• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: CALCULO Y DISEÑO DE EVAPORADOR

CALCULO Y DISEÑO DE EVAPORADOR hace 7 años 11 meses #165633

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
unidades condensadoras y evaporadores para pequeños armarios.

www.araylsa.com.mx/images/imagenes/item4.png
www.garciacamara.com/img/catalogo/0000000037G.jpg


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CALCULO Y DISEÑO DE EVAPORADOR hace 7 años 11 meses #165638

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas yo voy a dar mi opinión, lo primero, no me queda claro la carga termica si la habéis calculado, o en esas dos camaras había dos grupos frigorificos y ahora estáis buscando grupos similares.
Para el primer caso si habéis calculado la carga termica tenéis que saber temperatura de condensacion temperatura de evaporación, buscáis en los catálogos un compresor que nos da la potencia que hemos calculado a esa determinada temperatura de evaporación y condensacion. Si es el segundo caso y tenéis que buscar grupos similares, lo unico que tenéis que hacer es sacar las características de los antiguos (ver que potencia frigorifica en watios te dan éstos a una determinada temperatura de condensacion y evaporacion) y que coincidan con los nuevos.
Ahora el evaporador, ya tenemos la potencia frigorifica a unas determinadas temperaturas de evaporación y condensacion, pues sabiendo la humedad que debe tener la cámara elegimos un delta que nos dé dicha humedad, si el evaporador es de tiro forzado, por ejemplo para humedad relativa de 85 % nos da un delta de 6,5 grados, pues teniendo estos datos elegimos el evaporador, y ya por último queda la vet, que a través de esta dirección

www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&...zKBmIdILHkKNkRzBpJ9Q

Te descargas este pdf de danfoss la vet la tienes que elegir en concordancia con la potencia frigorifica del evaporador, hubo una discusión sobre la vet y unos lo dejaban corta de capacidad y otros no, yo la elijo dejándola que sobrepase la capacidad del evaporador
Para elegir la vet puede ser de ecualizador externo o no. Y si es para baja temperatura puede ser con carga mop. Ya te dirán los compañeros. Espero haberte podido ayudar. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, kendobass

CALCULO Y DISEÑO DE EVAPORADOR hace 7 años 11 meses #165668

Buenos dias Tecnofri! Si no te importa te respondo a tu mensaje privado en el post, así también pueden dar su opinión los demás compañeros;

Rodrigo todavía tengo la duda de esto que has escrito sobre el compresor que hay que saber " temperatura de condensacion y que subenfriamiento" en algunos catálogos que te piden la temperatura de condensacion y el subenfriamiento? A más subenfriamiento menos potencia frigorifica o más? Imaginate que en el catalogo solo te viene la temperatura de condensacion y no nos dice nada del subenfriamiento, que subenfriamiento pondríamos por defecto, explicame en un ratillo esto, que me ha dejado desorientado.

Al ataqueeee....... Si te fijas en los datos que nos ofrece el fabricante hace referencia al test que se ha realizado para las pruebas y corresponde a una norma de Ashrae en la que el subenfriamiento viene determinado a 7ºC. Otra normativa no tan implantada son las Europas Cecomaf en las que este tipo de test se hacen con un subenfriamiento de 0ºC.

La manera más rápida y eficaz de caracterizar un compresor es mediante las tablas y curvas de características de funcionamiento que aportan los fabricantes, que no solo presentan las capacidades y las condiciones de evaluación, sino que corrientemente, dan la capacidad y potencia para una variedad de temperatura de evaporación y condensación.

Respecto a tu pregunta de como influye el subenfriamiento en la potencia del evaporador, muy sencillo, a mayor subenfriamiento mayor potencia. Si estudiamos el diagrama de mollier nos daremos cuenta que el subenfriamiento que tiene el liquido hace que a la salida de la expansión tengamos un mayor porcentaje de liquido en la mezcla de refrigerante en estado Liquido y por ende obtengamos una mayor entalpia en el evaporador. Por que sucede esto? A la entrada de la expansión tenemos liquido determinado por una temperatura, cuando se expansiona el primer liquido que se evapora absorve calor del restante liquido hasta la temperatura de evaporación y es por eso que cuanto mas baja sea la temperatura del liquido y cercana a la de evaporación obtendremos mas liquido dispuesto a evaporarse y robar calor en el evaporador. De ahi que cuando se habla de evaporadores inundados sean mucho mas eficaces ya que se alimentan de liquido al 100% y no requieren a su salida tener recalentamiento.

