Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: y si los quiero conectar en serie?

y si los quiero conectar en serie? hace 13 años 3 meses #53284

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
bueno señores se me ha planteado una duda y es la siguiente.estabamos montando una maquina enfriadora de agua en el curso (no se explicarme muy bien en cuanto a modelo y tal asi que me perdonan por favor )la cual alimentará dos fancoil y será refrigerada por una torre ..tenemos los siguientes elementos . la bomba que llevará el agua a la torre y esta con su correspondiente ventilador ambos con sus termicos y en un cuadro del que sacamos la alimentacion de la enfriadora .tiramos un cable para alimentarla .posteriormente se planteo que el funcionamiento de la bomba tenía que estar condicionado por el encendido de la maquina pues se tiró otro cable(de dos hilos ).y finalmente se planteo que si los termicos del ventilador o bomba entraban tendría que apagarnos el compresor ..entonces se planteo tirar otra manguera con dos hilos para hacer pasar todos los termicos en serie y tal con el fin de impedir que entrase el compresor .
mi planteamiento fue en pricipio diferente y quería consultar con vosotros . me plantie utilizar uno de los hilos desde la enfriadora y alimentar el rele que me controlaría el conjunto bomba ventilador situado al lado de la torre y sacar el neutro del mismo montaje ya que es una sola la alimentacion.el otro hilo lo quiero utilizar de retorno el cual tendría tension mientras no salte el termico y con este hilo quiero alimentar un contactor auxiliar que conectaría en serie con el de funcionamiento normal por lo que la enfriadora quedaría con su sistema controlado por la centralita y yo solo podría cortar el compresor atraves de un segundo contactor ..
bueno espero no aburrirlos mucho..me han planteado que no se puede.otro me dice que nunca lo ha visto asi. otro que si el precio del contactor es mas que el de la manguera y ahí me dije bueno y si la torre esta a 100 metros .. señores si alguien me puede aclarar un poco..
tambien he visto esto q parece una practica donde se utilizan por el tema de la seguridad y no se
books.google.es/books?id=kx_Iw0-UfDYC&pg...20en%20serie&f=false
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: y si los quiero conectar en serie? hace 13 años 3 meses #53293

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Y si haces un esquema?

Recuerda que una de las preferencias cuando haces una maniobra es que sea fácil de comprobar. Se ordenado y la vida te sonreirá.

Pero sin un esquema me cuesta seguirte, la verdad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: y si los quiero conectar en serie? hace 13 años 3 meses #53303

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y Como es el Voltaje de Tu Pais?
Y que Voltaje de Control utiliza Tu Equipo?
Y Cual es el Voltaje de Tu Equipo?
Última Edición: hace 13 años 3 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: y si los quiero conectar en serie? hace 13 años 3 meses #53308

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Haz un esquema como te comentan y te podremos ayudar mejor

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: y si los quiero conectar en serie? hace 13 años 3 meses #53313

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Si en vez de explicar lo de la torre ,bomba , etc , me explicas con claridad que quieres que haga tu circuito de mando te lo resuelvo y si haces un esquema y explicas lo que debe de hacer prometo comprobartelo de todos modos lo que si puedo decirte es que tu metodo del contactor es mucho mas profesional que ir tirando mangueras ademas de mas facil de mantener , reparar y menos costoso , indica si es trifasica a 380 v o a 220 , animo tus ideas parecen bastante buenas . Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: y si los quiero conectar en serie? hace 13 años 3 meses #53352

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
bueno estoy frustrado porque me va mal con los esquemas espero poco a poco ir aprendiendo a hacerlos y subirlos y tal . esta es la maquina en cuestion pero esto no ayuda mucho. visto lo visto me lio denuevo en la explicacion
www.airwell-group-literature-hub.com/vie..._RC_02_to_35___R407C

esta maquina funciona bien tiene su centralita y es quien controla las sondas y apaga la maquina y tal su funcionamiento es autonomo. . pero necesita la torre q no viene suministrada . para que pueda condenzar .
del cuadro electrico de la torre compuetos por el magneto termico el diferencial y tal se alimentan los dos contactores uno para la bomba y otro para el ventilador de dicha bomba .este sistema es independiente a la maquina . es solamente una torre. ahora bien queremos cordinarlo de forma que una ves se encienda la maquina se habillite el funcionamiento de este sistema de torre. y que una ves que salte por termico la bomba mande una señal q pare el compresor estudiaré esta noche porque me siento muy limitado al no saber hacer el esquema y subirlo.. mañana mejor .. gracias por las respuestas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: y si los quiero conectar en serie? hace 13 años 3 meses #53357

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Ahora lo entiendo mejor. Y no te frustres, las cosas se hacen poco a poco. No hay problema.

Hacemos nosotros el esquema y hablamos sobre el.

