Hola,
Acabo de instalar un temporizador multifunción (Función simétrica) pero el contacto conmutado de salida no tiene la posición cero, lo que provoca que cuando desconecto la alimentación del relé temporizado siempre se quede una bomba en funcionamiento ¿Cómo lo podría conseguir la posicion 0?, gracias anticipadas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Conmutar automáticamente bombas ACS
hace 12 años 4 meses #79522
Hola,
Aunque tarde os comento la solución que he encontrado:
Al conmutador manual que llevan de serie las dos bombas (1-0-2) le he instalado a la entrada de este un interruptor con dos contactos, uno N A y otro N C, uno de ellos activa el relé temporizador, y cuando pulsamos conmuta activando el conmutador manual de las bombas.
Saludos.