TEMA: cambio compresor en congeladaora con R404A

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 5 meses #157912

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Estimados compañeros una vez más solicitamos vuestra experiencia y apoyo.
Nos han encargado el cambio de compresor y condensadora de una congeladora de 160x75x70 cm dimensiones interiores. Somos electricistas, hemos empezado haciendo servicios de climatización y tenemos experiencia con R22 Y R410, como saben son de Aire acondicionado. Pero por necesidades de los clientes estamos entrando a refrigeración poco a poco.
En esta ocasión la congeladora es de R404A, con este gas no tenemos experiencia, pero hemos hecho los deberes de estudiarlo, pero como siempre cuando uno hace algo por primera vez salen dudas por todos lados.
Funcionará con un controlador full gauge TC-900 E POWER.
Nuestras dudas ahora mismo:
1 . En la foto es del equipo actual, el deposito que se aprecia es un depósito de líquidos? Si es así, es necesario dentro del sistema con R404? O se puede prescindir de ella? En caso de que fuera necesario este mismo se puede volver a usar?
goo.gl/photos/RfeJSog8UWRkB5Xt7
goo.gl/photos/3DXH9Y5jQwFukWPTA



2. La foto es el evaporador del equipo, lo vamos usar este mismo, no tenemos previsto su cambio. En esta foto se observa un tubo grueso. Este es un distribuidor para mejorar la caída de presión? Sería recomendable mantenerlo?


goo.gl/photos/M7u94YmkcKe7SRtH6


3. El actual sistema funcionaba con capilares, y el equipo solo tiene un orificio por donde entra, las tuberías de ida y vuelta al evaporador. Pero ahora instalaremos VET, por lo que vemos conveniente abrir otro orificio. En la salida de este 2do orificio colocaríamos el bulbo del VET, y una toma de presiones y temperaturas de baja. Que también servirá para hacer el vacío y carga de R404A. Que les parece esta solución?
4. Carga de R404. Este se debe cargar en fase líquido con el balón boca abajo, similar al R410 y hacerlo lentamente en el lado de baja. Eso hemos leído. Pero si nos ocurre que podríamos dejar una entrada en el lado de alta, entre el compresor y condensador, y cargarlo por lado de alta, en fase liquida. Este mismo serviría para medir presiones de alta. Que les parece nuestra solución?

Sé que son muchas preguntas y dudas a la vez, pero es necesario ver el tema en su conjunto. Muchas gracias.
Última Edición: hace 8 años 5 meses por quichu2012.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 5 meses #157913

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
NO cargan las fotos, alquien sabe por que?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 5 meses #157914

No te cargan debido al tamaño de las fotos, kb. Puedes utilizar un servidor externo como subeimagenes, drive, mega,.... y compartir enlace en el post. Intenta subirlas y comentamos, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 5 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, quichu2012

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 5 meses #157915

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Sin esperar a que suban las fotos.
¿A qué se debe el cambio de compresor y condensadora?
¿Trabaja el equipo con R 404 o le van a cambiar de refrigerante?
¿Cuál es la marca y modelo del compresor y/o de la unidad condensadora?
¿Cuál es la marca y modelo del congelador?
Considero que deben dejar la congeladora tal cual esta, el compresor es un compresor de 1/3 o de 3/8 HP. Lo que es 4.000 ó 4.500 BTU en alta presion de retorno. Y en muchas ocasiones es muy difícil conseguir orificio que se nos acomode, por eso vienen con capilar.
En el mejor de los casos tiene un motor de 1/2 HP. ó 6.000 BTU lo que equivale a 1/2 tonelada de refrigeración en alta . Y también se hace difícil conseguir orificio para ½ tonelada de refrigeración.

Consideración en baja presión de retorno
Considero que deben dejar la congeladora tal cual esta, el compresor es un compresor de 1/3 o de 3/8 HP. Lo que es 1.300 ó 1.500 BTU. Y en muchas ocasiones es muy difícil conseguir orificio que se nos acomode, por eso vienen con capilar.
En el mejor de los casos tiene un motor de 1/2 HP. ó 2.000 BTU lo que equivale a 1/2 tonelada de refrigeración en baja . Y también se hace difícil conseguir orificio para ½ tonelada de refrigeración en baja .

Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 5 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 5 meses #157916

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
GEnial, ya lo cargue las fotos en google, habia una opcion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 5 meses #157917

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, pues siguiendo la linea del maestro olfera, el motivo del cambio importa por si procede una limpieza del circuito que es necesario si tiene presencia de acidez. Por otro lado la toma de presion en el lado de alta es interesante para medir presion y cargar gas nada mas haber echo vacio y si se carga al peso y se consigue introducir todo el refrigerante necesario es bueno introducirlo entre el compresor y condensador pero si no se consigue introducir todo el refrigerante tendras que continuar la carga de gas por el lado de baja con el compresor en marcha ya que la presion de la botella es inferior a la del circuito lado alta. Cambia filtro deshidratador antiacido y nada mas salvo causa que aun no conocemos.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, quichu2012

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 5 meses #157918

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Gracias olfera por todo, te consigo informacion. Pero lo que es interesante es que lo que dices que es Mejor usar o mas recomendable es con capilar. Con el VET hay problemas con el orificio. Te consigo dentro de un rato datos de compresor. El cambio se hace por que el compresor esta fallando, hace un ruido raro y patalea al arrancar, y ademas es antiguo el cliente ya quiere uno nuevo, para no tener problemas. Dentro de un rato doy datos. Ha por cierto, los datos del compresor se han borrado, por eso tuvimos que hacer un recalculo de la potencia en btu, necesarios junto con el proveedor.
Última Edición: hace 8 años 5 meses por quichu2012.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 5 meses #157919

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
quichu2012 escribió:
GEnial, ya lo cargue las fotos en google, habia una opcion.

