TEMA: cambio compresor en congeladaora con R404A

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #157944

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Más de una vez me han dicho " no te vuelvas loquito silen , lo justo que luego vale más la reparación que uno nuevo "
Jajajaja :))
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #157949

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Gracias por vuestros comentarios y sugerencias Olfera y cansino, sois geniales. Ese es nuestro esquema basico que tenemos previsto.
goo.gl/photos/TRf5YsLy9R6RXH19A
Donde dice baja y alta, es donde vamos poner una toma de servicio para medir presion y termometro para medir sobrecalentamiento y subenfriamiento respectivamente.
1. Con respecto al orificio veo que hay uno mas pequeño el OX. El proveedor dijo que el 00 el mas pequeño, pues supongo que no tendria en estok. Que problemas habria si usamos el 00? que ya lo tenemos listo.
2. Con respecto al evaporador que comenta Olfera, de que habria que hacer desescarche mas frecuente. En este caso usaremos el controlador TC 900Ri Power. El desescarche se puede programar por tiempo y por temperatura, el que llegue primero. Tiene un sensor en el evaporador. Ah el equipo debe mantener a -18 grados C. son carnes. Por lo que tenemos que evaporar a -20 a -23 °C Maximo a -25°C. Para tal fin hemos hecho una grafica para ver el conportamiento del R404. Los compartimos.
goo.gl/photos/dEM6rZbp4ztvURxA8
Observamos que para una evaporacion a -23°C en promedio, la presion en Baja debe rondar los de 23 a 25PSI o de 1.5 a 2 Bares. A esto le agregamos un recalentamiento minimo de 3°C a 6°C,(rango que nos recomendo proveedor), entonces la temperatura que debe dar el termometro al lado del bulbo seria -20 a -17°C. Les razonable esta apreciacion nuestra? Ruego sus comentarios esta parte. Para equlibrar el sistema.
De esta manera controlariamos la funcion del EVAPORADORA. Desde nuestro punto de vista. Ruego comentarios.
3. Con respecto a colocar solenoide, para evitar la enundacion del evaporador con liquido cuando el sistema esta parado. Este seria normalmente cerrado, que se abreria cda vez que el compresor arranque verdad? Ese es la idea no? Pero les hago una pregunta? El VET, no hace esa funcion? por que comprendo que cuando el sistema no estsa funcionando el VET no deja pasar segun lo que hemos leido. En el caso del uso del capilar si que en cada parada las presiones se igualan, pero con el uso del VET no. Con el VET el evaporador estaria protegido entonces de liquidos? Ruego comentarios al respecto.

Gracias, con todo ello creo que mas o menos ya tenemos mas aclarado las cosas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #157950

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si el producto es carne hay que ir con cuidado , y el ventilador tiene que parar por set-point .
También es muy importante el grado de humedad y si el producto está envasado .

El sistema de control es por pump-down:


Aquí te dejo un documento
forofrio.com/index.php?option=com_conten...actualidad&Itemid=54
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #157951

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
La presión de evaporación te la va a marcar sobre todo el tamaño del evaporador.

El DT en evaporacion que has mencionado me parece muy corto.

Y cuidado con el recalentamiento. En termostaticas/mecánicas intenta que no baje de 5k. Por lo que fluctuará de 5 a 9 k. Intentando buscar los 6-7k en el centro. Si bajas en exceso puedes tener golpes de líquido.

Personalmente. Y a modo de ayuda. Coloca un visor de líquido si vas a colocar vet.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #157955

