• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Temperatura de condensacion altisima.

Re: Temperatura de condensacion altisima. hace 13 años 4 semanas #61355

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Controla el rebosadero, por lo que cuentas, si en abril tienes ese problema, en julio y agosto necesitarás añadir mucha agua
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Temperatura de condensacion altisima. hace 13 años 4 semanas #61356

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
EsCaLoFrIoS escribió:
Madre mia que buen invento!!!!
Y no infrinjo ninguna norma?

Solo tendria que asegurarme que la presion de entrada de agua de red es mallor que la impulsion de agua del centro comercias y asunto solucionado verdad?

Gracias,me haceis sentir muy pequeño en este mundo de la refrigeracion- climatizacion.

Un saludo.

No infringes ninguna norma. El agua no la tiras se recupera en la torre.

Normalmente la presión en red es el doble o mas que en el circuito, lo que si le puede faltar al esquema es una valvula de retención en la entrada de agua fria, no sea que falte el agua en el local y te revoque agua de la torre a la red al abrir la presostatica.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Temperatura de condensacion altisima. hace 13 años 4 semanas #61359

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Aparte de la valvula de retencion, si tienes la torre parada y las bombas no circulan agua...?
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Temperatura de condensacion altisima. hace 13 años 4 semanas #61360

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Escalofrios, tienes que tener en cuenta un tema muy importante.

Esto lo puedes hacer con tu cliente en un par de maquinas o tres, pero si se enteran los demas, tambien querran hacerlo y la consecuencia es la que te comenta Fresquiviri y entonces si que estariamos incumpliendo la normativa.

A si que secreto profesional, y si el sat del centro no se entera mejor que mejor.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Temperatura de condensacion altisima. hace 13 años 4 semanas #61361

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
pabloclimatic escribió:
Aparte de la valvula de retencion, si tienes la torre parada y las bombas no circulan agua...?

Entonces tendrias una maquina funcinando exclusivamente con agua de red.

Vamos a ver, esto es una solución a un problema puntual de un cliente al que hay que informar de la solución, efecto y posibles consecuencias y es el cliente como propiedad o usuario de la instalación el que tiene la ultima palabra bajo su responsabilidad.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Temperatura de condensacion altisima. hace 13 años 4 semanas #61409

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Gracias a todos por vuestra ayuda,ya tengo mas alternativas para presentarle al cliente,y que el decida...
Las dos ideas son bastante buenas y puestos a realizar algo fuera de lo normal que este bien hecho.
Lo del condensador esta bastante bien porque tengo una reja en la fachada de punta a punta del local y esta sin uso.
Y lo del agua tambien es factible porque las bombas de agua las arrancan a las nueve y media de la mañana y al tener interuptores de flujo nunca se me iran por alta por falta de recirculacion de agua.
Si coloco un condensador de aire en la fachada?
como lo calculo?
Coloco la mitad de la potencia del condensador tubular?
Tendre que controlar ese ventilador para que se desconecte cuando no aga falta?de que manera lo controlariamos... con un presostato,temperatura...
La distancia del condensador tubular al condensador de aletas abra unos 15 metros.
Mañana os pongo la referencia exacta de la maquina.

Gracias,un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Temperatura de condensacion altisima. hace 11 años 5 meses #102498

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.230 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information