A mi me da error.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 5 meses #157920

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Ahora, vamos a ver que pasa con las fotos, voy ha fijarme si hay que hacer alguna configuracion para compartirlo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 5 meses #157921

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Olfera este enlace habaer, por que lo obtuve de otra manera.
deposito de liquido
goo.gl/photos/6n2mDz2WGw1uyssd6
goo.gl/photos/H1Xwqw37193KT5a46
Evaporador
goo.gl/photos/phSxLpF8annuuGU28
Prueba por favor si puedes ver estas fotos.
Última Edición: hace 8 años 5 meses por quichu2012. Razón: faltas de ortografia...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 5 meses #157922

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Ya logre ver las fotos.
Es un evaporador con dos circuitos. La unidad condensadora parece que es de ½ HP. Hay que esperar que envíes la referencia o modelo.

Cuando los compresores comienzan a tener problemas (mecánicos) con el arranque pueden ser debidos a falta de retorno de aceite, a semi-taponamientos en el secador o en los primeros centímetros del capilar, también pueden ser debidos a malas condensaciones, se debe evaluar muy bien el equipo sobre todo el retorno de aceite, el capilar y el condensador antes de montar un nuevo comprensor.
Los compresores que trabajan con aceite ester (sintético) son muy dados a dañarse por falta de retorno de aceite, por mala condensación y sobre todo por taponamientos en el filtro o en el capilar.
La mala condensación puede ser debida a condensador muy justo, a temperatura ambiente muy alta por falta de renovación de aire en el recinto en donde se encuentra el condensador, por daño o baja velocidad en el forzador o ventilador, por taponamiento del condensador con polvo y partículas de grasa.

Otra consideración que hay que tener con los compresores fraccionarios (los que vienen con motor eléctrico menos de 1HP) es que algunos vienen diseñados para capilar (bajo torque de arranque) y otros vienen para uso con válvula de expansión (alto torque de arranque)

Oscar Leonel franco e.
Por favor tomale una foto al compresor en la pegatina y una al condensador de frente
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012

cambio compresor en congeladaora con R404A hace 8 años 5 meses #157923

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
quichu2012 escribió:
Estimados compañeros una vez más solicitamos vuestra experiencia y apoyo.
Nos han encargado el cambio de compresor y condensadora de una congeladora de 160x75x70 cm dimensiones interiores. Somos electricistas, hemos empezado haciendo servicios de climatización y tenemos experiencia con R22 Y R410, como saben son de Aire acondicionado. Pero por necesidades de los clientes estamos entrando a refrigeración poco a poco.
En esta ocasión la congeladora es de R404A, con este gas no tenemos experiencia, pero hemos hecho los deberes de estudiarlo, pero como siempre cuando uno hace algo por primera vez salen dudas por todos lados.
Funcionará con un controlador full gauge TC-900 E POWER.
Nuestras dudas ahora mismo:
1 . En la foto es del equipo actual, el deposito que se aprecia es un depósito de líquidos? Si es así, es necesario dentro del sistema con R404? O se puede prescindir de ella? En caso de que fuera necesario este mismo se puede volver a usar?
goo.gl/photos/RfeJSog8UWRkB5Xt7
goo.gl/photos/3DXH9Y5jQwFukWPTA



2. La foto es el evaporador del equipo, lo vamos usar este mismo, no tenemos previsto su cambio. En esta foto se observa un tubo grueso. Este es un distribuidor para mejorar la caída de presión? Sería recomendable mantenerlo?


goo.gl/photos/M7u94YmkcKe7SRtH6


3. El actual sistema funcionaba con capilares, y el equipo solo tiene un orificio por donde entra, las tuberías de ida y vuelta al evaporador. Pero ahora instalaremos VET, por lo que vemos conveniente abrir otro orificio. En la salida de este 2do orificio colocaríamos el bulbo del VET, y una toma de presiones y temperaturas de baja. Que también servirá para hacer el vacío y carga de R404A. Que les parece esta solución?
4. Carga de R404. Este se debe cargar en fase líquido con el balón boca abajo, similar al R410 y hacerlo lentamente en el lado de baja. Eso hemos leído. Pero si nos ocurre que podríamos dejar una entrada en el lado de alta, entre el compresor y condensador, y cargarlo por lado de alta, en fase liquida. Este mismo serviría para medir presiones de alta. Que les parece nuestra solución?

Sé que son muchas preguntas y dudas a la vez, pero es necesario ver el tema en su conjunto. Muchas gracias.

hOLA.

El depósito de líquido es especialmente necesario si se utiliza VET, y es innecesario y perjudicial se se usa capilar como sistema expansor.

Es buena cosa que pongas toma de alta, eso sin duda, y que carges por ella con el compresor parado mientras entre por diferencia de presiones, pero cuida no te pases.

El tubo grueso que dices hace las veces de antigolpe. Mantenlo.


Si vas a usar VET , y vas a mantener el calderín, deberías colocar también una solenoide de líquido.
Si vas a colocar un presostato de vaja regulable, podras hacer paro por baja accionando la solenoide mediante el termostato, o bien poner la solenoide en paralelo con el compresor.


SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012
Tiempo de carga de la página: 0.246 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information