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
quichu2012 escribió:
Gracias por vuestros comentarios y sugerencias Olfera y cansino, sois geniales. Ese es nuestro esquema basico que tenemos previsto.
goo.gl/photos/TRf5YsLy9R6RXH19A
Donde dice baja y alta, es donde vamos poner una toma de servicio para medir presion y termometro para medir sobrecalentamiento y subenfriamiento respectivamente.
1. Con respecto al orificio veo que hay uno mas pequeño el OX. El proveedor dijo que el 00 el mas pequeño, pues supongo que no tendria en estok. Que problemas habria si usamos el 00? que ya lo tenemos listo.
2. Con respecto al evaporador que comenta Olfera, de que habria que hacer desescarche mas frecuente. En este caso usaremos el controlador TC 900Ri Power. El desescarche se puede programar por tiempo y por temperatura, el que llegue primero. Tiene un sensor en el evaporador. Ah el equipo debe mantener a -18 grados C. son carnes. Por lo que tenemos que evaporar a -20 a -23 °C Maximo a -25°C. Para tal fin hemos hecho una grafica para ver el conportamiento del R404. Los compartimos.
goo.gl/photos/dEM6rZbp4ztvURxA8
Observamos que para una evaporacion a -23°C en promedio, la presion en Baja debe rondar los de 23 a 25PSI o de 1.5 a 2 Bares. A esto le agregamos un recalentamiento minimo de 3°C a 6°C,(rango que nos recomendo proveedor), entonces la temperatura que debe dar el termometro al lado del bulbo seria -20 a -17°C. Les razonable esta apreciacion nuestra? Ruego sus comentarios esta parte. Para equlibrar el sistema.
De esta manera controlariamos la funcion del EVAPORADORA. Desde nuestro punto de vista. Ruego comentarios.
3. Con respecto a colocar solenoide, para evitar la enundacion del evaporador con liquido cuando el sistema esta parado. Este seria normalmente cerrado, que se abreria cda vez que el compresor arranque verdad? Ese es la idea no? Pero les hago una pregunta? El VET, no hace esa funcion? por que comprendo que cuando el sistema no estsa funcionando el VET no deja pasar segun lo que hemos leido. En el caso del uso del capilar si que en cada parada las presiones se igualan, pero con el uso del VET no. Con el VET el evaporador estaria protegido entonces de liquidos? Ruego comentarios al respecto.

Gracias, con todo ello creo que mas o menos ya tenemos mas aclarado las cosas.


No se donde has leido eso , pero me parece que te equivocas.

De hecho hay algo denominado " El inconveniente de la válvula de expansión termostática"

Cuando el equipo para la válvula de hecho tiuende a abrír en su totalidad.

Quizás te equivoques con algo relacionado con las válvulas de expansión electrónicas, que si que hacen las veces de solenoide.

En cuanto al orificio, el recalentamiento, y la presión de evaporación, estás limitado por el evaporador que no cambias y es el que hay.
Ya irás contando.

Saqludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #157956

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
KennyBX escribió:
La presión de evaporación te la va a marcar sobre todo el tamaño del evaporador.

El DT en evaporacion que has mencionado me parece muy corto.

Y cuidado con el recalentamiento. En termostaticas/mecánicas intenta que no baje de 5k. Por lo que fluctuará de 5 a 9 k. Intentando buscar los 6-7k en el centro. Si bajas en exceso puedes tener golpes de líquido.

Personalmente. Y a modo de ayuda. Coloca un visor de líquido si vas a colocar vet.


temariosformativosprofesionales.files.wo...re-refrigeracion.pdf

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #157958

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
cansino escribió:
quichu2012 escribió:
Gracias por vuestros comentarios y sugerencias Olfera y cansino, sois geniales. Ese es nuestro esquema basico que tenemos previsto.
goo.gl/photos/TRf5YsLy9R6RXH19A
Donde dice baja y alta, es donde vamos poner una toma de servicio para medir presion y termometro para medir sobrecalentamiento y subenfriamiento respectivamente.
1. Con respecto al orificio veo que hay uno mas pequeño el OX. El proveedor dijo que el 00 el mas pequeño, pues supongo que no tendria en estok. Que problemas habria si usamos el 00? que ya lo tenemos listo.
2. Con respecto al evaporador que comenta Olfera, de que habria que hacer desescarche mas frecuente. En este caso usaremos el controlador TC 900Ri Power. El desescarche se puede programar por tiempo y por temperatura, el que llegue primero. Tiene un sensor en el evaporador. Ah el equipo debe mantener a -18 grados C. son carnes. Por lo que tenemos que evaporar a -20 a -23 °C Maximo a -25°C. Para tal fin hemos hecho una grafica para ver el conportamiento del R404. Los compartimos.
goo.gl/photos/dEM6rZbp4ztvURxA8
Observamos que para una evaporacion a -23°C en promedio, la presion en Baja debe rondar los de 23 a 25PSI o de 1.5 a 2 Bares. A esto le agregamos un recalentamiento minimo de 3°C a 6°C,(rango que nos recomendo proveedor), entonces la temperatura que debe dar el termometro al lado del bulbo seria -20 a -17°C. Les razonable esta apreciacion nuestra? Ruego sus comentarios esta parte. Para equlibrar el sistema.
De esta manera controlariamos la funcion del EVAPORADORA. Desde nuestro punto de vista. Ruego comentarios.
3. Con respecto a colocar solenoide, para evitar la enundacion del evaporador con liquido cuando el sistema esta parado. Este seria normalmente cerrado, que se abreria cda vez que el compresor arranque verdad? Ese es la idea no? Pero les hago una pregunta? El VET, no hace esa funcion? por que comprendo que cuando el sistema no estsa funcionando el VET no deja pasar segun lo que hemos leido. En el caso del uso del capilar si que en cada parada las presiones se igualan, pero con el uso del VET no. Con el VET el evaporador estaria protegido entonces de liquidos? Ruego comentarios al respecto.

