TEMA: DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 3 semanas #128477

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Sobre diametros de tuberias, busquen y descarguen el Libro de la Dupont
www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=...397613,d.cWc&cad=rja
es el que invento los Gases Refrigerantes y la Primera y Ultima Palabra es la de Él.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 3 semanas #128484

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
airefrio2009 escribió:
ururef escribió:
...Los compresores usados son un Copeland hermético CR 47, un Maneurop MT 32 y un Bitzer 5, los dos primeros en media temperatura y el tercero en baja.saludos

Y porqué DEF por gas caliente en Media Temperatura ?
Todo lo que conozco en MT, el hielo se derrite en tiempo de parada con los FZadores del EVaporador prendidos

Quizá pasó desapercibida mi pregunta, o es tan tonta que no merece ser considerada

Peeeeeeeeeeeero................................

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

...............................................................por las dudas, vuelvo a preguntar
Gracias
Última Edición: hace 10 años 3 semanas por airefrio2009.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 3 semanas #128486

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • el que dice la verdad no miente
  • Mensajes: 151
  • Gracias recibidas 89
  • Karma: 4
señores el ramgo de media temperatura es de hasta -15, y se puede estar trabajando en -10 en camara en algunos casos, me an tocado camaras de -5° que no llegan a deshielar en invierno.
(yo soy un hombre bueno.. lo que pasa es que me estoy viniendo viejo..(pappo) )
sebastian73
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 3 semanas #128489

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
joseregue escribió:
Sobre diametros de tuberias, busquen y descarguen el Libro de la Dupont
www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=...397613,d.cWc&cad=rja
es el que invento los Gases Refrigerantes y la Primera y Ultima Palabra es la de Él.
Interes321fd thump_356595 Buen aporte Jose
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 3 semanas #128491

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Dentro del rango de media temperatura, aplicariamos el desescarche mediante ventiladores en cámaras positivas y con las limitaciones que indica sebas, por ejemplo cuando el presostato se emplea como elemento de regulación y control de la temperatura y el desescarche...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 3 semanas #128492

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
hay un concepto errrado algunos tratan de reducir el caudal de mareo del gas y los libros o otros traran de que sea mayor hasta dice danfoss dos veces la capacidad del evaporador se refiere ala valvula selonoide,tengo mis dudas y repensandolo creo seguir a danfoss osea tuberia de gas caliente MAYOR A LA LIQUIDO ,valvula solenoide del diametro de la tuberia de gas caliente o sea mayor ala capacidad del evaporador ,creo que no va hacerle nada que mareee mas cantidad de gas ,pregunto
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 3 semanas #128510

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
airefrio2009:.."señores el ramgo de media temperatura es de hasta -15, y se puede estar trabajando en -10 en camara en algunos casos, me an tocado camaras de -5° que no llegan a deshielar en invierno."..(gracias Sebastian)
Están evaporando a -10º c y que sean de media temperatura no implica que no tengas que deshielar en mas o menos tiempo, donde se verá según delta T requerido, temperatura ambiente, etc. etc. saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 3 semanas #128511

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Refrio- si tienes un caño de 1/2 en el evaporador, y llevas gas con uno de 5/8, acaso va a pasa mas por el caño de 1/2, bueno no puedo opinar al respecto, a mi me funciona correctamente el sistema utilizado, no correré riesgos. Y por otro parte me parece bien respetar el consejo de danfoss.
Solo acotaría que con mayor diámetro a mi ver no será mas cantidad de gas, lo entiendo como un enlentesimiento de la circulación, o sea que con diámetro mayor haces lo mismo que yo con la solenoide reduciendo el diámetro al hacer el deshielo. Espero opiniones.
O sea que con caño mas fino le doy mas velocidad, y con caño mas grueso menos. saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 3 semanas #128517

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Perdón, pero están hablando de -15°C de ambiente de cámara o de evaporación ?

Tengo el concepto de que Alta, Media, o Baja Temperatura se refiere a la temperatura de evaporación.

Media Temperatura, tengo entendido que corresponde a temperaturas de recinto de 0 ó -1°C de setpoint
Más abajo yo entiendo que es Baja Temperatura

Con recintos a 0 ó a -1 °C, se puede evaporar desde -5 a -15°C dependiendo de la Humedad Relativa que se necesite en dicho recinto y del Delta T que sea capaz de manejar el EVaporador.
En estos casos, con mantener los FZadores del EV prendidos en tiempo de parada, no creo que se necesite DEF, salvo en algún caso muy especial.

Pero quizá tengo el conepto errado.
Agradezco si me aclaran.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 3 semanas #128519

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
sebastian73 escribió:
señores el ramgo de media temperatura es de hasta -15, y se puede estar trabajando en -10 en camara en algunos casos, me an tocado camaras de -5° que no llegan a deshielar en invierno.

Sebastian, el ambiente de recinto nada tiene que ver con el DEF. Para algo están las paredes.

Si la temperatura exterior es baja, mejor, ya que las ganancias de calor disminuirán, o sea que a lo sumo vas a tener ciclos más cortos y paradas más largas.
Última Edición: hace 10 años 3 semanas por airefrio2009.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 3 semanas #128520

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
En temperaturas de conservación por debajo de 3/4ºC (ambiente) nunca empleo desescarche por aire. No son efectivos porque se genera bastante hielo, deben durar demasiado tiempo y aportan demasiada humedad al recinto.
Siempre me aseguro que el evaporador cuente con desescarche eléctrico como mínimo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 3 semanas por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 3 semanas #128521

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Con esas temperaturas de recinto que tu indicas Airefrío 0 ó -1 ºC, siempre desescarche eléctrico. Yo no confiaría el desescarche al aire ambiente...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 3 semanas por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.