amigo rrachu, as conseguido desviar el tema completamente, 1º tu maquina no tiene nada que ver con la maquina que dice nuestro amigo, es una maquina para centro de datos , para mantener los equipos a una temp determinada,en tu caso es una camara,y mi pregunta es por que se cambio el capilar,en lugar de comprobar la carga recalentamiento subenfriamiento temp de compresor consumo,temp de descarga de aspiracion etc etc
yo no se si hizo limpieza de circuito, y el aceite, se analizo,solamerente dices que se cambio el capilar,antes de cambiar ¿¿¿¿supongo que se haria un analisis de la maquina,
como estaba trabajando, si corta bien o mal ,si arranca etc, algo de por que se cambio el capilar,se comprobo la carga y el gas estaba bien, o tenia humedad el circuito, hay muchos datos ,antes de operar en la maquina hay que observar, y ver si realmente tiene algun problema,solamente dices que se cambio el capilar nada mas , y que funciona bien pues me alegro, pero no dices si se hizo limpieza se comprobo la carga,si tenia humedad,
alguna otra cosa como esta el aceite,se hizo vacio etc saludos