 KW. Mira la línea azul de la imagen que adjunto.

Menuda clase teórica te he dado, me vas a tener que invitar a unos espetos este verano...

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 3 semanas por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, diegocb2, silenbloc, tecnofri, rodrigomigel@gmail.com

cambio de evaporador hace 8 años 3 semanas #163983

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Otra gráfica más del fabricante, como ves con el 270 y ese salto de 7 K aseguro una HR del 80%, si quieres más humedad debes bajar más el DT y ver la nueva capacidad del evaporador...analiza como sería ahora...

o lo entiendes o me corto las venas thump_271901 .

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 3 semanas por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, diegocb2, tecnofri, rodrigomigel@gmail.com

cambio de evaporador hace 8 años 3 semanas #163984

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Por eso, la parte más importante en el diseño de una instalación es calcular previamente la carga térmica que requiere una instalación, base para todo lo que viene después (selección de equipos)...si fallo ahí, todo falla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, tecnofri

cambio de evaporador hace 8 años 3 semanas #163986

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Vale jaja lo de los espetos por supuesto por estos lugares lo ponen que son una esquisitez cuando quieras estas invitado faltaría más jaja vale, entonces la potencia frigorifica de este evaporador depende de la temperatura de evaporación y el delta de temperatura, entomces como sabemos que delta vamos a obtener con este evaporador?puesto que la presion de evaporacion la tenemos, pero no el delta que puede variar lo mismo pueden ser 7,8,10... que depende de la potencia frigorfica que nos da el compresor no? No te tires de los pelos roverman pero no me quiero quedar con dudas jaja
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio de evaporador hace 8 años 3 semanas #163987

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Yo pienso que si el compresor en las mismas condiciones del evaporador nos da una potencia de 4.48 kw haciendo un calculo para este evaporador con una potencia estándar de 4.94 kw lo multiplicas por 0.9 factor de corrección nos daría estos 4.48 kw mirando la tabla a una temperatura de evaporación de -3 grados, nos daría un delta de unos 6.5 grados, la humedad relativa es alta entre 80 y 85%no se si he dicho una tonteria.. un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

cambio de evaporador hace 8 años 3 semanas #163988

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
tecnofri escribió:
Yo pienso que si el compresor en las mismas condiciones del evaporador nos da una potencia de 4.48 kw haciendo un calculo para este evaporador con una potencia estándar de 4.94 kw lo multiplicas por 0.9 factor de corrección nos daría estos 4.48 kw mirando la tabla a una temperatura de evaporación de -3 grados, nos daría un delta de unos 6.5 grados, la humedad relativa es alta entre 80 y 85%no se si he dicho una tonteria.. un saludo
Eso es... thump_140952
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnofri

cambio de evaporador hace 8 años 3 semanas #163990

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Menos mal ya es que se vuelve uno loco, una parte ya está echa, ahora, a ese evaporador le tengo buscada una valvula de expansion termostatica con igualador externo para 404a la TES2 con un orificio Número 4 que nos da unos 6 kw es que si eligiera el orificio Número 3 ya se nos quedaría corto porque nos daría unos 4.2 kw y la potencia que nos da el evaporador es de 4.84 kw que os parece la elección?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio de evaporador hace 8 años 3 semanas #163991

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
tecnofri escribió:
Menos mal ya es que se vuelve uno loco, una parte ya está echa, ahora, a ese evaporador le tengo buscada una valvula de expansion termostatica con igualador externo para 404a la TES2 con un orificio Número 4 que nos da unos 6 kw es que si eligiera el orificio Número 3 ya se nos quedaría corto porque nos daría unos 4.2 kw y la potencia que nos da el evaporador es de 4.84 kw que os parece la elección?

Corresto!!!!
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnofri

cambio de evaporador hace 8 años 3 semanas #163993

Pues yo casi que me quedaba con el orificio 03 a falta de comprobar recalentamiento útil y mas si quieres mantener una HR alta. Ahora mis preguntas, y como vas a mantener una HR del 80%? Y la pregunta del millón.... Por que crees que a mayor HR menor DT?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.