Aprender es empezar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: y si los quiero conectar en serie? hace 13 años 3 meses #53363

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
a ver voy con dos imagenes que me he descargado. la imagen en negro sería la correspondiente al funcionamiento del compresor de la enfriadora , claro que esto esta controlado por la centralita que es quien alimente la bobina del contactor ..y en la otra imagen con dos motores seria el sistema de la torre..yo quiero saber si puedo con dos hilos por uno llevar tension y alimentar un rele en el sistema de la bomba y con esto condicionaría a este sistema a que entrase solamente cuando entra en funcionamiento de la enfriadora . he tomado el neutro del mismo cuadro. va a 220 todo. por el otro hilo pretendo traer tension desde los nc del termico para que me corte el compresor en caso de que la bomba se pare por termico tomando el neutro de la enfriadora puesto que todo va a 220 y es la misma alimentacion.
alquien planteo llevar dos hilos y hacer pasar los nc de los termicos en serie y con ello alimentaar la bobina del contactor en la enfriadora.
y yo he pensado que teniendo otro contactor que no utilizamos podriamos ponerlo a continuacion del del compresor y hacer pasar por esta bobina la tension de regreso q sería la de los termicos .con el fin de utilizar la manguera que ya esta puesta . en fin solo dos hilos .pero me han dicho que nunca se ponen dos contactores uno seguido del otro que eso es un absurdo . Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: y si los quiero conectar en serie? hace 13 años 3 meses #53364

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
a que solo suben tipo gif. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: y si los quiero conectar en serie? hace 13 años 3 meses #53367

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Por partes:
esta maquina funciona bien tiene su centralita y es quien controla las sondas y apaga la maquina y tal su funcionamiento es autonomo. . pero necesita la torre q no viene suministrada . para que pueda

Es decir enfriadora de agua condensada por agua??
Una agua, agua?
.
del cuadro electrico de la torre compuetos por el magneto termico el diferencial y tal se alimentan los dos contactores uno para la bomba y otro para el ventilador de dicha bomba .este sistema es independiente a la maquina . es solamente una torre.

Torre de recuperación de agua?
Es decir por ella pasas el agua de condensación de la enfriadora para evacuar calor al aire exterior?

ahora bien queremos cordinarlo de forma que una ves se encienda la maquina se habillite el funcionamiento de este sistema de torre.

A priori sacando una señal de enclavamiento del contactor del compresor ya tienes la maniobra para arrancar la torre....bomba y ventilador.
Tendrías las bobinas de los contactores de la torre alimentados con un neutro común y le envías la fase desde ese enclavamiento del compresor con un contacto N.O.
También podrías usar un presostato.... al subir la presión de alta, se cierra el contacto y haces entrar la torre.
y que una ves que salte por termico la bomba mande una señal q pare el compresor estudiaré esta noche porque me siento muy limitado al no saber hacer el esquema y subirlo.. mañana mejor .. gracias por las respuestas

¿el térmico está en la torre?..... si es así bastarían dos hilos desde la torre a cualquier entrada de alarma de la máquina, caso que disponga de entradas digitales.
Sacarías una señal de abierto en caso de alarma, y de cerrado en caso de funcionamiento OK. Se entiende que con un contacto libre de tensión enclavado al mecanismo del magnetotémico, o mejor a los relés térmicos de los contactores (en serie si hay más de uno)

Si no dispones de entradas digitales en el sistema de la propia enfriadora, deberías de interrumpir, con esos dos hilos que vienen de la torre, la alimentación a la bobina del compresor.(mejor la maniobra comleta de la unidad)
Siempre que el contacto esté cerrado permitimos que el compresor funcione.
Si tienes el contacto abierto en la torre, impides que entre el contactor del compresor.

Es complejo explicarlo.... dibuja un esquema, lo verás mejor.

Animo y un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: y si los quiero conectar en serie? hace 13 años 3 meses #53372

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
Si no dispones de entradas digitales en el sistema de la propia enfriadora, deberías de interrumpir, con esos dos hilos que vienen de la torre, la alimentación a la bobina del compresor.(mejor la maniobra comleta de la unidad)
Siempre que el contacto esté cerrado permitimos que el compresor funcione.
Si tienes el contacto abierto en la torre, impides que entre el contactor del compresor.

Es complejo explicarlo.... dibuja un esquema, lo verás mejor.

Animo y un saludo.




que si que esta parte la entiendo asi tal cual. a mi se me hizo dificl explicarlo tambien pero estamos hablando de lo mismo...ahora yo quiero traer un solo hilo y no dos ..no dispongo de entradas digitales por lo que sería para interrumpir la maniobra del compresor ..mi punto de vista es que si tengo un solo hilo puedo traer tension y tomar el neutro de la propia enfriadora .. soy malo dibujando pero has entendido perfectamente ..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: y si los quiero conectar en serie? hace 13 años 3 meses #53373

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
se me olvidaba .. esta interrupcion la quiero realizar en la bobina de un segundo contactor . es decir le quitaría corriente a dicha bobina .. porque teniendo solo el contactor de funcionamiento normal tendría que llevar dos hilos y pasar la maniobra por ellos .yo he propuesto utilizar un sugundo contactor que hay sin utilizar en plan opcional para no tirar tantos hilos. pero me quedan dos contactores conectados uno a continuacion del otro y me han dicho que eso no es posible ..
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.226 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information