Quichu la K son grados kelvin, cuando hablamos de diferencia o ΔT lo correcto es hacerlo en estas unidades ya que no esisten temperaturas negativas (Menor temperatura cero absoluto).
Para la comparacion de la potencia obtenida habria que poner una marca y modelo concreto de compresor y saber en que condiciones se ha realizado la prueba para obtencion de datos, que temperatura de condensacion y que subenfriamiento ya que los datos varian mucho.
A continuacion te subo unas imagenes con una seleccion que yo he hecho de compresores y los datos que nos ofrece el fabricante.
Primera marca que he pillado, para refrigerador compresor 1/3 cv R134A Embraco NE-6187-Z y para congelador 3/4 cv R404A embraco T-2180-GK.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Una vez tengas la potencia que te da el compresor dependiendo de sus condiciones de trabajo vas a elegir el evaporador.