Otro punto comentas en tu ultimo post que algunos compañeros preferían dejar corta de capacidad la la expansión y ya te comente que esto no es así, lo que dije es que cuando para la elección de la expansión tengo dudas en determinadas aplicaciones prefiero ir del escalón hacia abajo que hacia arriba pero de eso a quedarme corto jamas ya que el baremo que utilizo para su verdadera determinación es la puesta en marcha, momento de máxima demanda de potencia y análisis de recalentamiento útil. En alguna ocasión he observado como una VET con una capacidad mayor de la requerida hace que el equipo trabaje de una forma inestable llegando a darme algún quebradero de cabeza.
Un saludo y buen domingo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, quichu2012

CALCULO Y DISEÑO DE EVAPORADOR hace 7 años 11 meses #165678

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Mil gracias rodrigo, entonces una vez obtenida la carga termica tendremos que coger un compresor cuyas pruebas estén realizadas bajo las normas de ashare como éste que pusiste, que tiene un subenfriamiento de 7 grados así coincidiria en capacidad con la carga termica que necesitamos, puesto que si coges mirando el catalogo un compresor que le hayan realizado las pruebas bajo las normas de Europas Cecomaf cuyo subenfriamiento es de 0 grados, este compresor sería más grande puesto que cuando en la instalación tenga un subenfriamiento mayor ya se nos ha quedado largo de capacidad, no se si me he explicado bien, es así? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CALCULO Y DISEÑO DE EVAPORADOR hace 7 años 11 meses #165679

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Cuando vamos a seleccionar los componentes de un equipo de refrigeración y/o aire acondicionado debemos atenernos a unas solas normas y a unas unidades de medida estandarizadas,
Nunca debemos mesclar normas ni medidas para no entrar en confusión.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

CALCULO Y DISEÑO DE EVAPORADOR hace 7 años 11 meses #165680

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola quichu2012
Cordial Saludo.
Cuéntanos como te ha ido con la reparación, ¿conseguiste el evaporador o evaporadores?. ¿que de las fotos?
¿piensan fabricar el evaporador?. son varias las inquietudes que tengo con Tu proyecto.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012

CALCULO Y DISEÑO DE EVAPORADOR hace 7 años 11 meses #165748

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Ya para entrar en materia la norma Ashrae e46 con la que se le ha hecho el test, al compresor dice algo también sobre el recalentamiento?

Y ya también por saber las de Europas Cecomaf que dice sobre el recalentamiento? Sobre el subenfriamiento dice que a 0 grados pero sobre el recalentamiento?
Que más tendríamos que tener en cuenta de estas normas? Para la elección del compresor solo subenfriamiento y recalentamiento no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012

CALCULO Y DISEÑO DE EVAPORADOR hace 7 años 11 meses #165755

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
olfera escribió:
Hola quichu2012
Cordial Saludo.
Cuéntanos como te ha ido con la reparación, ¿conseguiste el evaporador o evaporadores?. ¿que de las fotos?
¿piensan fabricar el evaporador?. son varias las inquietudes que tengo con Tu proyecto.

oscar leonel franco e.
Hola Olfera, y gracias por tu preocupacion. Te Paso los datos tecnicos de los compresores y condensadores.
Para la conservadora creo que iria bastante bien el de 60Hz, ques en Peru,el tema electrico. el modelo UCA 0028 1/3HP 134A, que nos permite evaporar de -5 a +10. Con estos datos calcularemos el DT, y el superficie del evaporador. Que te parece? Ruego que nos sugieras DT y la superficie de la conservadora. Para un frigorifico normal para un restaurante basicamente guardan verduras, que no resequen mucho. Cuanto seria el DT Y la humedad relativa?

Para el congelador elegimos el CAJ2440Z que nos permite evaporacion de -35a -10, y la potencia frigorica mas o menos van por lo que hemos calculado. Ahora este nose cuantos HP tiene. Aqui pensamos que sea el DT, lo mas alto posible, ya guardaran todo embasado, por que entiendo que un DT alto implica reduccion de HR.
Por favor sugerencias. Gracias.


Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CALCULO Y DISEÑO DE EVAPORADOR hace 7 años 11 meses #165763

  • mrr
  • Avatar de mrr
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola,
Por mi parte solo comentar (aunque ya lo ha dicho el compañero) que al saleccionar la válvula de expansión tengas muy en cuenta la potencia frigorífica que te da el evaporador. Aún estoy buscando la causa exacta, pero en mi caso tenemos una VEE motorizada que parece no estar funcionando adecuadamente.
Un saludo, ya nos contarás.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012

CALCULO Y DISEÑO DE EVAPORADOR hace 7 años 11 meses #165771

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Hola. Si quieres una humedad de de mas del 90%, pon un DT=5K. Y en el congelador si todo va envasado puedes poner 8K
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, quichu2012, tecnofri

CALCULO Y DISEÑO DE EVAPORADOR hace 7 años 11 meses #165793

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Fran Enríquez escribió:
Hola. Si quieres una humedad de de mas del 90%, pon un DT=5K. Y en el congelador si todo va envasado puedes poner 8K

Un favor compañeros alguna formula o programa informatico, para calcular superficie del evaporador? Gracias
Última Edición: hace 7 años 11 meses por quichu2012.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CALCULO Y DISEÑO DE EVAPORADOR hace 7 años 11 meses #165806

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Pues lo más práctico es ir a un catálogo de evaporadores y buscar uno con la capacidad requerida y el DT elegido. En el catálogo el fabricante especificará los m2 de superficie. Hay que tener cuidado al extrapolar la superficie de un evaporador de un fabricante para elegir otro de un fabricante diferente, ya que pueden tener superficies similares, pero el caudal de ventilación y el tipo de tubos sean diferentes y por tanto la capacidad varíe.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.205 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information