• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: obstruccion en unidad condensadora

obstruccion en unidad condensadora hace 13 años 1 mes #59168

  • davidbzm
  • Avatar de davidbzm
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: -1
Hola a todos!
bueno pues resulta que hemos instalado una unidad condensadora nueva en una camara de conservacion con un sistema de expansión por capilar.
Hemos echo vacío, hemos comprobado que no hay fugas y hemos metido refrigerante pero al meter refrigerante el manometro nos marca 0 bares en baja, he purgado en alta para ver si estaba la valvula de servicio del bote de liquido abierta y si que esta abierta asique nuestra conclusion es que tenemos una buena obstrucción en la parte de baja, tambien hemos comprobado si la valvula de servicio estaba abierta y tambien estaba abierta pero lo que os pregunto es si podía ser por otro motivo o voy a tener que cortar y encontrar donde esta obstruido?
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: obstruccion en unidad condensadora hace 13 años 1 mes #59171

  • Er-Dani
  • Avatar de Er-Dani
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Barriste con Nitrógeno el sistema antes de instalar la nueva unidad?? Cuanto tiempo estuvo la bomba de vacio en marcha?? que tamaño tiene el sistema completo? hay mucha distancia entre unidad interior y exterior?? Cuanto gas le metiste? Ve poninedo mas datos, para hacernos una idea...

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: obstruccion en unidad condensadora hace 13 años 1 mes #59173

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Hace poco el compañero miansaju ha colgado unos videos sobre refrigeración comercial donde se explica paso a paso los tipos de obstrucciones que te puedes encontrar, cómo identificarlas y solucionarlas, creo que te vendrá muy bien verlos.

P.D.: Me parece raro que lleve depósito de líquido y expansión por capilar.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: obstruccion en unidad condensadora hace 13 años 1 mes #59175

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Hola compi, has mirado que la manguera de baja pinche bien el obus?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: obstruccion en unidad condensadora hace 13 años 1 mes #59176

  • davidbzm
  • Avatar de davidbzm
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: -1
Gracias por la información, es una cámara pequeña , la unidad condensadora es nueva y nos han dicho que la instalasemos, porque puede ser raro?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: obstruccion en unidad condensadora hace 13 años 1 mes #59186

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Venden unos accesorios para crear obuses en culquier parte del circuito sin vaciar el gas refrigerante o nitrigeno,se adaptan desde tubo de 1/4 asta 3/4.
Donde creas que esta el tapon,antes pones uno y despues otro y comparas presiones.

Voy a mirar por internet a ver si encuentro unas fotos.

Son obuses provisionales para localizar averias,yo normalmente los retiro cuando e terminado y sueldo el pinchazo que provocan.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: obstruccion en unidad condensadora hace 13 años 1 mes #59190

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
amigo escalofrios a ver si es esta la k tu dices

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: obstruccion en unidad condensadora hace 13 años 1 mes #59191

  • davidbzm
  • Avatar de davidbzm
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: -1
Si, metimos nitrogeno y la unidad exterior esta aislada de la interior pero no hay mucha distancia y gas metimos 1 kg exactamente,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: obstruccion en unidad condensadora hace 13 años 1 mes #59206

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
sabes cuanta carga debe llevar exactamente?

cuanto te marca la alta?

has lo k te te a dicho el amigo jurado11 y comprueba k el latigillo este oprimiendo el obus

saludos
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 13 años 1 mes por JMC.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: obstruccion en unidad condensadora hace 13 años 1 mes #59209

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
JMC escribió:
amigo escalofrios a ver si es esta la k tu dices

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Si señor esos mismos ehehhehh,joe no lo encontre en fotos por ningun lao.
Gracias.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: obstruccion en unidad condensadora hace 13 años 1 mes #59214

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
David dice.
Hemos echo vacío, hemos comprobado que no hay fugas y hemos metido refrigerante pero al meter refrigerante el manometro nos marca 0 bares en baja

Pregunto.
Has sacado el nitrogeno
Si el equipo estaba en vacio, puede que le falte gas, ya que si le has metido poco gas, es posible que te marque O bares.
Despues de un poco de tiempo, que te marcaba.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: obstruccion en unidad condensadora hace 13 años 1 mes #59233

  • davidbzm
  • Avatar de davidbzm
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: -1
si, hemos sacado todo el nitrogeno y hemos hecho el vacio.
nos seguía marcando 0 bares ademas que hemos comprobado que no llega refrigerante a la aspiracion del compresor. Mañana os contare si hemos encontrado la obstruccion
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.240 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information