hola necesito aprender a tomar el sobrecalentamiento es un dorin de 35hp se usa para enfriar aguaglicolada con un intercambiador de placas y una valvula vet tex 5 con r22 la pb es 30 lbs y la alta se mantientiene por encima de 220lbs el tema es que tengo congeladoacumulador de succion congelado y la parte de baja de compresor tambien congelado .como puedo subir fotos con el celular y la computadora.gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
determinar el sobrecalentamiento
hace 6 años 4 meses #181542
hola amigo, debes medir la temperatura que existe unos 15 cm antes de llegar al compresor en la linea de succión lógicamente y tener la presión que tienes en baja. Esta ultima debes buscar su equivalencia en temperatura.
ya teniendo ambos datos como temperaturas, debes restarlos y te dará una cifra, esa equivale a tu delta T de sobrecalentamiento
PD: como recomendación el termómetro para hacer la medición de temperatura de la linea de succión debe ser de contacto y debes dejarlo con aislante unos minutos antes de hacer la lectura para que esta sea correcta.
puedes utilizar la tabla danffos es fácil de utilizar y esta al alcance de todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola como te dice el compañero esa es la forma de medir el rrecalentamiento general de la maquina donde tendrás presente el calor latente y el calor sensible absorbido por la línea de succión del sistema, el otro recalentamiento que puedes medir es a la salida del último e vaporador más exactamente al lado del bulbo de la VET
es en ese lugar donde mediras el rrecalentamiento efectivo de la maquina.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola embolo, revisa este hilo pienso que te puede servir de ayuda, como te dice el compañero debes medir la temperatura de aspiracion y esta menos la temperatura de evaporacion (- 15ºC en tu caso) es el recalentamiento, habra compañeros que postulan que se debe medir, la temperatura de aspiracion, al final del evaporador tambien es correcto pero piensa que las tuberias de aspiracion se aislan y calculan para una caida de presion de 0'5ºC mientras que el recalentamiento debera estar entorno a 8ºC. www.forofrio.com/index.php/foro/32-consu...-compresor-congelado
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Si consideramos que el elemento que regula el recalentamiento es el bulbo de la VET lo normal seria medir pasado el bulbo lo mas cerca posible.
Muchas veces los chavales me preguntan sobre el recalentamiento subenfriamiento etc, yo siempre respondo lo mismo si un condensador esta calculado para un subenfriamiento de 5 K ala salida pues se mide justo ala salida no en la entrada de liquido ala valvula de expansion.
Sobre que recalentamiento es el adecuado pues mas de lo mismo si la valvula esta bien seleccionada es el ajuste de fabrica, otra cosa es en maquinas partidas con muchos metros que tengamos que ajustarla pero siempre es el ajuste de fabrica
El administrador ha desactivado la escritura pública.
determinar el sobrecalentamiento
hace 6 años 4 meses #181696
hola goldete las vet te 5 vienen con el conjunto de orificio aparte con una tabla para regular , este equipo presenta mucha escarcha en el acumulador de succion y en la parte de la culata del compresor subi unas fotos para que alguien pueda guiarme donde medir y que valor tendría que darme con los datos que tengo o precisan más datos