TEMA: Presiones irregulares

Presiones irregulares hace 7 años 11 meses #165952

  • MrHeavyDuty
  • Avatar de MrHeavyDuty
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Buenas:
En una máquina tipo AirData las presiones que me marca el manómetro son bajas en baja y altas en alta. Hemos cambiado la válvula de expansión y sigue ocurriendo lo mismo. La electro válvula funciona correctamente. Pienso que podría ser un tapón o en el filtro deshidratador o en la propia batería exterior.
¿Que opináis?

Un saludo y gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones irregulares hace 7 años 11 meses #165957

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hay una recomendación técnica que dice: cada que se interviene un equipo de refrigeración se cambia filtro secador. si cambias el filtro descartas una posible falla.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Presiones irregulares hace 7 años 11 meses #165959

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Voy a echar leña al asunto, si las presiones son altas en alta, solo se me ocurren 3 casos del por qué pueden estar altas, altas temperaturas exteriores, bajo flujo de aire en el condensador y sobrecarga de refrigerante, es posible que antes que tu fuera un técnico viera que las presiones son bajas y metiera refrigerante sin darse cuenta que el subenfriamiento era bueno, pienso que el problema puede estar en el filtro, cambialo. Espero haberte podido ayudar. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Presiones irregulares hace 7 años 11 meses #165963

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
filtro obstruido o VET mala , y mucho refrigerante , pero para saber si una presión es elevada o escasas deberíamos al menos conocer dos datos que tipo de refrigerante y sobre todo a que presiones nos estamos refiriendo , esos datos solo los manejas tu ya que no has facilitado ningún dato , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Presiones irregulares hace 7 años 11 meses #165965

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Hola, me gustaria hacer una pregunta sin desviar el tema.. Si fuera exceso de refrigerante, la baja seguiria estando mas baja?

Gracias!!
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones irregulares hace 7 años 11 meses #165966

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
no , si es solo exceso de refrigerante
por eso e indicado ; filtro obstruido o VET mala , y mucho refrigerante
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, Frigorisdt

Presiones irregulares hace 7 años 11 meses #165967

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Me voy a aventurar con la respuesta, si es un equipo AIRDATA y no es muy antiguo posiblemente sea de 407 C, ¿es posible que tenga una fuga y se le haya ajustado la carga?
Lo comento porque a mi la semana pasada me voy a ver una HIROSS y con los mismos síntomas que tu comentas, en mi caso el jefe de sala me dice que había tenido una fuga y el técnico la había corregido y ajustado de gas.
El problema era que con la fuga el gas se había descompensado la mezcla y el técnico la inundo de gas como resultado presión de baja muy baja, rendimiento mínimo y presión de descarga altisima,
En mi caso recupere el gas y la cargue con gas nuevo, resultado la maquina funciona correctamente.
Igual me equivoco
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, xeliño, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, Frigorisdt

Presiones irregulares hace 7 años 11 meses #165968

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
lafaraonadelfrio escribió:
no , si es solo exceso de refrigerante
por eso e indicado ; filtro obstruido o VET mala , y mucho refrigerante


Como siempre, gracias Faraona!!
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones irregulares hace 7 años 11 meses #165969

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
a ti compañero por participar en los debates , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones irregulares hace 7 años 11 meses #165971

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola a todos, sin desviar el tema a mi me paso algo parecido con una pequeña camara de R22 compresor de 1/2 HP, donde la baja era muy baja y la alta era muy alta. Antes que yo fuera estuvo otro tecnico y le cambio el capilar.
Le instalo un capilar demasiado largo con el resultado de muy baja presion de baja y muy alta la alta, pero porque pasa esto segun mi analisis, al entrar tan poco gas a la camara de compresion se produce una subexpansion por el propio calor del cilindro con el resultado de una presion muy alta en la descarga.
Solucione el problema mediante tabla de capilares instale el que corresponde , cambio de filtro , vacio y carga, quedo funcionando bien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, silenbloc

Presiones irregulares hace 7 años 11 meses #165978

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
error en ambos casos,por que razon cambio el capilar, por que razon se cambio la vet, asi sin mas ,creo que lo que pasa es que no hay suficiente conocimiento, por que no se regulo esa valvula en lugar de cambiarla, por que no se si comprobo la carga,
no entiendo lo del capilar uno va lo quita y pone otro , despues vas y lo quitas y pones el que corresponde, que tratas de decir que el anterior no sabia lo que hacia, y que ganas con eso, quedas mejor creo que no, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones irregulares hace 7 años 11 meses #165979

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas rachu, este tema ya se trató pero nunca queda muy claro yo tengo entendido que si cambiamos el capilar y cargamos a peso, (no hay exceso de refrigerante) si hemos puesto el capilar correcto las presiones son correctas pero si el capilar es largo la presion en baja sigue siendo baja pero en alta se mantiene en valores normales, todo el refrigerante de un sistema criticamente cargado no es suficiente para llenar el condensador, esto es lo que tenia entendido haber que dicen
Última Edición: hace 7 años 11 meses por tecnofri.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu