TEMA: y si los quiero conectar en serie?

Re: y si los quiero conectar en serie? hace 13 años 3 meses #53397

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Yo creo y en mi modestia opinion que estamos liando todo un poco la enfriadora en cuestion esta cableada de fabrica y si es asi estoy seguro que en el cableado de maniobra tiene una entrada externa para el interruptor de flujo y paro marcha asi como salida para la bomba.
El controlador que lleva es de Carel tipo uchiller y seguro que el fabricante ya lo a tenido en cuenta.
Mucho cuidado con emplear el neutro en maniobras, solo se puede emplear la fase.
En el caso de no tener salida de bomba se puede emplear el paro marcha remoto como enclavamiento de un rele auxiliar de la bomba y el ventilador sin mezclar maniobras y el interruptor de flujo sale de la maniobra de la maquina.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: y si los quiero conectar en serie? hace 13 años 3 meses #53399

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola Dago, es muy facil pon en la tuberia de salida un termostato con su sonda para controlar la condensacion, asi cuando suba la condensacion te funcionara la torre y si baja no funcionara, cuando tengas la enfriadora apagada al no detectar el termostato alta temperatura de condensacion no funcionara,para las bombas de condensacion tan solo tendras que poner un reloj programador para que entre y corte las bombas antes y despues de la enfriadora y para que no funcione la enfriadora sino tiene las bombas en marcha le pones un interruptor de flujo y ya tienes controlado torre, enfriadora y bombas. La temperatura a la que debes regular el termostato es de 28 grados centigrados. Despues pones para los contactores de bombas y torre un selector marcha/paro. Un saludo y espero haberme explicado.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: y si los quiero conectar en serie? hace 13 años 3 meses #53403

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
F--------+-----------------------------------------+---
         |                                         |
         |                                         |
           { Compresor                              
	 |
         +-------------------+
         }  Termico bomba    } Termico Venti
         |                   |
         |                   |
         Bomba             Ventila

Esto es solo una prueba para ver si se puede poner un esquema. Quizas asi nos podemos entender mejor

Hay que hacerlo en el bloc de notas, copiar pegar y ponerlos entre etiquetas
[code]
[/code]
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: y si los quiero conectar en serie? hace 13 años 3 meses #53406

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buenass.
Hola Dago,lo primero ¡que programa usas para esos esquemas!; es que intento buscar uno y no funcionan.
Al lio;te comento lo que veo y me correjis si no estoy en lo cierto.
El primer esquema (compresor)veo un paro marcha con pulsadores SQ0 y SQ1,con enclavamiento del KM1;supervisado por F1F.La maniobra está independiente de fuerza.
Para parar KM1 tienes que "abrir",y por tanto dos hilos.

En el segundo esquema,la maniobra se alimenta de dos fases;luego no exite neutro,¿es así?.

Luego está el tema de la secuencia de paro y de arranque.Me parece haber entendido que quieres un paro de emergencia pues hablas de conectar los térmicos en serie,y no de un paro de funcionamiento,¿es así?

Aclarame estas dudas para poder seguirte.

SALUD.
Última Edición: hace 13 años 3 meses por N.P.I..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: y si los quiero conectar en serie? hace 13 años 3 meses #53409

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
vamos allá..señores estoy sorprendido por las respuestas .. los esquemas los he descargado en gif desde internet y no se corresponden exactamente pero dan una idea (por cierto si aguien sabe como hacer los esquemas porque me han dicho que con el cad sim o algo asi se hacen pero no suben en punto gif).
el segundo es el del conjunto bomba y ventilador de la torre. este sistema originalmente es independiente y lo que queremos es que entre a funcionar cuando entra la enfriadora y que si para por el termico cualquiera de los dos motores (bomba o ventilador)nos pare el compresor .
es lo unico que se necesita ..el primer esquema solo seria la parte de la enfriadora que corresponde al compresor .ella tiene su centralita y tal y es quien recibe de las sondas y para por presostatos y tal .este funcionamiento esta bien conectado y tal. todo es trifasico y que en todo tenemos el neutro.no tenemmos interruptur de flujo. el funcionamiento sería a piñon fijo entra la enfriadora y entra el sistema de la torre y si este esta saltado por termico no entraria el compresor de la enfriadora..
¿la pregunta es ? tengo dos cables .con uno llevo tension hasta el cuadro de la torre alimento un rele y con este las dos bobinas de los contactores y saco el neutro de aqui mismo.ahora bien con el otro cable pretendo llevar la tension de los nc del enclavamiento de los termicos y alimentar la bobina de un segundo contactor que quiero conectar acontinuacion del primero que condicionaria la entrada del compresor ..
y sacar el neutro de esta bobina de aqui mismoq al final es el mismo.
es decir me quedaría el primer contactor habilitado por la centralita y el segundo me cortaria por termico ...¿eso estaría bien ?

