• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: compresor monotornillo Mcquay

compresor monotornillo Mcquay hace 7 años 8 meses #170071

  • wuilmer
  • Avatar de wuilmer
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
estimados amigos, mi nombre es wuilmer de venezuela,se me presento una avería en dos compresores monotornillo Mcquay, modelo: HSA197QY11YB, instalado en un chiller, para enfriar agua, el compresor arranca y mantiene las presiones de succión y descarga optimas sin variación, el problema esta en el aceite, al arrancar se emulciona todo, luego baja el nivel en el visor, se mantiene por un par de minutos y gradualmente comienza a bajar hasta que es detectado por el sensor de nivel de aceite y apaga al equipo...tiene 7 galones de aceite poliolester emkarate 68 en el carter, refrigerante 134A,al momento de apagase el aceite retorna solo al carter hasta su nivel original, se resetea la averia y se arranca y vuelve a hacer lo mismo...les agradezco la ayuda.
Última Edición: hace 7 años 8 meses por wuilmer.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor monotornillo Mcquay hace 7 años 8 meses #170072

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
se me da que es problema del separador. la boya se queda pegada.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: wuilmer

compresor monotornillo Mcquay hace 7 años 8 meses #170075

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Si se emulsiona puede ser que tengas problemas de arranques inundados.

Comprueba las resistencias de carter de aceite o del deposito separador que tengas.

Una pequeña descripción de la instalación y una toma de presiones ayudaría.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

compresor monotornillo Mcquay hace 7 años 8 meses #170092

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo wuilmer si quieres te puedes presentar en el foro en éste apartado :

www.forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor monotornillo Mcquay hace 7 años 8 meses #170173

  • wuilmer
  • Avatar de wuilmer
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
hola francisco, las resistencias están bien, de hecho se dejo conectado por 24 horas para que calentara el aceite y se separara del refrigerante pero sigue igual.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor monotornillo Mcquay hace 7 años 8 meses #170174

  • wuilmer
  • Avatar de wuilmer
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
hola olfera...para nada, la boya esta en perfecto estado, el equipo se desarmo y se limpio la maya del separador de aceite, se armo todo y nada, sigue igual. gracias por comentar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor monotornillo Mcquay hace 7 años 8 meses #170186

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Tal vez tengas retorno de líquido , y se te inunde el separador y el recipiente .

Puedes comentar en que parámetros de recalentamiento/subenfriamiento trabaja , parámetros de set point trabaja el equipo .

El sistema es agua/agua , aire/agua ?
Normalmente los compresores de tornillo al final del rotor en la descarga llevan una malla para que el lubricante se precipite y no salga expulsado en su totalidad .

Cuéntanos un poco más de la instalación .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

compresor monotornillo Mcquay hace 7 años 8 meses #170192

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Presiones de baja antes y después de arrancar???

Las solenoides de liquido cierran bien???

Paran por pump down???

Lleva esa instalación deposito de aceite y filtros para el aceite???

Como ya te dije, una pequeña descripción del equipo ayuda mucho. Tu eres el que esta delante del equipo.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

compresor monotornillo Mcquay hace 7 años 8 meses #170193

  • julior
  • Avatar de julior
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Aceite 68 no é indicado para compresores tornillo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor monotornillo Mcquay hace 7 años 8 meses #170197

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
julior escribió:
Aceite 68 no é indicado para compresores tornillo
He visto muchos chiller trabajando con aceite 68. Dependerá del fabricante. Bitzer usa 100 creo para aplicaciones de alta temperatura con HFCs
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

compresor monotornillo Mcquay hace 7 años 8 meses #170200

Aquí os dejo un email que recibí de mi proveedor respecto al tipo de aceite que suele utilizar Mcquay en sus compresores
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Los compañeros te han dado grandes pautas para analizar la migración de aceite del compresor.
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jebesat, Fran Enríquez

compresor monotornillo Mcquay hace 7 años 8 meses #170203

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
leete este post te sacara de dos o tres dudas:
www.forofrio.com/index.php/foro-24/143-a...illo-mcquay?start=24

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, Fran Enríquez
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information