Con respecto a tu pregunta si cambie el capilar y nada mas no fue asi, como no me quise extender por que solo estaba haciendo una comparacion expuse lo que mas interesaba, pero ahora me extiendo.
Cuando me encuentro con esta camara con muy bajo rendimiento y sabiendo que habian cambiado el capilar por los dichos del usuario, primero controlo el capilar, descubro que no es el que corresponde. Por un tema de protocolo siempre recupero el refrigerante , efectuo una limpieza de circuito con maquina de limpieza, cambio filtro, vacio largo y carga de refrigerante controlando rreclentamiento y subenfriamiento. La maquina quedo funcionando perfectamente, obviamente que instale el capilar que correspone, pero todo el problema era que esta maquina estaba semiobstruida por toda la mugre que tenia dentro, el otro tecnico anterior a mi penso que todo pasaba por capilar obstruido y habra pensado que solo habia que cambiarlo. Esta es una maquina que hacia muchos años que no tenia mantenimiento.
Ya le habian cambiado el compresor hace años pero sin limpiar el circuito, y bueno esa mugre iso su trabajo empezando a taponear el circuito. Espero haber aclarado tus inquietudes con respecto al tema.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Rrachu me gusta mucho tu manera de trabajar, realizando limpiezas al circuito, cuando limpias el circuito lo haces aislando el compresor para no arrastrarle el aceite que tiene dentro? Si haces una limpieza asi habría que temer en cuenta que parte del aceite no se encuentra solo en el compresor si sacas aceite del circuito en la limpieza lo vuelves a reponer no? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Presiones irregulares
hace 7 años 11 meses #166063
hola ,no te calientes los mejores son los que preguntan sin presentacion alguna , y la respuesta es que el foro esta para eso , y si no que no contestes,asi que la culpa es tuya por contestar,saludos a la cibeles,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Presiones irregulares
hace 7 años 11 meses #166096
Diegocb2. Esa es mi idea de compartir las experiencias que uno va teniendo a lo largo de los años, de esta manera de intercambio de experiencias se enriqueze el foro y todos aprendemos de todos.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.