TEMA: cambio compresor en congeladaora con R404A

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #157924

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Ahora que logre ver las primeras fotos me doy cuenta que no es un evaporador de dos circuitos sino que le hicieron la comunicación después del secador y capilar con dos circuitos y los unificaron a la entrada del evaporador. Disculpa la mala apreciación.

Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #157925

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
He mirado las fotos con mas detenimiento, y esa unidad me parece un enjendro.

Dos capipares?? pa que?

COn calderín?? pa que el evaporador se inundase de líquido a cada parada por tª? mu mal.

La sonda de batería, muy bien puesta no estaba no.

A una cosa, las botellas, o balones como tu dices , si son de 404 , no hay que volcarlas, ya que ya están preparadas para sacar líquido con la botella de pie.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #157926

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
quichu2012 escribió:
Gracias olfera por todo, te consigo informacion. Pero lo que es interesante es que lo que dices que es Mejor usar o mas recomendable es con capilar. Con el VET hay problemas con el orificio. Te consigo dentro de un rato datos de compresor. El cambio se hace por que el compresor esta fallando, hace un ruido raro y patalea al arrancar, y ademas es antiguo el cliente ya quiere uno nuevo, para no tener problemas. Dentro de un rato doy datos. Ha por cierto, los datos del compresor se han borrado, por eso tuvimos que hacer un recalculo de la potencia en btu, necesarios junto con el proveedor.

Eso es debido a lo que te comentaba de que el evaporador se inunda con todo el líquido que hay en el calderín durante las paradas. Y al arrancar, ala todo el líquido al compresor.

Esa unidad seguro no es la original, nunca capilar y calderín.

Yo le quitaría el caldrín y la dejaría con los capilares, aunque no me gusta nada que sean dos y menos saliendo así del tubo de 1/4.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 8 años 4 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #157928

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
No se hasta donde estaré equivocado pero el compresor parece ser de alta presión de retorno o un compresor para aire acondicionado. Con el modelo sabremos la capacidad y la aplicación.
El evaporador a pesar de tener resistencia de descongelación es un evaporador para alta temperatura, el equipo originalmente era para conservación.
Como bien lo dice cansino, el equipo es una adaptación y el daño del compresor se pudo deber a retorno de líquido. Claro que todo tiene solución y podemos buscar la mejor…
Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #157930

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Cansino.

Aunque te parezca increíble, todavía hay muchos proveedores que mandan las mezclas en botellas no adaptadas, y en Sudamérica, por lo general son todos, por lo que hay que dar la vuelta a los cilindros.

Lo mejor es mirar la mirilla del puente de nanómetros, que para algo esta.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias, cansino

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #157936

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Lo que dices obre la evaporadora me preocupa olfera, por que , puede eque haya sido adaptado de un conservadora a una congeladora. Lo que si me he informado que antes llevaba R502, y por lo visto cambiaron a R404. Ahora les pogo fotos del compresor y condensadora que tenemos previsto poner.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #157937

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Equipo que tenemos previsto instalar, por favor su opiniones;
Compresor
goo.gl/photos/X5CvEEMJJCpN87Eo8
goo.gl/photos/eAbbD1aZVRHEYQaj9
goo.gl/photos/Qef4EyB8d78Nq8Ym8
Unidad condensadora fraccioinaria ELGIN UCB 4016ES 1/2 HP 220v/1/60/ R404, pone en factura del proveedor.
La valvula de expansion DANFOSS TS 2 y un orificio N-0
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #157938

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
1 Por los comentarios y observaciones, lo que mas me ha preocupado es la actual Evaporadora, que a lo mejor esta pensado para conservadora y no para congeladoara. Se hace falta mando mas fotos. La tuberias se aprecian que son de 1/2 pulgada.
2 El uso de VET en el R404, como dije tenemos previsto el VET danfoss TS2 con orificio n-0, lo bueno de estos es sque se pueden cambiar orificios en funcion al tamaño del equipo. Lo engorroso es cambiarlo, habria que prevenir y poner un par llaves de paso en el sistema para poder maniobrar. Por ejemplo en el AC, se reune gas al condensador cerrando la valvula de alta, y luego podemos separar el evaporador. Podrimaso tambien ver la posibilidad de seguir con el capilar que tenian y la verdad me evito de problemas. Deseria valorar esas posiblidades.
GRACIAS
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #157939

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola quichu 2012.
Cordial saludo.
El compresor elegido es el ideal, lo mismo que la válvula y el orificio, claro que considero que seria mejor montar primero el orificio 0X y no el 00.
www.indubel.com.ar/pdf/repuestos/valvula...lvulas-expansion.pdf si te fijas en la tabla de la pagina 8 veras que para una capacidad de 0.41 Kw hacia abajo con refrigerante R404 le corresponde un orificio 0X. lo digo porque tenemos un compresor de 1.600 BTU equivalentes a 470 Wat ó 0.47 Kw mas o menos.

Si vas a utilizar válvula de expansión debes usar el recibidor de líquido.
Con el evaporador el único problema que hay es que se deben programar los desescarches más seguidos ya que la separación entre las laminillas es muy pequeña y por ende se taponan de escarcha y/o hielo muy rápido. O sea que no te servirá un timer de intervalos de tiempo fijo de desescarches deberás utilizar uno de programación o un controlador electrónico.
Por lo demás es muy buena la idea de utilizar válvulas de servicio de las de tipo de gusanillo o de las de fijar a la unidad condensadora (parecidas o similares a las que traen los equipos de aire acondicionado tipo split).
Claro que también puedes elegir de los compresores de 1/2 HP que vienen con válvulas de servicio.

static.grainger.com/rp/s/is/image/Grainger/29AT79_AS01?$mdmain$ imagen de la unidad de condensación ideal. La válvula celenoide estará cerca a la válvula de expansión.

Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 4 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, quichu2012

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #157940

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
quichu2012 escribió:
Equipo que tenemos previsto instalar, por favor su opiniones;
Compresor
goo.gl/photos/X5CvEEMJJCpN87Eo8
goo.gl/photos/eAbbD1aZVRHEYQaj9
goo.gl/photos/Qef4EyB8d78Nq8Ym8
Unidad condensadora fraccioinaria ELGIN UCB 4016ES 1/2 HP 220v/1/60/ R404, pone en factura del proveedor.
La valvula de expansion DANFOSS TS 2 y un orificio N-0
Gracias

Hola.

Dependiendo de la tª de cámara a la que quieras llegar, yo tambien empezaría por el 0x.

Si colocas el calderín, o depósito de líquido o recibidor, ya tienes llave de servicio, ademas es bueno si colocas la VET.

Y como te decía antes, si colocas VET y depósito ponle solenoide, o volverás a tener el problema de retorno en los arranques.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc, quichu2012

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #157941

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Siguiendo completamente el hilo y lo que e vine hablando y lo ques e tiene entre manos, por avor ponganse en contacto con una empresa instaladora, ustedes dan sus servicios subcontratandola y dormiran tranquilos. Es solo un consejo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 4 meses #157943

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si el ventilador del evaporador siempre está en funcionamiento excepto en las paradas por desescarche no habrá problema con el refrigerante que llegue a entrar en el , ahora bien si para por temperatura de set point si es necesario cómo comentan los compañeros .
Si quieres realizar una buena reparación y el equipo lo merece , adelante no escatimes en gastos sino es el caso repara lo justo y necesario .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.274 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information