• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: obstruccion en unidad condensadora

Re: obstruccion en unidad condensadora hace 13 años 1 mes #59237

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
no se por que me da la sensacion que le estas haciendo vacio por alta y tienes la solenoide cerrada.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: obstruccion en unidad condensadora hace 13 años 1 mes #59256

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Has comprobado todo el conexionado de tubería frigorífica? Que no este estallado por la vibración o algo parecido?


Acabo de releer el tema, lo más probable es que se haya obstruido el capilar al soldar el nuevo condensador, haya entrado escoria y se tupió.

Te recomendaría cambiar el filtro deshidratador, y si puedes cortar el capilar y poner uno nuevo pues mucho mejor..

Suerte!
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
Última Edición: hace 13 años 1 mes por spiritlight9k.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: obstruccion en unidad condensadora hace 13 años 1 mes #59258

  • davidbzm
  • Avatar de davidbzm
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: -1
Gracias! ya hemos encontrado la obstruccion ahora el problema es que hemos metido refrigerante y se nos congela la tubería de aspiración es por que tenemos demasiado refrigerante y el evaporador no da a basto y evapora a su salida?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: obstruccion en unidad condensadora hace 13 años 1 mes #59259

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Pues de primeras eso parece, mide recalentamiento y saldrás de dudas. Damos por hecho que el capilar es del calibre y largo adecuado para ese compresor.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: obstruccion en unidad condensadora hace 13 años 1 mes #59260

  • davidbzm
  • Avatar de davidbzm
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: -1
Gracias! Lo comprobare pero creo que puede ser tambien por el capilar porque el equipo es mas grande que el anterior y a lo mejor necesita un expansionamiento mayor no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: obstruccion en unidad condensadora hace 13 años 1 mes #59263

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Si has mantenido el capilar aumentando la potencia del equipo vamos mal. El capilar debe ser calculado para cada equipo, tanto su calibre como su longitud. ¿El evaporador también los has cambiado?, creo que es mejor que aportes todos los datos.

Ya que tienes acumulador de líquido, también puedes poner una válvula de expansión termostática y un visor de líquido, selecciona la VET de acuerdo con el refrigerante y la potencia, además te será más fácil ajustar la carga.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: obstruccion en unidad condensadora hace 13 años 1 mes #59264

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Puede ser exceso de gas. dinos que gas usas para tener una relacion de presiones y temperaturas si quieres que te ayudemos un poco más.

Igual habéis sobredimensionado tanto el condensador que no llega a expansionar todo el líquido en en el capilar, se inunda el evaporador y retorna líquido..

más datos :P
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: obstruccion en unidad condensadora hace 13 años 1 mes #59281

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Donde estaba el tapon?
Que e reeleido el post y no lo encuentro,solo por curiosidad.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 13 años 1 mes por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: obstruccion en unidad condensadora hace 13 años 1 mes #59337

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Me vas ha tener que perdonar David pero me parece que tenias que haber preguntado "antes de..." y no "despues de..."
Cambias un compresor y lo pones mas potente,tienes calderín y expansión con capilar,le metes 1 Kg de no sabemos que gas ni siquiera potencia del compresor,se tapona el capilar aún no se sabe dónde ni porqué.
Logras que funcione y te llega retorno al compresor,es una camara pequeña y quizás lleve ventiladores e incluso desescarche,si no es así al aumentar la potencia aún bajarás mas la baja y roces los 0 bar,o al menos seguro que muchos grados bajo cero.
Amigo mio,no quiero ser agorero,pero... que tengas suerte.
Un saludo.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: obstruccion en unidad condensadora hace 13 años 1 mes #59382

  • davidbzm
  • Avatar de davidbzm
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: -1
Somos alumnos de un grado medio y la unidad condensadora es la que han pedido los jefes de aqui, segun nos han dicho puede que la unidad condesadora sea un poco mayor que la otra por lo que creemos que puede ser el capilar...el refrigerante que hemos metido es el R134a yo creo que tenemos demasiado refrigerante y habra que quitarle un poco pero mi duda es que al quitarle refrigerante quitamos presion en la instalacion y por lo tanto baja la temperatura y las condiciones que nos han dado es que evapora sobre unos 0ªC y claro en el manometro tenemos menos de 1 bar de presion que nos marca unos -10ºC. perdonarme pero esque estamos empezando y todavia no estamos muy puestos que se diga. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: obstruccion en unidad condensadora hace 13 años 1 mes #59384

  • davidbzm
  • Avatar de davidbzm
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: -1
el tapon estaba en el capilar como ya suponiamos pero ya lo hemos solucionado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: obstruccion en unidad condensadora hace 13 años 1 mes #59387

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Genial, tienes una evaporación perfecta para una cámara de mantenimiento.


Recuerda que como tienes un condensador sobredimensionado (mayor al que lleva) pues te hará falta "menos gas" relativamente mirando el manómetro, ya que la capacidad de "condensación" es mayor y por ende, tendrás una presión de alta ligeramente inferior,

SALUDOSS y a seguir estudiando!!
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.240 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information