Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Conmutar automáticamente bombas ACS

Conmutar automáticamente bombas ACS hace 12 años 4 meses #79304

  • Premiun
  • Avatar de Premiun
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Hola a todos,
Tengo dos bombas de recirculación de ACS conectadas en paralelo que controlo alternativamente mediante un conmutador manual(1-0-2), mi pregunta es la siguiente: ¿Como puedo controlar automáticamente para que se vayan alternando entre ellas? ¿Temporizador de dos canales?, gracias anticipadas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Conmutar automáticamente bombas ACS hace 12 años 4 meses #79305

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Efectivamente podrías usar un temporizador para controlador dos contactores diferentes y controlar las bobinas con el temporizador, hay mucha variedad y muchos tipos ya eliges que tiempo quieres que funcione cada una
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Conmutar automáticamente bombas ACS hace 12 años 4 meses #79316

  • candal
  • Avatar de candal
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 236
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Buenos días Premium, hay en el mercado sencillos relés de alternancia que conmutan automáticamente en cada arranque de una bomba a otra, es decir, en una ocasión arranca la bomba 1 y en el próximo arranque, el relé conmutará y dará paso a la bomba 2. Todo esto en el caso de que realicen arranques y paradas periódicas. Si el funcionamiento debe ser continuo de una u otra bomba me parece adecuada la instalación del temporizador con contacto conmutado.
Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Immanuel Kant
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Conmutar automáticamente bombas ACS hace 12 años 4 meses #79318

  • Premiun
  • Avatar de Premiun
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Buenos días,
Efectivamente, las bombas deben funcionar continuamente al estar destinadas a la recirculación de ACS. Es necesario que instale este sistema para evitar que las bombas se claven, al estar una de ellas funcionando varios días al intentar arrancar la otra me la encuentre bloqueada, gracias por vuestras respuestas.
Última Edición: hace 12 años 4 meses por Premiun.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Conmutar automáticamente bombas ACS hace 12 años 4 meses #79332

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Premiun escribió:
Hola a todos,
Tengo dos bombas de recirculación de ACS conectadas en paralelo que controlo alternativamente mediante un conmutador manual(1-0-2), mi pregunta es la siguiente: ¿Como puedo controlar automáticamente para que se vayan alternando entre ellas? ¿Temporizador de dos canales?, gracias anticipadas.



Yo personalmente creo que si llevas el mantenimiento de esa instalación, simplemente con un control numérico de horas, es mucho mas eficiente el cambio manual porque te obliga a comprobar realmente su funcionamiento, ruidos consumos,presiones, etc, de la otra forma te olvidas y cuando necesites una bomba a lo mejor esta rota sin haberte enterado.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Conmutar automáticamente bombas ACS hace 12 años 4 meses #79333

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Yo opino igual que destroller y me da que debe ser así. Lo digo porque en mi trabajo están así. Una bomba con variador que es la que siempre está en marcha y otra en paralelo, sin variador, que está de reserva. Hay un conmutador 1-0-2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Conmutar automáticamente bombas ACS hace 12 años 4 meses #79338

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola hay instalaciones, donde el cambio de bombas se hace por dia y automatico,pero si tu tienes el grupo de presion lejos, o tienes que pasarte habitualmente para controlar el tema,el cambio se hace solo ,cada vez que arranca entra una bomba diferente,de esta manera trabajan las mismas horas, y si el sistema es centralizado hacen el cambio,segun este el programa, pero de cualquier manera hay un mantenimiento programado, que deberia hacerse, y ver insitu el funcionamiento,el estado en general de las maquinas fugas etc,comprobacion de presiones, temp, consumo,etc si es una bateria de motobombas
me da igual hacen el cambio,lo normal seria 3 bombas,una en trabajo, dos por si una no puede con la carga termica, y la tres de reserva en todos los circuitos,
si es centralizado el cambio lo hace el sistema, segun programa, si no con un rele variable,tambien lo hacen en manual,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Conmutar automáticamente bombas ACS hace 12 años 4 meses #79344

  • robertodiaz-PERU
  • Avatar de robertodiaz-PERU
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE //
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
hola , realize un circuito de 2 bombas de agua que trabajan en paralelo pero en forma alternada , no se si es lo que necesitas,pero ahora te paso el diagrama
el diagrama es basico , podriamos hacerlo mas sofiticado , si quisieramos
como ponerle señalizaciones etc ,espero te sirva de ayuda para implementar lo que necesitas , un saludo y abrazo , desde trujillo-peru

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

este pos lo edite y le inserte la imagen a pedido de nuestro amigo roberto

icaro8
" PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE "

robertodiaz-PERU
(afiliado a atrell-peru)(Asociacion de tecnicos en refrigeracion La Libertad-PERU
Última Edición: hace 12 años 4 meses por icaro8.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Conmutar automáticamente bombas ACS hace 12 años 4 meses #79350

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola roberto, que tal la participacion con rodolfo, feliz navidad, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Conmutar automáticamente bombas ACS hace 12 años 4 meses #79351

  • robertodiaz-PERU
  • Avatar de robertodiaz-PERU
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE //
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
hola migo es un placer saludarte
" PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE "

robertodiaz-PERU
(afiliado a atrell-peru)(Asociacion de tecnicos en refrigeracion La Libertad-PERU
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Conmutar automáticamente bombas ACS hace 12 años 4 meses #79354

  • Premiun
  • Avatar de Premiun
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Si, el circuito es de 2 bombas en paralelo marca.KSB 32 GN en posición vertical que funcionan a piñón fijo sin variador, se alternan mediante un conmutador manual y 2 balizas iluminadas en verde que se vuelven rojas en el caso de que salte el térmico. Las bombas solo funciona una u otra, no las dos a la vez, saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Conmutar automáticamente bombas ACS hace 12 años 4 meses #79416

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Mas sencillo, con un simple reloj programador semanal de pantalla digital y de dos canales. Canal uno bomba uno y canal dos bomba dos.

Luego programas el tiempo que quieras que haga el cambio, por horas por dias por semanas.

Tienes varias marcas que te lo hazen:

Grasslin, legrand, Orbis, Disibeint, etc.

Si no los encuentras te los busco.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.236 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information