• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: interclisa

interclisa hace 14 años 4 días #36798

  • winchi
  • Avatar de winchi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
buenas.estoy cambiando el termostato a una interclisa antigua la cual lo tiene de mercurio con conexiones (c ,g,y1, w1. E, w2, r, 2) por causas de prisa y poco tiempo podria conectarle un termostato digital de roca DCP1R con conexiones (R, B, G, Y1, Y2,0/B, W, AL ).GRACIAS POR RESPONDER. YSI ME HARIAIS EL FAVOR ME HARIAIS EL ESQUEMA.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: interclisa hace 14 años 4 días #36799

  • winchi
  • Avatar de winchi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
OS MANDO UNA FOTO DEL TERMOSTATO DE MERCURIO PARA QUE LO VEAIS
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 14 años 4 días por winchi.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: interclisa hace 14 años 4 días #36800

  • Francamarsur
  • Avatar de Francamarsur
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 104
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
El termostato es un Honewey seguramente, a tener en cuenta la alimentación que tendras entre la R y la C tiene que coincidir con la alimentación del termostato de Rocs por lo demas parece que el de Interclisa tiene dos etapas de calor, las cuales no se si estaran conectadas las dos W1 y W2, en el caso del otro termostato son dos etapas de frío Y1, Y2, espero te sirva de ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: interclisa hace 14 años 4 días #36801

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola winchi si puedes mandar la foto de las tapas de los termostatos para ver el esquema del conexionado te ayudaremos mejor y mas rapido. Tanto el viejo como el de roca. Mas o menos el de roca se entiende que puede ser esta la funcion.
R= fase
B= neutro
G= ventilacion
Y1= compresor 1
Y2= compresor 2
0/B= valvula 3 vias
W= resistencia de apoyo
AL= señal de alarmas
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: interclisa hace 14 años 4 días #36811

  • winchi
  • Avatar de winchi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. esta es la foto del termostato de mercurio a cambiar. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: interclisa hace 14 años 4 días #36812

  • winchi
  • Avatar de winchi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. y esta otra foto del termostaro de roca dpc-1r el cual quiero conectar ala interclisa, se podria hacer?
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: interclisa hace 14 años 4 días #36836

  • winchi
  • Avatar de winchi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
aqui estan las fotos de los termostatatos como serian sus conexiones . gracias Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: interclisa hace 14 años 4 días #36838

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola te comento como parece que puede que dar la conexion:
interclisa roca
r=fase r=fase
c=neutro b=neutro
g=ventilacion g=ventilacion
y1=compresor 1 y1=compresor 1
y2=compresor 2 (no hay)
w1=valvula inversora o/b=valvula inversora
w2=resistencia apoyo w=resistencia de apoyo
e=resistencia emergencia no poner
2=señal alarmas no poner

Recuerda la tension si es 24v o 220v en los termostatos. Un saludo espero te sirva.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: interclisa hace 14 años 4 días #36843

  • winchi
  • Avatar de winchi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
gracias por contestar, probare esta configuracion y ya os dire.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: interclisa hace 14 años 2 días #36883

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
La operacion es posible pero creo recordar que el digital tiene unos interruptores (switch) para que la valvula reversible este en reposo en modo frio o calor, ten encuenta esto.
Saludos
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: interclisa hace 14 años 2 días #36886

  • winchi
  • Avatar de winchi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
gracias por contestarme , en que posicion cree que deberia poner el swich en ON(frio actico) o OFF(calor activo).
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: interclisa hace 14 años 2 días #36915

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
pues igual que la maquina a la que cambies el termostato.
Eso esta asi porque hay muchas maquinas que tienen la valvula reversible en reposo on y otras en off, con este termostato de vale para cualquiera.
Si no lo tienes muy claro puedes probar como funciona si va al reves ya sabes que debes cambiarlo.
Saludos
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.246 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information