Gracias, con todo ello creo que mas o menos ya tenemos mas aclarado las cosas.


No se donde has leido eso , pero me parece que te equivocas.

De hecho hay algo denominado " El inconveniente de la válvula de expansión termostática"

Cuando el equipo para la válvula de hecho tiuende a abrír en su totalidad.

Quizás te equivoques con algo relacionado con las válvulas de expansión electrónicas, que si que hacen las veces de solenoide.

En cuanto al orificio, el recalentamiento, y la presión de evaporación, estás limitado por el evaporador que no cambias y es el que hay.
Ya irás contando.

Saqludos.

El funcionamiento está determinado por 3 presiones fundamentales:
• Pl: La presión del bulbo que actúa en la parte superior de la membrana y en la dirección de la apertura de la válvula.
• P2: La presión del evaporador, que influye en la parte inferior de la membrana y en la dirección del cierre de la válvula.
• P3: La presión del muelle, que igualmente actúa en la parte inferior de la membrana y en la dirección del cierre de la válvula.

Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, quichu2012

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #157962

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Las vet cierran al 100% por si solas. Pero con una presión de evaporación mayor a 7 bar (con r404a) y siempre que tengan compensador.

Por este motivo nunca se puede hacer una prueba de presión de 1 servicio inyectando sólo en la línea de líquido.

Pon una solenoide y evita disgustos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #157963

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Olvidaba comentar que puedes poner una vet con mop. La presión esta limitada a 2bar. Evitas sobrecargar el condensador en arrancadas en caliente. O tras desescarches.

Lo malo. Pierdes velocidad de respuesta del equipo y algo de líquido siempre va a quedar en el evaporador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #157966

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
1 De acuerdo con la valvula de solenoide. Seria n/c se energiza junto con el compresor, se podria usar el mismo contactor del compresor para ello. Ahora bien, se instale en la parte liquida. Donde seria lo mas recomendable: Junto al VET?, de esa manera ya no pasaria liquido al evoprador cada vez que se pare, especialmente cuando este en deshielo.
2 Otra pregunta que queria hacerlos, es el deposito de liquido, y el evaporador haremos un lavado con un agente limpidor usamos r141b, supongo los restos de este gas que pudiesen quedar no hace nanda verdad?
Un saludo compañeros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #157969

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Muchas preguntas y poca lectura compañero quichu , has leído el post que adjunté sobre pump-down?
En cuanto que una vet mecánica cierra 100% en su totalidad lo dudo , porque ?
Porque tenemos la presión ejercida del bulbo P1 .
Porque tenemos la apertura de ajuste del recalentamiento que ejerce presión sobre P3 .
Las válvulas con MOP limitan la presión en el evaporador , osea que cuando la temperatura es menor al MOP que tiene actúa cómo una vet normal y cuando es mayor cierra impidiendo el paso del refrigerante , pero no cierran al 100% .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #157970

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Cierran. Pero con una presión en baja muy alta. Al menos las danfoss.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.340 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information