no quiero niguna otra maniobra por lo que no utilizaré para nada mas la centralita ni sus entradas ni nada ..cuando esté mejor en el tema de los esquemas que aprenda y tal nos entenderemos mejor ...

gracias..
pd:han visto que pregunta mas larga ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: y si los quiero conectar en serie? hace 13 años 3 meses #53410

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
goldete escribió:
Yo creo y en mi modestia opinion que estamos liando todo un poco la enfriadora en cuestion esta cableada de fabrica y si es asi estoy seguro que en el cableado de maniobra tiene una entrada externa para el interruptor de flujo y paro marcha asi como salida para la bomba.
El controlador que lleva es de Carel tipo uchiller y seguro que el fabricante ya lo a tenido en cuenta.
Mucho cuidado con emplear el neutro en maniobras, solo se puede emplear la fase.
En el caso de no tener salida de bomba se puede emplear el paro marcha remoto como enclavamiento de un rele auxiliar de la bomba y el ventilador sin mezclar maniobras y el interruptor de flujo sale de la maniobra de la maquina.



cuando me traiga el enclavamiento de la bomba y ventilador lo podria conectar a un contactor y atraves de este parar el compresor?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: y si los quiero conectar en serie? hace 13 años 3 meses #53411

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Cade Simu, lo puedes utilizar:
personales.ya.com/canalPLC/descarga.htm
Para subir un esquema haces una captura de pantalla y la guardas como imagen y la puedes subir

Por este foro pusieron un enlace de un programa que tenia mejor pinta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: y si los quiero conectar en serie? hace 13 años 3 meses #53413

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Esto esta hecho con cade simu

captura de pantalla

subes la imagen a:
www.subirimagenes.com/index.php?Accion=Subir
por ejemplo
y pones la url

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: y si los quiero conectar en serie? hace 13 años 3 meses #53417

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Es esto lo que quieres hacer:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Se supone que la linea que pasa por los térmicos seria el principio de la columna de la maniobra.

Yo le veo algunos problemas a esto pero primero. ¿Es esto?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: y si los quiero conectar en serie? hace 13 años 3 meses #53419

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
dago escribió:
vamos allá..señores estoy sorprendido por las respuestas .. los esquemas los he descargado en gif desde internet y no se corresponden exactamente pero dan una idea (por cierto si aguien sabe como hacer los esquemas porque me han dicho que con el cad sim o algo asi se hacen pero no suben en punto gif).

ser dago un gusto y con su permiso are un comentario :

estimado ser existe un software que se llama "GIMP " que permite el tratamiento de imagenes y la conversión del mismo a la extensión que usted guste jpg.gif ,tif, pdf ,etc.
es un software libre GNU que corre en plataformas windows-virus y LINUX puede descargarlo en su pc sin pago alguno de licencia ya que le reitero es gnu ,yo mismo lo utilizo hace muchos años con excelentes resultados.
tiene un manual de usuario y un foro propio en español donde se puede hacer todo tipo de consultas .

sin mas lo saludo y quedo a sus ordenes para cualquier consulta

saludos desde bs as rep argentina ,.-32
Última Edición: hace 13 años 3 meses por icaro8.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: y si los quiero conectar en serie? hace 13 años 3 meses #53423

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
dacien escribió:
Es esto lo que quieres hacer:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Se supone que la linea que pasa por los térmicos seria el principio de la columna de la maniobra.

Yo le veo algunos problemas a esto pero primero. ¿Es esto?




si, esta sería la primera parte y asi me queda
habilitado el rele atraves del cual alimentaria los contactores bomba ventilador . ahora de aqui debo llevar para apagar el compresor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: y si los quiero conectar en serie? hace 13 años 3 meses #53460

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Dago yo te he pillado por donde vas y si lo puedes hacer, pero para eso con un pequeño rele lo puedes hacer no necesitas un contactor, ya que es solo maniobra.

Quieres por un lado

Con un hilo llevar fase proveniente del normalmente abierto de la bobina del contactor del compresor, para excitar las bobinas de funcionamiento de bomba y ventilador de la torre, cuando funcione este.

Con otro hilo que vendra pasado en serie desde los termicos de bomba y ventilador de la torre, alimentar un rele que intercala la propia alimentación original de la bobina del contactor del compresor. ( en caso de fallo de bomba o ventilador te corta compresor)

Es eso?

Si es así lo puedes hacer con dos hilos.

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.