No me quedo satisfecho, en teoria la descarga del compresor va a un separador de particulas por donde pasa el gas de la descarga y el aceite, este aceite en las enfriadoras grandes es subenfriado con un intercambiador de placas que lleva en el primario otro circuito de frio, a su vez es recojido y una bomba de inyeccion lo lleva al compresor para asegurar una lubricacion del compresor si la valvula estuviese obstruida te deveria de haber saltado el presostato de aceite ya que cuando la unidad se pone en marcha lo primero que hace es poner la bomba y hasta que no se tenga una presion de aceite no entra el compresor, el circuito de gas es idependiente y la presion en alta con la unidad parada es la temperatura ala que esta el liquido que a su vez es la misma que el agua que pasa por el condensador. Estamos hablando de un compresor abierto de tornillo con lubricacion forzada y condensado por agua y evaporador inundado. Corrigeme si no es cierto
Creo que lo que quería decir Tesla era la válvula de retención de descarga del compresor, antes del separador de aceite. Esto si cuadra.
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Aprovevhando que este tema esta terminado quisiera aclarar algunas cosillas, si estoy en el foro es para poder en la medida de lo posible ayudar a compañeros que si tienen alguna duda y les puedo ayudar mucho mejor y si yo la tengo espero que alguno haga lo mismo tambien.
Cuando se habla de puntear protecciones o realizar diferentes trabajos lo primero que devemos hacer es tener claro lo que estamos realizando un circuito frigorifico esta sometido a presiones preligrosas,tensiones de funcionamiento altas y un descuido puede resultar trajico.
La seguridad es ante todo el primer elemento que no devemos de descuidar en mi empresa hacen practicas chavales de formacion profesional y cuando se viene alguno conmigo lo primero que le digo si no sabes lo que vas a hacer no toques y pregunta a tu compañero o encargado y si tienes que preguntar cien veces mejor,utiliza siempre la herramienta adecuada,trabaja con limpieza y se ordenado, analiza las averias no solo tienes que reparar maquinas tambien deves de aprender el porque de una averia y como se a producido.
Las maquinas son como las personas antes de enfermar siempre te muestran algun sintoma, hay que observarlas en el funcionamiento y como se comportan.
Compañeros somos frigoristas una profesion de las mas complicadas y por eso posiblemente dentro de los oficios de lo mejor pagados y con menos desempleo ¿Quizas porque en el fondo somos una minoria?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Enfriadora de Tornillo McQuay
hace 13 años 5 meses #48250
Aprovevhando que este tema esta terminado quisiera aclarar algunas cosillas, si estoy en el foro es para poder en la medida de lo posible ayudar a compañeros que si tienen alguna duda y les puedo ayudar mucho mejor y si yo la tengo espero que alguno haga lo mismo tambien.
Cuando se habla de puntear protecciones o realizar diferentes trabajos lo primero que devemos hacer es tener claro lo que estamos realizando un circuito frigorifico esta sometido a presiones preligrosas,tensiones de funcionamiento altas y un descuido puede resultar trajico.
La seguridad es ante todo el primer elemento que no devemos de descuidar en mi empresa hacen practicas chavales de formacion profesional y cuando se viene alguno conmigo lo primero que le digo si no sabes lo que vas a hacer no toques y pregunta a tu compañero o encargado y si tienes que preguntar cien veces mejor,utiliza siempre la herramienta adecuada,trabaja con limpieza y se ordenado, analiza las averias no solo tienes que reparar maquinas tambien deves de aprender el porque de una averia y como se a producido.
Las maquinas son como las personas antes de enfermar siempre te muestran algun sintoma, hay que observarlas en el funcionamiento y como se comportan.
Compañeros somos frigoristas una profesion de las mas complicadas y por eso posiblemente dentro de los oficios de lo mejor pagados y con menos desempleo ¿Quizas porque en el fondo somos una minoria?
Goldete,,,te quiero,,,MUAAAAC.
No llegues a meterte el frio por la vena,,con fumarlo es suficiente.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Enfriadora de Tornillo McQuay
hace 11 años 6 meses #99689
Estimados colegas la avería resulto ser el anti-retorno que se encuentra en la entrada del colector de aceite de la descarga del compresor, solución reparada, a por una cerveza y buen finde!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Enfriadora de Tornillo McQuay
hace 11 años 6 meses #99700
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.