• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Temperatura de condensacion altisima.

Temperatura de condensacion altisima. hace 13 años 4 semanas #61326

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Tengo un problema en un centro comercial en barcelona(la maquinista),y solo se me ocurre realizar una chapuza....
una chapuza pero bien hecha.
Os cuento:
tenemos un local en este centro comercial con 3 maquinas hitecsa aire agua con dos compresores cada una,y dos mas con 1 solo compresor.
El problema lo tengo en la entrada de agua que nos manda las torres de de refrigeracion(duchas),que cuando todos los locales del ramal que pertenece este local se ponen al 100%100 no son capazes de disipar este calor y la temperatura del agua que nos llega a las maquinas llegan asta los 45 grados,y logicamente van saltando por alta presion una tras otra,y siempre que voy lo unico que hago es rearmar los presostatos y listo.

Tengo un analizador de temperaturas para registrar las temperatruras de entradas y salidas del agua,para justificar la incidencia delante el cliente y esta claro el problema(el cliente entiende el problema y lo del analizador es para poder hacer un informe para reclamar la factura),porque funcionan bien 4 dias.... asta que los tecnicos se van pasando por los diferentes locales y van rearmando los presostatos de los diferentes locales,Y vuelve a subir la temperatura del agua y van callendo en cascada todas las maquinas.
1º subir los presostatos de alta:
No me parece lo mas adecuado porque realizamos hace poco la puesta apunto de todas las maquinas,cambiando 3 compresores,quitando puentes en los presostatos de alta para que no saltasen(esto lo habia llevado otra empresa asta hace poco)limpiezas de condensadores tubulares,etc,etc.
2ºColocar un controlador que corte por temperatura de agua:
Si coloco un controlador que me controle la temperatura de agua de entrada a las maquinas y a cierta temperatura pare las maquinas antes de saltar por alta,y cuando los demas locales salten sus presostatos por alta y descienda la temperatura del agua,
La temperatura del agua sea optima que me vuelva a rearmar mis maquinas,que os parece?(APARTE DE EGOISTA).
se quedaran sin aire el local de nuestro cliente durante una tarde,lo que tarden los demas locales en caer y el nuestro cuando el agua venga en optimas condiciones vover a rearmar y seguir funcionando.
3º.....
que opinais?

Saludos.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Temperatura de condensacion altisima. hace 13 años 4 semanas #61328

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
¿¿¿¿Condensador de aire de apoyo en falso techo???
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Temperatura de condensacion altisima. hace 13 años 4 semanas #61330

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Muy buena idea no se me habia ocurrido,¡¡¡GRACIAS!!!.
Y si no es mucho pedir como lo controlo?
Con valvulas selenoides?parando ventilador cuando no haga falta,aunque no sea lo mas adecuado quiero tener alternativas por si tengo que tirar de ellas.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Temperatura de condensacion altisima. hace 13 años 4 semanas #61331

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Una pregunta:es el Centro Comercial el responsable del la temperatura de entrada de agua a las Unidades???
Si es asi porque disponen de las torres de enfriamiento centralizadas y les suministran el agua a esa temperatura!!!!45cº pues esta claro que la responsabilidad es de ellos,se han quedado cortos en sus torres o no les hacen mantenimiento lo mas seguro.
Esto es como si tu empresa de energia electrica te entrega 180V en vez de 230V
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 4 semanas por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Temperatura de condensacion altisima. hace 13 años 4 semanas #61335

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Estoy de acuerdo con frigotron ,de todos modos ,por dar una idea podias regular la temperatura de entrada del agua al condensador mezclandola con fria cuando haga falta.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Temperatura de condensacion altisima. hace 13 años 4 semanas #61337

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Si.
Cierto frigotron el problema es del centro comercial y la verdad que tenemos que ¡¡¡agradecerle!!! al centro que lo reconozcan antes nuestro cliente.
Este cliente lleva varios años asi y el centro sin solucionarlo,han enviado un email a nuestro cliente el centro comercial informandole que en un mes estara solucionado ya que estan instalando plantas enfriadoras para asumir la demanda,pero ya se sabe el que dice un mes dice dos y tres,y asi asta el verano que viene.

El año pasado ya dimos la voz de alarma y este año me parece que va a seguir todo igual.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 13 años 4 semanas por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Temperatura de condensacion altisima. hace 13 años 4 semanas #61340

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Este sistema me parece que esta prohibido utilizar agua de red para controlar la condensacion(no estoy seguro).

Que opinais?
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Temperatura de condensacion altisima. hace 13 años 4 semanas #61342

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Tengo entendido que prohibidisimo,en sistemas que emplean agua para disipar temperaturas deben emplearce recuperadoras como torres para crear un circuito cerrado del agua y evitar la perdida de la misma.
Seguro algun compañero mas conocedor de esta norma te sube la pagina donde lo especifica. ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Temperatura de condensacion altisima. hace 13 años 4 semanas #61347

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
frigotron escribió:
Tengo entendido que prohibidisimo,en sistemas que emplean agua para disipar temperaturas deben emplearce recuperadoras como torres para crear un circuito cerrado del agua y evitar la perdida de la misma.
Seguro algun compañero mas conocedor de esta norma te sube la pagina donde lo especifica. ,.-17

Si que esta prohibido por la normativa local, pero en este caso no estamos usando agua para la condensación, sino para suplir la falta de ella en momentos puntuales y solo la cantidad necesaria para compensar la temperatura.

Yo tuve un caso similar en una comunidad de propietarios que disponian de instalación centralizada de torre para todos los vecinos y locales comerciales.
En el resturante de un local, se quedaban sin aire a partir de las 12 de la noche, que la comunidad paraba la torre automaticamente y mi opción fue la que os presento en la imagen.
Tened en cuenta que este agua no va al desgue, sino que a la torre con lo que compensa el agua de evaporación del calor latente, se lo ahorra la comunidad y lo paga el cliente pero en momentos de falta de temperatura, su equipo funciona correctamente y no es un coste excesivo.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Temperatura de condensacion altisima. hace 13 años 4 semanas #61350

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
A eso me referia yo , parece que no me eexplico bien estare espeso .Lo siento
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Temperatura de condensacion altisima. hace 13 años 4 semanas #61351

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Madre mia que buen invento!!!!
Y no infrinjo ninguna norma?

Solo tendria que asegurarme que la presion de entrada de agua de red es mallor que la impulsion de agua del centro comercias y asunto solucionado verdad?

Gracias,me haceis sentir muy pequeño en este mundo de la refrigeracion- climatizacion.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Temperatura de condensacion altisima. hace 13 años 4 semanas #61352

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Gracias electom21 no habia captado la idea y ahora lo veo mas claro,
me parece una solucion muy acertada.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information