• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: interclisa

Re: interclisa hace 14 años 2 días #36917

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Como te dice Psg es fácil si al ponerla en frió te arranca en calor debes de cambiar el swich de como lo tengas a la otra posición
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: interclisa hace 13 años 11 meses #37034

  • winchi
  • Avatar de winchi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
pues he estado intentando arranacar esta maquina segun vuestras conexiones y todo bien menos un problema cuando pon go el switch en off tanto en frio como en calor la maquina da calor, cuando cambio el switch a on la maquina en calor da calor y en frio no da frio y no arranca el compresor, a ver si me podeis echar una ayudita. acordaros que he puesto un termostato roca dcp1r.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: interclisa hace 13 años 11 meses #37035

  • Masterlink
  • Avatar de Masterlink
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 12
Hola Winchi,creo que el kit de la cuestion es saber que modelo de maquina es,los esquemas los buscaremos y acoplaremos el termostato
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: interclisa hace 13 años 11 meses #37036

  • winchi
  • Avatar de winchi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
perdon lo tenia apuntado lo he conseguido hace 5 minutos.modelo RUFH150C250. TAS15B
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: interclisa hace 13 años 11 meses #37038

  • Masterlink
  • Avatar de Masterlink
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 12
El TAS15B de Interclisa existio con placa electronica o con reles ¿que tienes?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: interclisa hace 13 años 11 meses #37041

  • winchi
  • Avatar de winchi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
reles
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: interclisa hace 13 años 11 meses #37123

  • winchi
  • Avatar de winchi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
pues eso hoy he estado intentando arranacr la interclisa y en frio va bien pero en caloe no hay manera, aveces pidiendo frio empieza ha dar caloe no se que hacer me estoy volviendo loco, y cambien el switc del termostato, ayuda por favor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: interclisa hace 13 años 11 meses #37125

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola winchi, si lo has cableado tal y como te explique y no funciona. Tendras que poner un relé para que haga la maniobra y cuando se ponga en frio(conecte o desconecte la valvula de 4 vias).Para hacer eso si quieres que te echemos una mano, nos tienes que dejar el esquema electrico de maniobra del equipo.O si se te complica puedes intentar encontrar en algun distribuidor un termostato compatible con el viejo. Claro que no sea digital, por que quizas tambien tengas que ponerle un relé. Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: interclisa hace 13 años 11 meses #37140

  • Masterlink
  • Avatar de Masterlink
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 12
Hola winchi
si no te quieres complicar la vida mas,pide a Totaline (ahora se llaman Beijer) el termostato digital ETN codigo XK01J010N y con este esquema de interconexion entre maquina y este termostato que te adjunto ponlo y no tendras problemas,te lo he encuadrado en color rojo para que no te lies y de paso pincha en este link de la pagina de Carrier y tendras todas las interconexiones entre este termostato y unidades antiguas de Interclisa y Carrier

eto.carrier.com/litterature/cm/MI-378-11-05.pdf Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: interclisa hace 13 años 11 meses #37166

  • winchi
  • Avatar de winchi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
gracias por contestarme, tiene que ser de esa marca en concretto el termostato.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: interclisa hace 13 años 11 meses #37180

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Pues puede ser que un rele de maniobra de la maquina este estropeado.
Si dices que vas cambiando en interruptor del termostato y siempre te funciona en un ciclo puede ser por que el termostato de la señal y el rele estropeado no de paso al arranque de la maquina.
Prueba a poner el termostato en una posicion y luego cambiar los rele de maniobra a ver que pasa.
Recuerda que algunos son diferente unos de 12v y otros de 220v
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: interclisa hace 13 años 11 meses #37226

  • Masterlink
  • Avatar de Masterlink
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 12
Hola winchi
Interclisa ahora son Carrier y esta informacion esta en la Web de Carrier.De todas formas es muy sencilla esta maquina,la valvula reversible funciona con tension en calor,tienes que conseguir con ese termostato de Roca (que yo no conozco)con la configuracion de los micros,que te salga tension de 24V por las bornas "Y" y calor por las bornas "W" interiormente los reles tanto en calor como en frio activaran el compresor,es decir que si en el cuadro electrico haces un puente entre el 27,30 y 31 la maquina te entrara en frio y si puenteas entre 27,30 y 32 te entrara en calor(todo esto con ningun termostato conectado)eso es lo que tiene que hacer cualquier temostato que pongas en esta unidad (a 24V siempre)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.179 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information